Это в теме серьезно ?
Во избежание повреждения узо защищается на стороне питания предохранителем .... Устойчивость к КЗ 1500 ампер с ПРЕД установленным предохранителем 6000 ампер отключающаяя способность . Точека .
05.05.2016 в 15:29:03
Это в теме серьезно ?
Во избежание повреждения узо защищается на стороне питания предохранителем .... Устойчивость к КЗ 1500 ампер с ПРЕД установленным предохранителем 6000 ампер отключающаяя способность . Точека .
05.05.2016 в 16:06:51
Димон114, Что такое "пред установленный предохранитель", по-вашему? Что это за устройство и как оно выглядит?
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
05.05.2016 в 16:15:53
Димон114 написал: Это в теме серьезно ?
Во избежание повреждения узо защищается на стороне питания предохранителем .... Устойчивость к КЗ 1500 ампер с ПРЕД установленным предохранителем 6000 ампер отключающаяя способность . Точека .
Димон114,
это что за УЗО? отключающая способность в 6000 А? номинальный условный ток КЗ - еще может быть.
05.05.2016 в 16:23:53
masana, это листы каталога Хагера. Почему-то для Димон114 каталог Хагера - что-то вроде эталонного учебника (или библии), а авторы данного каталога - учёные мужи (а может быть апостолы).
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
05.05.2016 в 16:25:24
При том что раньше Димон114 демонстрировал другую версию данной страницы (в которой было написано про устойчивость УЗО в 1500А. В новой версии этой страницы, приведенной им выше в настоящей теме, этой информации уже нет):
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
05.05.2016 в 16:26:46
bogu написал: masana, это листы каталога Хагера. Почему-то для Димон114 каталог Хагера - что-то вроде эталонного учебника (или библии), а авторы данного каталога - учёные мужи (а может быть апостолы).
bogu, студенты фрилансеры переводили с икономического факультета :D .
05.05.2016 в 16:41:45
вообще, даже исходя из этих трех страниц в каталоге хагера написана полная х-ня относительно этого документа
05.05.2016 в 16:47:41
Предохранитель срабатывает намного быстрее, чем АВ, поэтому при КЗ отключение произойдет настолько быстро, что УЗО не сгорит. Возможно ток КЗ даже не успеет подскочить до 6кА. Я ради интереса посмотрел ВТХ предохранителя 63А gL/gG, он при токе 1,3кА срабатывает за 0,01с (см. вложение). Т.е. защищает УЗО с устойчивостью 1500А. Вот и весь фокус.
Как это применимо к связке АВ+УЗО? И какая зависимость от последовательности АВ-УЗО или УЗО+АВ?
05.05.2016 в 17:07:10
Dennis_A, а за какое время автомат С63А отключит 1300А?
05.05.2016 в 17:22:04
bogu, в разных вариантах перевода слова предустановленный, предвключённый, резервный, означают одно и то же - вышестоящий со стороны подачи питания.
Отключающая способность и стойкость при коротком замыкании (из брошюры про старое УЗО Siemens 5SM3). "... В соответствии с нормами DIN VDE 0100 часть 410 (защита от протекания опасных токов через тело человека) допускается применение устройств защитного отключения в цепях всех трех форм (сети TN, TT и IT). При этом в сетях TN с использованием нулевого защитного провода при повреждении изоляции могут возникать дифференциальные токи, подобные токам короткого замыкания. Потому устройства защитного отключения вместе с предвключенными плавкими предохранителями должны иметь соответствующую стойкость при коротком замыкании. Установлены необходимые для этого испытания. Стойкость при коротком замыкании комбинации должна указываться на устройствах. Устройства защитного отключения фирмы Siemens вместе с соответствующим плавким предохранителем на стороне питания обладают стойкостью при коротком замыкании 10 000 A. По нормам VDE это максимально возможная стойкость при коротком замыкании ..."
Новое УЗО 5SV3
05.05.2016 в 17:39:55
masana написал: Rumato, какая разница откуда он приходит. главное с какой скоростью. в масштабах квартиры длиной линий можно пренебречь. скорость света позволяет
Это еще фигня! Переменный ток в сети вдобавок направление меняет 50 раз в секунду! Следовательно АВ надо ставить по обеим сторонам УЗО. :D