Barcas написал: Поискал поиском похожие темы, нашел на мой взгляд не плохую, НО есть желание поставить ДИф, поэтому вопрос что выбрать, какие номиналы. Дом не газифицирован. Разводку кабелей и штробы буду делать сам, а сбору щитка приглашу электрика.

Barcas, У вас написано в одном месте Зал и в другом месте Зал. Но назначения линий нет. Можете подписать где освещение, а где розетки?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.03.2016 в 21:22:40

Barcas написал: Варочная планируется 7,8кВт, какой автомат, УЗО и вводной выбрать?

Barcas, В32А, УЗО 63А 30мА

0
Аватар пользователя
Barcas

Местный

Регистрация: 16.04.2015

Тула

Сообщений: 90

25.03.2016 в 11:28:11

web-rr, зеленый зал это свет, там провод 3 1,5 указан, а оранжевый розетки 3 2,5.

0
Аватар пользователя
Barcas

Местный

Регистрация: 16.04.2015

Тула

Сообщений: 90

25.03.2016 в 12:25:15

Получается вот такая схема. (добавил автомат для варочной и УЗо для него), какой ставить вводной? АВВ С50 2Р или ФИИ С63 2Р?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

25.03.2016 в 12:46:10

Barcas написал: Получается вот такая схема.

УЗО на плиту достаточно и на 40 Ампер, или же диф 32А 30 мА, в принципе несколько УЗО можно выкинуть, остальные взять номиналом не меньше вводного (я так понимаю там 50 Ампер) и раскидать линии по ним, сэкономите деньги и место в щите

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.03.2016 в 13:12:29

Barcas, сколько вам выделили, столько и ставьте. Кондеи, плиту, теплый пол в с/у, СМ лучше каждое подключить через 2Р АВ +УЗО именно в таком порядке. ЛОджию всю 2Р АВ+УЗО + три 2Р АВ , розетки,свет, ТП. Тогда у вас немного остается на всё остальное

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

25.03.2016 в 17:30:25

Barcas написал: Получается вот такая схема

8 УЗО? В двушку? Ну отлично, я считаю. В трёшку - 12, в четырёшку - 16...


Мне одному кажется, что уважаемые коллеги, кроме Юры Т, тонко издеваются над топикстартером? :)

0
Аватар пользователя
Barcas

Местный

Регистрация: 16.04.2015

Тула

Сообщений: 90

25.03.2016 в 18:19:16

Radio написал:

Barcas написал: Получается вот такая схема

8 УЗО? В двушку? Ну отлично, я считаю. В трёшку - 12, в четырёшку - 16...


Мне одному кажется, что уважаемые коллеги, кроме Юры Т, тонко издеваются над топикстартером? :)

Radio, все может быть. Только в Вашем ответе я помощи тоже не увидел! Видимо, как сказал Rumato все стоит денег, проект, совет и помощь. Другие, готовые помочь опасаются срача в комментариях, если выложат свою схему, а другая чать просто "боги" и смысл тут что-то расписывать... Поэтому может кто-то и сдебется

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

25.03.2016 в 18:46:09

Barcas написал: опасаются срача в комментариях

Да тут это в любой теме :( чуть что - и пошло и поехало ...

Barcas написал: если выложат свою схему

Вы хотите максимального разделения всех линий?Не хотите объединять типовые нагрузки?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.03.2016 в 19:31:12

Barcas, Ни в коем случае, я не издевался ни разу. просто как я заметил, когда несколько человек начинают советовать одному ТС как нужно делать, на выходе получается либо бред, либо изделие за такую цену, что хочется спрятать в песок не только голову. И начинается обратный процесс - ребята давайте удешевим, Ваши фантазии слишком дороги. Короче, коллективный разум еще ни к чему хорошему не приводил.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

25.03.2016 в 20:18:43

Barcas написал: Только в Вашем ответе я помощи тоже не увидел!

Ну я хоть намекнул, что многовато у вас УЗО, да и автоматов (ну их еще туда-сюда, нормально). Юра Т просто открытым текстом сказал, что можете убирать несколько узо, как минимум половину. И соглашусь с Rumato,

Rumato написал: коллективный разум еще ни к чему хорошему не приводил

Вы лучше порисуйте еще, с учетом изложенного, а мы одобрим.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

25.03.2016 в 20:51:30

Давайте я за деньги сделаю всё нормально. В личку пишите.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

25.03.2016 в 21:17:48

web-rr, за деньги любой дурак сможет, вы так попробуйте! :)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

25.03.2016 в 21:59:09

Barcas написал: выложат свою схему

типа этого? :)

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

25.03.2016 в 22:12:29

Radio написал: можете убирать несколько узо, как минимум половину

у АВВ 40А УЗОшка почти в два раза дешевле 63А, а ввод 50А, просто выкидывать половину не по феншую будет (я смотрю на всё с позиции жабы)