Во - первых всех С НОВЫМ ГОДОМ. Спасибо Рыжему тигру просветил обстановку до конца. Я считал что у вас центральное отопление пока не прочитал о Вашем освоении техники. Тогда особых проблем нет. Одна проблема - желательно чтобы все-таки в контуре обогрева воздуха был незамерзайка, чтобы не городить сложную систему защиты калорифера. А так с автономными котлами сделал три установки (самая старая и первая была смонтирована 1997 году и до сих пор работаем - с Заказчиком до сих пор периодически общаемся) Правда у всех залита незамерзайка. Обвязывали по теплу через трехходовой клапан (чтобы не раскачать систему), ставили термоголовку с выносным элементом, этот элемент ставили за калорифер.А так схема обвязки стандартная для приточных установок. Точность выходной температуры конечно не ахти, но Заказчиков устроило и слава богу. В случае если нет возможно залить незамерзайку, то конечно лучше сделать и автоматику и то нет гарантии (если нет автономного электроснабж.), что не разморозится калорифер при минусе на улице и отключении света. Страховаться надо будет. а вот автоматика на такую систему будет стоить в несколько раз больше чем сама приточка.