Radio, действительно, Ваше толкование слова "предустановленный" оказалось верным, а моё неверным. Меня это нисколько не огорчает. Шахматисты советуют всегда играть с более сильным противником, только так можно стать умнее. :)

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

08.05.2016 в 11:58:25

SB3 написал: Мегавольт., связка 2Р АВ+УЗО будет гораздо выгоднее связки УЗО+1Р АВ)

SB3,:) во как, выгоднее.. Это чем же? Вот вы тут в исступлении предлагаете всем на каждую линию установить дополнительный вводной автомат фактически, ради каких буёв? Надуманное удобство- это из серии рекламщины. Ваши мифические "трещины" в проводке, конечно достойный повод, но тут вроде не о маразмах. В это трудно поверить, но вот эти ваши теоретические линии- заканчиваются розетками, с двумя дырочками такие.. И все описываемые вами ужасы происходят с теми , кого в эти розеточки воткнули, некоторые воткнуты туда на постоянной основе, типа бойлера, духовки, но они зачастую на своей отдельной линии. Улавливаете? И вот - о ужас!- случилось страшное , отключилось узо! Чё там за узо? А бойлер, ну да, тэн пора менять, или в розетку хреновенький миксер воткнули, другое узо сработало, отключив попутно другие розетки- читаем , смотрим, что запитано на этой линии от этого узо. Да как правило большинство розеток стоят, скучают, или у вас иначе? И если ,как вы тут доказываете, что ваш вариант для совсем уж неискушённых, даже и эта логика будет человеку непонятна, ну тогда только- на каждую розетку дифавтомат и линию, или как вы любите -узо и двухполюсный автомат. :) Ваш странный пример про залитую проводку..- сушить батенька, всё сушить..

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7159

08.05.2016 в 12:45:11

Мегавольт. написал: Попов Воскрес!!! С Днём РАДИО!

Воистину, есть повод :)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

08.05.2016 в 18:05:17

Да, да, с днём радио!!! :a

0

Вечный студент

Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

08.05.2016 в 21:00:42

Всех с Днем радио, а Radio - отдельные поздравления! ;)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.05.2016 в 22:57:44

Детравиль, вы бросайте курить, что курить или потреблять, что потребляете))), про залитую проводку говорил Алекс СПб) "Радио", я рад, что хоть вы от меня отстали и правильно сделали , вы как рисовали лет N-NN назад ХХХ полную, так продолжаете.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

09.05.2016 в 01:04:53

SB3 написал: Вот ещё зачем нужен 2Р АВ перед групповым УЗО или УЗО на линии :) Например, при ручном оперировании УДТ на включение электрической цепи, в которой из-за повреждения основной изоляции какой-либо опасной части, находящейся под напряжением, произошло её замыкание на землю, по замыканию главных контактов через главную цепь УДТ начнёт протекать ток замыкания на землю. Под его воздействием расцепитель дифференциального тока освободит удерживающее приспособление в механизме УДТ. Главные контакты УДТ начнут автоматически размыкаться, несмотря на то, что в рассматриваемый промежуток времени ещё продолжается ручное управление на их замыкание. Если же его не будет - будете дергать вводной АВ, а если он у вас не в щитке квартиры ( дома) , как тут некоторые рисуют и советуют ( в 40 метрах отдомика :) ), то можете долго бегать, особенно при 8 АВ под одним УЗО, как тут некоторые собирают))) Всё, карты местных балаболов биты :)

Самое главное, ни один балабол не привёл никаких отрицительных моментов , против 2Р , кроме "цены" ( но пока никто не просчитал варианты предложенные мной http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t252481-av-pered-uzo-ili-uzo-pered-av/?page=2) и большего размера шитка, что тоже под вопросом). Плюсов же видим три :) Полное отключение, удобство поиска неисправности и полное отключение неисправное линии неквалифицированным лицом без вскрытия щитка, ограничение тока группы.

SB3, -
Согласно пункта ПУЭ 7.1.83: Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. фАЗНОго Карл !!!! Не пугайте людей своими фантастическими пугалками :popcorn вас читать реально уже противно стало .

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.05.2016 в 01:17:05

Димон114, от вас лично меня тошнит с самого начала) Вроде как новые ГОСТы на нормы тока утечки приборов есть, не?) Вдобавок ко всему, кто, где , когда провёл эксперимент(-ы), благодаря которому такие рекомендации по расчетам появились в 7.1.83?) Условно подключение водонагревателя на 3,5кВт (3500/230=15А примерно) 0,01мАх13м=0,13мА (13м - длина линии) 15Ах0,4мА=6мА Итого 6,13мА) Что мы видим?) 10мА УЗО не проходит), добавить стиралку с сушкой - не проходит и 30мА УЗО)))) А вы и Ко говорите 2-3 УЗО на квартиру ( да ещё если в ней несколько теплых полов, от двух кондеев и т.п.)- ПУЭ нарушаете :D

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

09.05.2016 в 09:53:41

SB3 написал: Димон114, от вас лично меня тошнит с самого начала) Вроде как новые ГОСТы на нормы тока утечки приборов есть, не?) Вдобавок ко всему, кто, где , когда провёл эксперимент(-ы), благодаря которому такие рекомендации по расчетам появились в 7.1.83?) Условно подключение водонагревателя на 3,5кВт (3500/230=15А примерно) 0,01мАх13м=0,13мА (13м - длина линии) 15Ах0,4мА=6мА Итого 6,13мА) Что мы видим?) 10мА УЗО не проходит), добавить стиралку с сушкой - не проходит и 30мА УЗО)))) А вы и Ко говорите 2-3 УЗО на квартиру ( да ещё если в ней несколько теплых полов, от двух кондеев и т.п.)- ПУЭ нарушаете :D

SB3, нет не нарушаем , есть гост ( я его уже приводил , где указанны утечки бытовых приборов , а не про это вовсе и пишу . Фазный проводник , ФАЗНЫЙ Карл !!!! Ноль вообще не течёт , однополюсный ав рвёт утечку , за редчайшим исключением . Ну как вариант надо чтоб скажем в стиралке на выходе перетерло провод до 2 голых жил и они замкнули , никакие потопы утечку с ноля не организуют .

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.05.2016 в 18:35:20

Димон114, ну а фиг ли вы буэ упомянете?) Картиночка есть в инете какую утечку с нулевого провода локализуют 2Р АВ), погуглите).

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

09.05.2016 в 18:58:28

SB3 написал: Детравиль, вы бросайте курить, что курить или потреблять, что потребляете))), про залитую проводку говорил Алекс СПб) "Радио", я рад, что хоть вы от меня отстали и правильно сделали , вы как рисовали лет N-NN назад ХХХ полную, так продолжаете.

SB3, Да, пардон, сей катаклизм в унисон вам он и описывал, - ну и это всё шо вы имеете сказать?:)Тогда повторю, с учётом на одарённость.

Пользователь SB3 написал: Мегавольт., связка 2Р АВ+УЗО будет гораздо выгоднее связки УЗО+1Р АВ)

SB3, во как, выгоднее.. Это чем же? Вот вы тут в исступлении предлагаете всем на каждую линию установить дополнительный вводной автомат фактически, ради каких буёв? Надуманное удобство- это из серии рекламщины. Ваши мифические "трещины" в проводке, конечно достойный повод, но тут вроде не о маразмах. В это трудно поверить, но вот эти ваши теоретические линии- заканчиваются розетками, с двумя дырочками такие.. И все описываемые вами ужасы происходят с теми , кого в эти розеточки воткнули, некоторые воткнуты туда на постоянной основе, типа бойлера, духовки, но они зачастую на своей отдельной линии. Улавливаете? И вот - о ужас!- случилось страшное , отключилось узо! Чё там за узо? А бойлер, ну да, тэн пора менять, или в розетку хреновенький миксер воткнули, другое узо сработало, отключив попутно другие розетки- читаем , смотрим, что запитано на этой линии от этого узо. Да как правило большинство розеток стоят, скучают, или у вас иначе? И если ,как вы тут доказываете, что ваш вариант для совсем уж неискушённых, даже и эта логика будет человеку непонятна, ну тогда только- на каждую розетку дифавтомат и линию, или как вы любите -узо и двухполюсный автомат.