23.05.2018 в 22:10:31
Alex9801, Ну чел так написал . А вдруг 5Х6,0 квадратов :eek: :)
24.05.2018 в 13:02:18
Ну 5х6 это слишком для новостройки :). Если 5x4, то нормально. А вот если 5*2.5, тройной автомат С16, и заниженное сечение проводов (новостройка, ремонт от застройщика), то даже одну ИНДУКЦИОННУЮ варочную панель к такой сети подключать боязно. Потому как нагрузка нелинейная (в схеме есть мощный выпрямитель и конденсаторный фильтр) -> токи несинусоидальные, а в 3-х фазных сетях токи 3-й гармоники просто АЛГЕБРАИЧЕСКИ суммируются в нейтральном проводе, вызывая его перегрузку. Рекомендую заменить автомат на 4-х полюсный, чтобы защищать еще и нейтраль.
24.05.2018 в 19:24:24
dokar написал: Три фазные жилы . Опечатались - надеюсь?
Нет, всё верно) Две жилы L, две жилы N и земля. Всё, как на первой схеме из паспорта к панели
Alex9801 написал: Ну 5х6 это слишком для новостройки :). Если 5x4, то нормально. А вот если 5*2.5, тройной автомат С16, и заниженное сечение проводов (новостройка, ремонт от застройщика), то даже одну ИНДУКЦИОННУЮ варочную панель к такой сети подключать боязно. Потому как нагрузка нелинейная (в схеме есть мощный выпрямитель и конденсаторный фильтр) -> токи несинусоидальные, а в 3-х фазных сетях токи 3-й гармоники просто АЛГЕБРАИЧЕСКИ суммируются в нейтральном проводе, вызывая его перегрузку. Рекомендую заменить автомат на 4-х полюсный, чтобы защищать еще и нейтраль
По поводу сечения проводов - на том отрезке, что из стены выведен, маркировки не нашел. Но на глаз 5*2.5 Тройной автомат С25.
dokar написал: Почти все готово. ( а может и ВСЁ готово) для подключения по этому варианту, то ест варочную на 2 фазы, а на оставшуюся - духовку. Читаем эту тему . http://www.mastergrad.com/forums/t280293-podklyuchenie-varochnoy-poverhnosti-i-duhovogo-shkafa-k-380v/#post6332639
тему прочёл. Правильно ли я понял, что для подключения ВП нужно разделить жилы L и подключить отдельно к двум фазным проводам питающего кабеля, обе жилы N подключить к нулю. А для подключения ДШ ставлю розетку и запитываю её от третьей фазной жилы. Ноль и землю для розетки можно ответвить от питающего кабеля с помощью гильз?
p.s.: И можно ли для этого использовать клеммы wago, ибо обжимать гильзы мне нечем?
24.05.2018 в 19:42:31
dios1b, АВ с таким номиналом совершенно не нужен . Достаточно на 16А . Ноль и земля прекрасно ответвляются в распайке , кот вы купили. Касаемо, перегрузки ноля третьей гармоникой.то смотрите мануал. Если там есть ограничение максимальной мощьности электроникой , то опасаться не чего.
24.05.2018 в 19:59:39
dokar написал: АВ с таким номиналом совершенно не нужен . Достаточно на 16А .
Ну он уже вмонтирован в щиток :confused:
dokar написал: Касаемо, перегрузки ноля третьей гармоникой.то смотрите мануал. Если там есть ограничение максимальной мощьности электроникой , то опасаться не чего.
В мануале по поводу ограничения максимальной мощности ничего не увидел. Расписана мощность по конфоркам
25.05.2018 в 13:13:36
dios1b написал: Но на глаз 5*2.5 Тройной автомат С25.
Замерьте штангельциркулем диаметры жил. И пересчитайте по школьной формуле в площадь круга. Скорее всего это заниженные 5х4. И приложите тут фото квартирного и этажных щитков, желательно со снятыми фальшпанелями.
dios1b написал: dokar написал: Касаемо, перегрузки ноля третьей гармоникой.то смотрите мануал. Если там есть ограничение максимальной мощьности электроникой , то опасаться не чего.
В мануале по поводу ограничения максимальной мощности ничего не увидел. Расписана мощность по конфоркам
Там грубо говоря правые комфорки на одной фазе сидят, а левые на другой. Т.е. на каждую фазу приходится 3600 Вт, что при напряжении 220В даст ток 16.4А. Если бы там были обычные тэны, то в нуле был бы такой же ток. В случае индукционной плиты эти токи (2х16,4А) проходят через выпрямитель и фильтр. так что в нейтрали ток будет больше.
26.05.2018 в 05:13:45
Alex9801 написал: Замерьте штангельциркулем диаметры жил. И пересчитайте по школьной формуле в площадь круга. Скорее всего это заниженные 5х4.
Сегодня/завтра поеду на квартиру, замерю диаметры жил. Так и что в итоге? Допустим, кабель 54. Безопасно ли в данном случае подключение ВП на 2 фазы и ДШ на 3 фазу. И что делать, если кабель 52.5?
26.05.2018 в 21:26:12
dios1b, Представьте ситуацию была у вас в течении лет пятнадцати обыкновенна ВП + независимая духовка, подключенные распространнеым (в Европе, кстати в том числе) способом, указанной в ссылке на тему. Далее вы решили заменить ее на индукцию , подключив ее точно также. А вдруг возникает проблема о которой говорил Alex9801 , и она приводит к критическим последствиям из за того что у вас кабель с не тем сечением нулевой жилы и из за того что производитель не заложил предупредил о этом в инструкции, или не заложил в конструкции ВП защиту от перегрузки нулевой жилы ? Наверное такой производитель нарвется на судебные иски и разбирательства . И потеряет свою долю рынка в данном сегменте . К тому же согласитесь что если производитель начнет предлагать увеличивать сечение кабеля под свою продукцию, потому что она на старом работать не может, то его обойдусь конкуренты , тот же Бош , у которого эта защита есть . Но для окончательного решения вопроса разве трудно позвонить в сервис Самсунга ?
30.05.2018 в 16:27:56
dios1b, Какое в итоге сечение проводов? Где фото щитков?
Тут проблема не в подключении ВП+ДШ одним 5-и проводным кабелем. Тут проблема в Вашей индукционной плите. Точнее при включении только ее (без духовки) на полную мощность. Именно этот режим является самым тяжелым для нейтрали. Что делать - поставить 4-х полюсный автомат с номиналом, соответствующим фактическому сечению Вашего 5-и проводного кабеля.
30.05.2018 в 16:31:55
dios1b, Вдогонку. Если увидите на шильдике ВП или в документе аббревиатуру PFC, то можете сразу успокоиться. такая нагрузка для сети будет практически линейной, и перегрузки нейтрали не будет.
21.12.2019 в 21:16:46
Господа, поделитесь опытом! У индукционной варочной панели не хватает длинны кабеля для подключения к розетке. Можно ли этот кабель нарастить и если да, то как? Пошагово, для чайника)) Заменить кабель в панели без срыва гарантийных пломб нельзя. Кабель 5х2.5, панель на 7 кВт.
21.12.2019 в 21:39:56
DuVol написал: Господа, поделитесь опытом! У индукционной варочной панели не хватает длинны кабеля для подключения к розетке. Можно ли этот кабель нарастить и если да, то как? Пошагово, для чайника)) Заменить кабель в панели без срыва гарантийных пломб нельзя. Кабель 5х2.5, панель на 7 кВт.
DuVol, KLK-5S - гуглить плюс кусок ПВС
DuVol написал: 5х2.5
плюс вилка
DuVol написал: для подключения к розетке.
Если этой инфо недостаточно - значит это повод пригласить специалиста.
21.12.2019 в 22:29:28
BV написал: Если этой инфо недостаточно - значит это повод пригласить специалиста.
Вроде, достаточно)) Только с сечением кабеля я напутал, он 5х1.5, а не 5х2.5. Но это же, как я понимаю, не меняет ситуацию?
21.12.2019 в 23:00:52
DuVol, Что за модель индукционки ? Мне интересно как такую, с таким сечением кабеля подключать на одну фазу, при этом не вскрывая клеммную коробку плиты и не шаманя в ней с перемычками?
21.12.2019 в 23:02:34
А я, в подобном случае, наращиваю кабель. Если в ваших краях нет специальных муфт (с ними проще, но, честно говоря, я их для наращивания не применяю), то просто беру то, что вы называете НШВ. Для 1,5 - возможно взять НШВ на 2,5, но, проще на 4. Зачистил по 9мм на каждом проводнике, вставил с 2-х сторон и обжал. Провода на каждом кабеле обрезаю ступеньками (чтобы кабель в этом месте потом не был слишком толстый. Естественно, предварительно, на кабель одеваю термоусадку 12мм, и на каждый провод - 6мм. Обжатую гильзу дополнительно изолирую изолентой 2 слоя, сверху термоусадку. Соединив все провода кабеля - обматываю изолентой для получения примерной толщины изоляции, натягиваю общую термоусадку. Все. P.S. Т.к. у Вас провод 1,5, то, если у Вас сеть однофазная, то на фазу и ноль ставьте по 2 провода, а на землю - 1. Если 3-х фазная, то все в порядке. Разумеется, для 1-о фазной сети на клемнике панели нужно будет поставить перемычки. В инструкции об этом должно быть написано.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу