Господа!

Тема, вроде, подходит и к отоплению и к вентиляции. Поэтому размещаю ее в обоих разделах, за что сразу прошу прощения у модераторов.

Необходимо обогреть приточную вентиляцию водой из контура отопления квартиры.

Исходные данные:

-производительность приточки до 250 кубов/час -температура воздуха приточки на входе в теплообменник до -10 град -температура теплоносителя на входе в теплообменник 70-75 градусов -необходимая минимальная температура воздуха на выходе из теплообменника +15 град

Где возможно в Инете найти информацию по типам таких теплообменников и по производителям? Буду благодарен за любые советы и информацию!!!

0
igor_F
igor_F
Новичок

Регистрация: 03.12.2006

Москва

Сообщений: 89

26.12.2006 в 01:34:29

Если в Москве, подьезжайте на 103 км МКАД Там на рынке продают такие штуки по ценам от 7 до 15 тыщ. Сам облизывался, но не решился. Больно уж вид самопальный у них

0
vinsit
vinsit
Местный

Регистрация: 02.02.2006

Москва

Сообщений: 338

27.12.2006 в 20:54:41

теплообменник на 250 кубов Вы не найдете, берите любой минимальный, автоматику не забудьте, что-то окло 1000 долларов ;)

0
Ежачок
Ежачок
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Николаев

Сообщений: 919

28.12.2006 в 11:38:00

igor_F написал : Если в Москве, подьезжайте на 103 км МКАД Там на рынке продают такие штуки по ценам от 7 до 15 тыщ. Сам облизывался, но не решился. Больно уж вид самопальный у них

это пластинчатые радиаторы или какие -то другие? похоже на радиатор от мотоцикла в кожухе?

0
ASM
ASM
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

28.12.2006 в 14:14:59

Ребят, а вы в курсе, что водяной нагрев, в отличии от электрического, надо с датчиками, клапанами, циркуляционным насосом, обязательной заслонкой в воздуховоде и хитрой автоматикой, грамотно обрабатывающей пуск при отрицательной т-ре и прочие аварии?

2Igor-F: Человек с Украины, а ты его на МКАД посылаешь :))))

0
garte
garte
Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

28.12.2006 в 17:13:05

Перед тем как это сделать сто раз подумайте. Сейчас пытаемся такую-же Кулибинскую работу довести до ума. Пока не особо получается.На первый взгляд все просто, но реально проблемно

0
Ежачок
Ежачок
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Николаев

Сообщений: 919

28.12.2006 в 17:56:58

2ASM
а простым терморегулирующим вентилем обойтись нельзя? по типу промышленных холодильных установок... только конечно подобрать под нужный режим...

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

29.12.2006 в 02:52:18

монтировал приточку от отопления в ресторане,по проекту,такие проблемы возникли:в первую зиму разморозили теплообменник приточки,т.к. не сработала автоматика на заслонку забора воздуха с улицы в сильный мороз, а надо было делать два контура,отоплением подогревать теплообменник с незамерзайкой и ее же насосом прогонять в приточку,монтировать приточный узел с байпасом и выходом на автоматику по темп.режиму,потом проблемы с конденсатом зимой,вобщем сейчас все работает,но проблем было достаточно много из за неграмотного проекта,детали обвязки не указываю специально

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

29.12.2006 в 03:01:44

2Ежачок И как Вы собираетесь забирать от общих стояков теплоноситель в приточку ????Вам выделено определенное кол-во тепла , будете согласовывать или воровать ,так все равно вычислят,по моему здесь присутствует какая то авантюра ????Предположение:такие варианты делают когда выкупают подвальные помещения и сдают потом под офисы,где требуеться хороший воздухообмен,в таком случае другие схемы обвязок прокатывают

0
garte
garte
Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

29.12.2006 в 15:47:37

Для Tehnik-san
Такие варианты по Москве сплошь и рядом. Как раз такой вариант особо и не вычисляют. А вот получить разрешение на тепло, да еще потом провести, да потом еще платить - вот это уже весело.
Так что это нормально. А вот то что проектировщик указал что тепло от отопления - хотелось бы знать где Вы его нашли такого умного.

Для Ежачка
Если другого варианта нет то делайте но имейте в виду все то что Вам написали. Все это реально. Что касается терморегуляторов. Теоретически нормально, практически - не успевает срабатывать. Дельта по температуре гуляет иногда очень сильно из-за неустойчивости система отопления. А ставить бойлер - это лишний наворот, потеря тепла на нагреве гликоля и т.д. Если это Вас устроит - напишите в личку что небудь подберем

0
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Местный

Регистрация: 11.11.2006

Винница

Сообщений: 824

31.12.2006 в 00:50:27

Tehnik-san написал : 2Ежачок И как Вы собираетесь забирать от общих стояков теплоноситель в приточку ????

А у автора давно стоит индивидуальная отопуха - см., например, тут.

PS. Кстати, мне бы тоже что-ньдь такое пригодилось бы - котёл питается воздухом, при интенсивной работе (стирка) зимой на кухне ощутимо холодно.

0