Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

27.04.2016 в 22:17:33

Че тут угадывать, вариант один - тупо надоело резать гребенки.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20849

28.04.2016 в 00:44:59

bnmuyt написал: тупо надоело резать гребенки

паддержу. :)

0
Аватар пользователя
bogu

Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

28.04.2016 в 08:54:06

Олечка, Как вариант - закончились.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Аватар пользователя
masana

Местный

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

28.04.2016 в 10:46:18

если брать половину содержимого щита ABB с двойной клеммой, а автоматы 1p+n то вполне влезет невпихуемое. и даже не сильно страшно будет без пластрона. тем более 6, не 10. скомпоновать придется немного по другому конечно.

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

28.04.2016 в 18:23:08

bogu написал: ...особенностью шин от хагера, которые ставятся ближе к передней части автомата, в отличие от шин АББ, которые ставятся наоборот.

И особенностью оперативной панели корпуса Mistral 41. На второй и четвертой панели ребра жесткости оперативной панели и вставки не позволяют применить шину 263 Хагер. Разумеется, выпиливать ребра муж не стал. А шин 1, 2, 3 полюса у него на два десятка щитов, это "складская" позиция.
:flirt

0
Аватар пользователя
bogu

Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

28.04.2016 в 18:32:22

Олечка, ну, половину ответа угадал. Вторая половина осталась за кадром :)

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Аватар пользователя
Elo

Местный

Регистрация: 26.09.2012

Москва

Сообщений: 57

29.06.2016 в 23:33:15

Результат:

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.06.2016 в 23:43:09

Ничего нового).

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20849

30.06.2016 в 00:11:16

SB3, зато никаких ту-пи, что, однозначно, радует. :)

0
Аватар пользователя
Denver.sks

Местный

Регистрация: 12.12.2016

Москва

Сообщений: 11

13.12.2016 в 16:06:57

Сам стою в текущий момент перед компановкой в 3-ке. Щитку не хватает еще ряда на 12 позиций. Уже все привели к нише и ее подготовили с прорезью под щиток Hager Volta 48. Линий подвели больше чем нужно ребята делавшие ремонт. Проблема в ограничении в доме 84 года постройки по вводной мощности. УК не выдало пока копию паспорта квартиры с вводной мощностью. Дом типа П-49, после счетчика на этаже для абонента стоят везде (на всех этажах в щитах) по этажам ИЕК АД12 С25, 30мА. Т.е. ограничение до 5.5 кВт на квартиру независимо от площади. Дом с газовыми плитами. Если учитывать все по расчетам и нормам с максимальной защитой для малых детей, проживающих в квартире из-за малых номиналов устройства защиты, количество УЗО возрастает жутко. Однофазное питание. Выделенные линии по зонам Кухня

  1. Духовой шкаф (заложен провод 3х4.0 мм)
  2. Для комбинированной плиты электро-газовой (заложен провод 3х2,5 мм)
  3. Посудомоечная машина (линия 3х2,5 мм)
  4. Холодильник (линия 3х2,5)
  5. Фартук 1 + вытяжка (провод 3х2,5)
  6. Фартук 2 (плюс за стенку в санузел уходит пару розеток от него) (провод 3х2,5)
  7. Розетки для маломощного оборудования под ТВ, ноутбук, зарядки (провод 3х2,5 мм)
  8. Кондиционер на кухни (умников установщиков кондиционеров послушали строители, заложили провод 3х1,5 мм по всем трем точкам установки кондиционеров в квартире)
  9. Теплый пол мат 4 мкв. (заложен провод 3х1,5 мм)
  10. Освещение кухня+сан узел (провод 3х1,5 мм) Санузел
  11. Стиральная машина
  12. Теплый пол мат 1,5 кв. м (линия 3х1,5 мм) Коридор
  13. Силовая группа розеток под пылесос/сушку обуви (кабель 3х1,5)
  14. Теплый пол (кабель 3х1,5, мат на 7 м кв 1,05 кВт потребление по паспорту)
  15. Освещение коридора (кабель 3х1,5 мм)
  16. Мультимедийный шкаф (кабель 3х1,5 мм)
  17. Домофон и системы оперативного контроля (протечка, климат) (кабель 3х1,5мм) Зал
  18. Розеточная группа с выделенным рабочим местом и как положено гостевой зоной (кабель 3х2,5 мм)
  19. Кондиционер Зала (как выше писал заложили умники кабель 3х1,5 мм)
  20. Освещение зала Детская
  21. Две отдельные линии гря группы розеток для детей с учетом их рабочих и игровых зон (2 шт. 3х2,5 мм)
  22. Освещение (линия 3х1,5 мм) Спальная
  23. Розеточная группа (две отдельные линии для ТВ блока, рабочего места, торшеров 2 шт. 3х2,5 мм)
  24. Кондиционер (линия 3х1,5 мм)
  25. Освещение спальной Лоджия
  26. Зона рабочего места, розетки (линия 3х2,5 мм)
  27. Теплый пол или под питание конвектора (линия 3х2,5 мм)
  28. Освещение (линия 3х1,5 мм)

Благо, счетчик остается в коридоре. Но реле напряжения, вольтметр/амперметр и УЗО на зоны - кухню, санузел, лоджию, далее - все розетки точно нужны Группировка освещения комнат частично спасет. На ПММ, Духовку, Стиральную машину проще отдельно диф. поставить для экономии места. Учитывая токи утечки на УЗО 40А/0,03 больше 3х линий потребителей ничего не поставить. Разве что пойти вопреки правилам...УЗО 63А/0,03 облегчило бы ситуацию. Но на вводе планируется 32А АВ, УЗО 40/0,3 (после просчетов суммарных токов утечки, расчетных). Насколько корректно еще на порядок номинал УЗО до 63/0,3 вопрос риторический. Линия от этажного РЩ до квартирного установлена 3х6,0 мм

Схемы планирования за небольшим исключением похожа на авторскую в этой ветке. Неотключаемыми оставить линию -холодильник,

  • мультимедийный шкаф,
  • системы оперативного контроля и домофон
  • освещение коридора

Оборудование планируется использовать Hager и возможно компоновать с АВВ, Legrand. Шнайдер стал не по детски дорог (непонятно, т.к. только в Роcсии цены выросли так).

Хотелось бы у Специалистов и Мастеров уточнить дополнительно, относительно принципа группировки потребителей под одно УЗО.

  • по сумме единовременной загрузки линий (и сответсвенно с учетом Кс и Ки с рекомендованное значение до 2,5 кВт на одну группу);
  • по суму расчетного значения токов утечки группы линий потребителей с итоговой сумой
0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.12.2016 в 16:12:17

Denver.sks, без обид. Вопрос ёмкий так что создайте свою тему и схему плиз. Список не катит.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Denver.sks

Местный

Регистрация: 12.12.2016

Москва

Сообщений: 11

13.12.2016 в 17:05:54

megrad написал: Denver.sks, без обид. Вопрос ёмкий так что создайте свою тему и схему плиз. Список не катит.

megrad, Спасибо Коллега! Немного позже перенесу вопрос. Схему приложу.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.12.2016 в 17:07:17

Denver.sks, пока не за что.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

13.12.2016 в 17:18:23

Denver.sks написал: Сам стою в текущий момент перед компановкой в 3-ке.

Почитайте пожалуйста это. Надеюсь, снимет часть вопросов (только обратите внимание что там две части).

Когда прочитаете, еще раз обдумайте и переделайте свой пост. Потом детально поговорим.

P.S. Что касается C25, то у вас будет 6.5 КВа (сколько их них будет КВт, зависит от типа нагрузки). Для квартиры с плитой и без проточника это неплохой вариант.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

13.12.2016 в 19:42:56

Газ......... 25А на вводе........ с 30мА утечек. Зачем вам еще 12 мест в щите. :). Вас уже защитили и зашили ВСЕ-хотения. Ну поставьте еще 1 узо эл.механику на всякий пожарный

Denver.sks написал: количество УЗО возрастает жутко

:confused: Ничего никуда возрасти не может .ОНЛИ ВАН УЗО. Конечно можно и дальше заниматься "творчеством" обчитавшись форумов... И тратить попусту деньги. духовка, 2 линии розеток, 2 света, персональные для тепл. полов и кондеев. И все... вы полностью выбрали мощность. Дальнейшее рубилово сети на куски это совершенно бесполезное занятие.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу