BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116631

20.02.2024 в 11:02:19

за каркасом залита хрень, типа утеплителя. какое то пено бетонное.

Очень вероятно, что стену проектировал (или просто сделали как умеют) человек, далекий от понимания, как это работает зимой. И очень вероятно, что внутри стены будет конденсат, и возможно с последующим промерзанием и разрушением и/или плесенью изнутри.

Сталкивался с такими конструкциями несколько раз - утепление изнутри = ЗЛО :mad:

0
verhov
verhov
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

20.02.2024 в 11:19:55

BV написал: Очень вероятно, что стену проектировал (или просто сделали как умеют) человек, далекий от понимания, как это работает зимой. И очень вероятно, что внутри стены будет конденсат, и возможно с последующим промерзанием и разрушением и/или плесенью изнутри. Сталкивался с такими конструкциями несколько раз - утепление изнутри = ЗЛО :mad:

Это не совсем изнутри, это и есть стена. Пирог изнутри: ГКЛ, пенохрень силикатный кирпич в половинку. Пенохрень похоже на воздушный шоколад. прям такой же весь в воздушные шарики. легко давится пальцем, на балконе были подтеки.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116631

20.02.2024 в 12:14:03

verhov написал:

BV написал: Очень вероятно, что стену проектировал (или просто сделали как умеют) человек, далекий от понимания, как это работает зимой. И очень вероятно, что внутри стены будет конденсат, и возможно с последующим промерзанием и разрушением и/или плесенью изнутри. Сталкивался с такими конструкциями несколько раз - утепление изнутри = ЗЛО :mad:

Это не совсем изнутри, это и есть стена. Пирог изнутри: ГКЛ, пенохрень силикатный кирпич в половинку. Пенохрень похоже на воздушный шоколад. прям такой же весь в воздушные шарики. легко давится пальцем, на балконе были подтеки.

verhov, это и есть изнутри - паропроницаемость пенохрени и ГКЛ возможно будет больше чем силикатного кирпича, и на границе пенохрени и силикатного будет конденсация. Прикиньте пирог на переувлажнение калькуляторе смарткалк - гугл. Возможно ситуацию спасут плотные виниловые обои - роль пароизоляции

0
verhov
verhov
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

21.02.2024 в 00:08:44

BV написал: это и есть изнутри - паропроницаемость пенохрени и ГКЛ возможно будет больше чем силикатного кирпича, и на границе пенохрени и силикатного будет конденсация. Прикиньте пирог на переувлажнение калькуляторе смарткалк - гугл. Возможно ситуацию спасут плотные виниловые обои - роль пароизоляции

Глянул, еще бы точно знать, что за пенохрень :) но подставил ячеестые бетоны, не нравится что то графики :( Но в тоже время у нас строят эти дома застройщик уже лет 10, кто нить уже накалолся бы.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116631

21.02.2024 в 09:53:55

verhov, разрушение происходит не быстро, а гарантия - сколько? И кто-нибудь сверлил отверстия и измерял влажность?

В графики... попробуйте подставить внутренний слой типа обой или краски... Возможно они спасают ситуацию. Но если изнутри будет пароизоляция, то утеплитель будет работать в условиях А (сухой), а не Б - и естественно это лучше

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116631

21.02.2024 в 09:55:23

verhov, графики выложите сюда, или ссылку на расчет...

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116631

21.02.2024 в 09:58:48

verhov написал:

BV написал: это и есть изнутри - паропроницаемость пенохрени и ГКЛ возможно будет больше чем силикатного кирпича, и на границе пенохрени и силикатного будет конденсация. Прикиньте пирог на переувлажнение калькуляторе смарткалк - гугл. Возможно ситуацию спасут плотные виниловые обои - роль пароизоляции

Глянул, еще бы точно знать, что за пенохрень :) но подставил ячеестые бетоны, не нравится что то графики :( Но в тоже время у нас строят эти дома застройщик уже лет 10, кто нить уже накалолся бы.

verhov, хех, а кто сказал, что проектировщик застройщика не был двоечником в институте, либо его не заставили люто экономить?

0
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6035

21.02.2024 в 21:45:10

BV написал: а кто сказал, что проектировщик застройщика не был двоечником в институте, либо его не заставили люто экономить?

:clapping

0

Мой опыт к Вашим услугам!

verhov
verhov
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Орел

Сообщений: 678

21.02.2024 в 21:48:05

BV написал: разрушение происходит не быстро, а гарантия - сколько? И кто-нибудь сверлил отверстия и измерял влажность?

5 лет гарантия. Но домов штук 10 точно настроили, башни по 16 этажей. В нашей деревне считается годным и дорогим жильем :)

Кто то точно должен был наколоться. Либо шибко грамотный строитель.

BV написал: графики выложите сюда, или ссылку на расчет...

Офис застройщика по дороге туда, заеду и попробую повыносить мозг гл инжинеру. Может скажет, что за пенохрень точно, чтоб точно в графики подставить.

BV написал: в институте, либо его не заставили люто экономить?

Экономят люто, но все на гране, чтоб по мурзилке. Правда не всегда получается :) Типа разорвать землю на вводе и сделать скрутку. Или стяжка с запахом цемента. Или несущие стены, перфоратор как то проваливается в стену... потолок сверлить приходится немного напрягаться. (вот только что сравнивал, багет на стены и в потолок для светильников)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116631

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу