golf2
golf2
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Москва

Сообщений: 21

25.04.2017 в 17:08:14

AlexeyL, фазу и ноль не перепутали точно, проверял. В самом стояке алюминь 16мм, но то что дальше, дичь полнейшая на всяких скрутках. Даже электрик из УК не смог это распутать, в итоге ругань с ними ни к чему не привела: "вот когда будет авария или пожар, тогда и приходите". Хочется сделать и правильно, и безопасно. Пока получается самый верный вариант это игнорировать провода заземления, но для техники так понимаю не очень хорошо. Всю технику через дифы разоришься подключать))

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

25.04.2017 в 17:08:23

golf2 написал: разденять я хотел (точнее на фотке уже поделено) в квартирном щите.

Вот про это точно забудьте.

golf2 написал: Разделение происходит не в этажном щите, это я такой вывод сделал, прочитав что разделение должно быть ДО коммутирующих устройств. У меня в этажном щите двухполюсный автомат

Вы себя хорошо чувствуете? :) Вы уже коммутируете оба полюса, а после этого "делите", только не PEN, а обычный рабочий ноль.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

25.04.2017 в 17:09:31

golf2 написал: в доме заземления нет, есть глухозаземленная нейтраль.

Это и есть самое правильное заземление в смысле электробезопасности. Тут всё правильно. Читайте определение системы TN.

golf2 написал: разделение должно быть ДО коммутирующих устройств

И второе требование: разделение должно быть ДО однофазного отвода. Обязательно в трёхфазной части сети. Это требование имеет две причины: во-первых, в трёхфазной сети значительно труднее перепутать ноль и фазу. Во-вторых, при обрыве PEN напряжения с разных фаз складываются векторно, и на оборванной нейтрали напряжение в большинстве случаев будет существенно меньше 220 вольт.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

25.04.2017 в 17:10:40

golf2 написал: Разделение происходит не в этажном щите, это я такой вывод сделал, прочитав что разделение должно быть ДО коммутирующих устройств. У меня в этажном щите двухполюсный автомат

Вы себя хорошо чувствуете? :) Вы уже коммутируете оба полюса

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

25.04.2017 в 17:16:01

golf2 написал: фазу и ноль не перепутали точно, проверял.

Ключ от этажного щита только у Вас лично? После Вашей проверки в ближайшие годы туда никто без Вашего ведома не залезет? Ещё раз: на однофазном двухпроводном отводе после счётчика на квартиру у электрика нет серъёзных причин помечать и сохранять положение фазы и нуля. Волшебное слово "Пофиг".

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.04.2017 в 17:19:06

golf2 написал: "вот когда будет авария или пожар, тогда и приходите".

Пишите заяву с начало в УК с регистрацией, потом в ГЖИ, потом в прокуратуру.

golf2 написал: Всю технику через дифы разоришься подключать))

Подключите через групповое УЗО.

golf2 написал: И разденять я хотел (точнее на фотке уже поделено) в квартирном щите.

Ответ на Ваш вопрос:

VIVA написал: Вот про это точно забудьте.

golf2, у Вас у всех весенне обострение? Вы .. цатый с землёй уже. Зачем она вдруг понадобилась, причём именно весной 17 года? Хотите правильную землю тащите от ВРУ дома. Задайте вопрос УКшке когда реконструкция электро ввода Вашего дома.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

golf2
golf2
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Москва

Сообщений: 21

25.04.2017 в 17:20:40

AlexeyL написал: Это и есть самое правильное заземление в смысле электробезопасности. Тут всё правильно. Читайте определение системы TN.

Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановок присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников. Из этого я верно понял, что если и кидать землю на нейтраль, то присоединение должно быть на стояке? В таком случае у меня нет возможности обезопасить себя от пробоя на корпус. На ванну и стиралку поставил дифы, но остается еще 5 групп розеток, где есть приборы с металлическими частями корпуса (кухонная техника, комп), на каждый ставить диф и дорого, и шкаф придется радикально переделывать, если ставить общий, то частые возможные отключения всей квартиры, на том же холодильнике плохо скажутся. Я конечно за 15 лет жизни у родителей не встречал чтоб на корпус пробивало (там тоже нет заземления нигде, и даже дифов нет), но все равно хочется по уму сделать (а не можется, нда)

AlexeyL написал: И второе требование: разделение должно быть ДО однофазного отвода. Обязательно в трёхфазной части сети. Это требование имеет две причины: во-первых, в трёхфазной сети значительно труднее перепутать ноль и фазу. Во-вторых, при обрыве PEN напряжения с разных фаз складываются векторно, и на оборванной нейтрали напряжение в большинстве случаев будет существенно меньше 220 вольт.

Окей, только я не пойму физику процесса, почему коммутирующие устройства нарушают РЕN проводник? в подъездном щите общий ноль прикручен болтом к шине, от шины идет провод к соседскому автомату (2 полюсному) и перемычкой на мой, после автомата счетчик (я так понял это не коммутирующее устройство), после счетчика нулевая шина в квартире. Я верно понял, что если в квартире нулевую шину и РЕ шину соединить перемычкой, то из-за того что между ними почти нулевая разность потенциалов, УЗО не сработает по току утечки (он будет мал для УЗО)? А функция РЕN проводника отработает? Или тоже бесполезняк?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.04.2017 в 17:27:24

golf2 написал: УЗО не сработает по току утечки

Читайте как работает УЗО.

golf2 написал: что если и кидать землю на нейтраль, то присоединение должно быть на стояке?

Соединение должно быть во ВРУ

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

golf2
golf2
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Москва

Сообщений: 21

25.04.2017 в 17:27:28

megrad написал: Пишите заяву с начало в УК с регистрацией, потом в ГЖИ, потом в прокуратуру.

Это понятно, но сами понимаете, это не быстро, а ремонт надо доделать и как то жить (год тратить по 3 часа в одну сторону на работу я не вынесу). Позиция у них такая - свет есть, все работает, ситуация не аварийная, значит ремонт не требуется. Реконструкция лет 10 еще не будет. Тащить от ВРУ дома - боюсь денег не хватит.

megrad написал: Вы .. цатый с землёй

я лучше покажусь дураком, чем сосед сверху у родителей, который своим "я все знаю" подал фазу на стояк ГВС и закончилось летально для одного невиновного жильца. Одного нет, другой сидит. Электриков приходило трое, от УК, от мосэнергосбыта и от частной компании которая занимается электрикой. Первый: кинь землю на батарею и норм Второй: У тебя нейтраль заземлена на подстанции, кидай землю на нее в своем щите Третий: Я без проекта электрики дома не возьмусь, т.к. колхоз в щите не распутаю. Дальше уже прошло 3 недели, а ремонт стоял, плюнул и решил доделывать пока как есть (1 и 2 варианты перекоммутировать не долго). Осталось выяснить как безопасней.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121701

25.04.2017 в 17:28:20

golf2, Хоть бы фото этажного щита сделали....

0
golf2
golf2
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Москва

Сообщений: 21

25.04.2017 в 17:29:51

megrad написал: Соединение должно быть во ВРУ

Это я так понимаю без реконструкции электрики всего дома невозможно? Ради меня провод не потащат от ВРУ, а чтоб сделали, им нужен аргумент в виде заключения, что текущая схема и состояние проводки опасно. Бумаги собрать можно, но овчинка выделки не стоит, такой колхоз мне кажется в 90% домов постройки СССР

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу