Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.03.2016 в 11:05:47

e2-4 написал: Еще думаю протянуть линию для электрического котла, как временное решение при поломке основного газового котла, как думаете стоит это делать? и на 150 кв.метров какой мощности нужен электрокотел, если это будет временно.

15 кВт. Это возможно, установив 3р АВ 25А после вводного УЗО и кабель 5х4 (или 5х6).

e2-4 написал: ПPOPAБ, подскажите какой фирмы УЗИП посоветуете,смотрю цены на них хорошие, боюсь ошибиться.

Общепризнанный лидер ОВО Беттерман, но цены "конские". АВВ будет подешевле. Но в вашем случае (ввод то кабелем) можно посмотреть тот же ИЭК I класса. Или же II , но смонтировав УЗИП на ВЛИ в месте вашего присоединения (что предпочтительней).

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

29.03.2016 в 11:07:27

Насяльника написал: Да и автомат на 20 - 25А с характеристикой В для генератора в щите поставьте обязательно. Не у всех моделей на 5-6кВт стоит внутри автомат на главную силовую розетку в 32А.

И никакой защиты ? А гена не спалится ?

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

29.03.2016 в 11:11:50

dokar, Не знаю. Недавно тестили модель от FUBAG. На борту 2 розетки на 16А стандартные с защитой тепловой. И 32А розетка без оной. Есть только выключатель типа тумблера на все(похоже на управление возбуждением). По легкости оперирования он не может являться автоматом. Слишком легко переключается.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.03.2016 в 11:13:52

Насяльника написал: Трехфазного на 9-12 кВт должно хватить. Если конечно дом как решето не построите. Это для средней полосы России.

Стандартно 10 кВт на 1 м кв. Конечно для энергоэффективных зданий меньше.

Насяльника написал: Да и автомат на 20 - 25А с характеристикой В для генератора в щите поставьте обязательно. Не у всех моделей на 5-6кВт стоит внутри автомат на главную силовую розетку в 32А.

Нужно смотреть по конкретному генератору... Сейчас что либо предполагать бесполезно.

Насяльника написал: Да и УЗО на 300мА 3ф. поставьте после переключателя OT63.

Для чего?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

29.03.2016 в 11:15:09

Насяльника написал: Слишком легко переключается

Теплуха , вероятно . Вспомните АЕшка тоже легко перетыкивается.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

29.03.2016 в 11:16:07

:eek:

ПPOPAБ написал: Стандартно 10 кВт на 1 м кв.

0
Аватар пользователя
e2-4

Местный

Регистрация: 16.03.2016

Белгород

Сообщений: 28

29.03.2016 в 11:27:13

ПPOPAБ написал: Стандартно 10 кВт на 1 м кв. Конечно для энергоэффективных зданий меньше.

Делаю дом для себя и старался не экономить на утепление и материалах, пирог стены: снаружи - керамический крипич 12,5 см, базальтовый утеплитель 5см, газосиликатный блок 30см. Чердак утеплял 20 см утеплителя минеральной ваты, окна тоже энергоэффективные 3 стеклопакета с и 5 камерный профиль. Думаю 9 кВт должно хватить, как временное решение проблем с отоплением. Видел однофазные электрокотлы на 9кВт, лучше все таки кинуть на 3 фазы?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

29.03.2016 в 11:29:40

Насяльника написал: Здравое рассуждение. К месту предполагаемой установки резервного котла тяните 5х2.5. Трехфазного на 9-12 кВт должно хватить.

ПPOPAБ написал: 15 кВт. Это возможно, установив 3р АВ 25А после вводного УЗО и кабель 5х4 (или 5х6).

Вот оба советчика наверное КТП ТСа на гугле так и не посмотрели . Там дай бог 250 - 300 кВА и куча абонентов . электрокотлами раздерут как тузик грелку, в случае аварии газоснабжения :popcorn

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

29.03.2016 в 11:41:06

ПPOPAБ написал: Для чего?

Кабель до гаража подпадает под оборону. Какая разница где стоять. По мне пусть гаражный под защиту подпадет тоже.

ПPOPAБ написал: Стандартно 10 кВт на 1 м кв. Конечно для энергоэффективных зданий меньше.

Да, в курсе. Согласен. По опыту современные постройки укладываются в 60-90 Вт/м2. Писал как по этой причине так и предполагая что режим для электрокотла именно удержание дома в тепле на минимуме комфорта. Ну или если дом толковый то и в полном комфорте.

ПPOPAБ написал: Нужно смотреть по конкретному генератору...

Естественно. Просто этот "девайс" типа В совсем малую цену имеет. Может подстраховаться и потом чтобы не думалось.

dokar написал: Теплуха , вероятно .

Возможно. У розеток 16А есть кнопки сброса защиты у каждой своя. у 32А нет. Тумблер стоит особняком. Вскрыть Генку нельзя т.к. он на гарантии.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

29.03.2016 в 11:43:37

dokar написал: Вот оба советчика наверное КТП ТСа на гугле так и не посмотрели .

А нам оно фиолетово..... :) 3х3кВт для спасения трубопроводов и дома от разморозки..... да хоть 100кВА КТП. Все в пределах отпущенных 15 кВт.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

29.03.2016 в 11:46:11

e2-4 написал: лучше все таки кинуть на 3 фазы?

АДНАЗНАЧНА! :) :popcorn

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.03.2016 в 11:51:54

dokar написал: :eek:

ПPOPAБ написал: Стандартно 10 кВт на 1 м кв.

dokar, наоборот конечно. 1 кВт на 10 м.кв. ;)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.03.2016 в 11:52:30

e2-4 написал: лучше все таки кинуть на 3 фазы?

Обязательно.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.03.2016 в 11:54:00

dokar написал: Там дай бог 250 - 300 кВА

300 - не бывает в советском союзе. Бывает 250 - 400. ;)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.03.2016 в 11:56:20

Насяльника написал: Кабель до гаража подпадает под оборону. Какая разница где стоять. По мне пусть гаражный под защиту подпадет тоже.

Так уже...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу