Банановый, Если стоит автомат в подъезде на 63А, то ПП УЗО нужно ставить номиналом выше, т.е. 80А, иначе в случае превышения номинала в 63А может выйти из строя УЗО прежде чем выбьет автомат. В квартире автомат ставить необязательно. Можно обойтись обычным рубильником, опять же с номиналом либо 63А, либо на номинал выше, т.е. 80А, либо автомат, но чтобы была селективность, то только 50А, а это уже потери в выделенной мощности. УЗО на свет вообще ставить не нужно, достаточно обычных автоматов с характеристикой С и уменьшить количество. Нагреватель лучше накопительный и можно не 80л, а например 50л (размером поменьше). Мощность однозначно меньше, чем у проточного и достаточно обойтись номиналом 16А, только ставьте дифавтомат на линию. На кондеи достаточно обычных однополюсных автоматов без УЗО и соответственно на каждую линию свой. Варочная панель дифавтомат 32А, духовой шкаф 20А и тоже дифавтомат. Холодильник желательно отдельной линией на дифавтомат. Стиралку и посудомойку отдельными линиями и тоже на дифы на 16А. Роутер можно включить в любую розеточную группу. Протечки на отдельную линию со своим автоматом... В общем суть проста. На розеточную сеть дифы, освещение обычные автоматы. На вводе ПП УЗО с отсечкой 100 или 300мА. Ну и соответственно тем самым и уменьшится место в щите.