Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7125

05.08.2016 в 22:22:02

#5738421

Эх... не выкапывать же сейчас... песок в принципе без включений, разве что где примеси почвы... Сейчас уже и не знаю, стоит ли следующий этап выкладывать... :o И да, до этого была труба просто выведена метра на 2 из дома, на этапе строительства цоколя, только глубже, а т.к. в этом году половодье было большим, стало понятно, что закопана она глубоко... также на нее был натянут энергофлекс не доходя до края трубы см 40. И вот когда ее стали выкапывать, оказалось что свободный край трубы треснул в длину см на 50... труба для наружных работ (рыжая) была просто закопана, т.к. заканчивалась она под навесом, то понятно, что никто по ней ездить не мог... В этот раз старался при прокладке новой делать песчаную подушку, чтоб было на чем "играть" и трубе и кирпичам и ЭППС в каждом слое пирога, где это необходимо на мой взгляд, энергофлекс применил с целью не столько теплоизоляции, сколько какого никакого демпфирования и распределения возможно нагрузки на трубу, в толще того же песка. Думаю, что в случае необходимости (тьфу, тьфу, тьфу) сложности с заменой не возникнет, так и так получается, если что копать...

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
ВодоУслуги

Местный

Регистрация: 04.03.2013

Москва

Сообщений: 264

05.08.2016 в 23:28:41

#5738491

Резон написал: Сейчас уже и не знаю, стоит ли следующий этап выкладывать...

Как минимум, в случае чего, будете знать в чем причина и где ее искать. Как говориться, предупрежден - значит вооружен.

0
Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7125

05.08.2016 в 23:51:04

#5738518

Пока не до конца, как то так... :o осталось площадку у горловины отсыпать под уклон, утеплить эту площадку и саму горловину, но это уже наверное ближе к октябрю...

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7125

16.08.2016 в 20:23:47

#5749137

Отсыпка песком под уклоном 10 см от горловины

ссылка

Слой ЭППС 5 см также под уклоном

ссылка

Стеклоизол внахлест

Сверху грунт... все... :) P.S. Забыл купить ЭППС на горловину - не стал заморачиваться, наверное оставлю горловину без ЭППС. Да и крышка двойная... думаю не промерзнет... P.p.s. Кстати, сколько может стоить вся эта работа по монтажу септика, тоннелей, труб и пр.? Хотя бы примерно? :o

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
vodoleioz

Местный

Регистрация: 07.02.2018

Москва

Сообщений: 0

07.02.2018 в 18:32:50

#6242380

avoronin, Вам нужен септик Тверь 1НПМ, смотрите про септик Московская область здесь.

0
Аватар пользователя
Masha1968

Местный

Регистрация: 09.10.2022

Минусинск

Сообщений: 1

09.10.2022 в 19:49:29

#7123869

Доброе время суток, у меня два септика из полимерно песчаных колец по 2 метра и диаметр 1 метр, как сделать из герметичными, что бы не попадала вода?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.10.2022 в 23:09:23

#7125019

Masha1968, без выкапывания - уже никак. Герметизация производится на этапе монтажа.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Москва

Сообщений: 3711

17.10.2022 в 06:51:08

#7125038

Довольно быстро заиливание швов произойдет, можно не париться

0

Да, это я.

Аватар пользователя
vatago

Местный

Регистрация: 02.07.2009

Москва

Сообщений: 204

03.12.2023 в 13:43:27

#7208230

Если кому пригодится: у моего отца в частном доме стоит Топас. Пробовал сливать в колодец 4 метра- не уходило. Пришлось вывести трубу на улицу за забор. Прокопать глубокую 1.8 канаву до конца улицы и спустить в овраг, в овраге поставили бочку кверху дном и песчаный фильтр( песчаная горка), через него вода уходит в ручей. По всей дороге вода тоже частично уходит. Труба перфорированная. Дорога на 4 дома. Со всеми соседями согласовали, один сосед потом тоже подключился. Причем весной и осенью приходится откачивать ил. Но его не очень много и он не пахнет. Кладет его в компост

0
Аватар пользователя
rn3akm

Местный

Регистрация: 15.12.2023

Москва

Сообщений: 9

15.12.2023 в 14:46:51

#7210661

vatago, Не дай бог кто в роспотребнадзор стуканет. По сути слив в ручей сточных вод. Совет, купите хотя бы модуль УФ обеззараживания, побойтесь бога. Когда будете ставить, ставьте ТОЛЬКО на самотек. Ни в коем случае не на насос выброса если он есть. Слишком сильный поток будет. А сливать в колодец 4 метра на глине не имеет смысла, или при высоком угв. Тут только в плодородный слой и с рассеиванием на большой площади.

0
Аватар пользователя
gloomy18

Местный

Регистрация: 23.07.2011

Екатеринбург

Сообщений: 149

17.12.2023 в 14:37:53

#7210998

Чтобы проблем не было можно канаву сделать дренажную с щебнем и вывод замаскировать. Что-то дренируется, что-то уйдет. Ну и конечно обеззараживание сделать на выходе из станций.

0
Аватар пользователя
vatago

Местный

Регистрация: 02.07.2009

Москва

Сообщений: 204

18.12.2023 в 15:50:25

#7211230

rn3akm написал: vatago, Не дай бог кто в роспотребнадзор стуканет. По сути слив в ручей сточных вод. Совет, купите хотя бы модуль УФ обеззараживания, побойтесь бога. Когда будете ставить, ставьте ТОЛЬКО на самотек. Ни в коем случае не на насос выброса если он есть. Слишком сильный поток будет. А сливать в колодец 4 метра на глине не имеет смысла, или при высоком угв. Тут только в плодородный слой и с рассеиванием на большой площади.

rn3akm, это не сточные воды. Это очищенные стоки и сама труба под дорогой перфорированная - это можно считать поле фильтрации, затем вода идет в дренажный колодец с песком. Что там доходит до ручья- история умалчивает, подозреваю, что ничего. Но визуально вообще ничего не пахнет и не видно. Там метров 80 дренажа получается и все идет самотеком. В последнем отсеке топаса вода чистая и без запаха, ил собирается отдельно и не идет в слив. Называть ее сточными водами не правильно, это все таки очищенные стоки- они проходят грубую и тонкую фильтрацию и биологическую очистку. Учитывая, что соседи роют просто колодцы или ямы- мы просто самые ответственные жители.

0
Аватар пользователя
rn3akm

Местный

Регистрация: 15.12.2023

Москва

Сообщений: 9

14.01.2024 в 02:19:31

#7217065

vatago написал:

rn3akm написал: vatago, Не дай бог кто в роспотребнадзор стуканет. По сути слив в ручей сточных вод. Совет, купите хотя бы модуль УФ обеззараживания, побойтесь бога. Когда будете ставить, ставьте ТОЛЬКО на самотек. Ни в коем случае не на насос выброса если он есть. Слишком сильный поток будет. А сливать в колодец 4 метра на глине не имеет смысла, или при высоком угв. Тут только в плодородный слой и с рассеиванием на большой площади.

rn3akm, это не сточные воды. Это очищенные стоки и сама труба под дорогой перфорированная - это можно считать поле фильтрации, затем вода идет в дренажный колодец с песком. Что там доходит до ручья- история умалчивает, подозреваю, что ничего. Но визуально вообще ничего не пахнет и не видно. Там метров 80 дренажа получается и все идет самотеком. В последнем отсеке топаса вода чистая и без запаха, ил собирается отдельно и не идет в слив. Называть ее сточными водами не правильно, это все таки очищенные стоки- они проходят грубую и тонкую фильтрацию и биологическую очистку. Учитывая, что соседи роют просто колодцы или ямы- мы просто самые ответственные жители.

vatago, Ну если так только. Но лучше сделать дренаж замаскированным, все же. Чтобы это не было трубой. По сравнению с колодцами - сложный вопрос. Колодцы в почву стоки уводят. С одной стороны можно водоносный пласт загадить. Но с другой, на поверхности ничего не остается. А без обеззараживания из АУ любая инфекция распространяется без проблем по поверхности. УФ модулей у вас думаю не стоит.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу