andrejsheve, и УЗМ по обеим сторонам УЗО. :)
05.05.2016 в 17:44:06
andrejsheve, и УЗМ по обеим сторонам УЗО. :)
05.05.2016 в 18:06:00
andrejsheve написал:
masana написал: Rumato, какая разница откуда он приходит. главное с какой скоростью. в масштабах квартиры длиной линий можно пренебречь. скорость света позволяет
Это еще фигня! Переменный ток в сети вдобавок направление меняет 50 раз в секунду! Следовательно АВ надо ставить по обеим сторонам УЗО. :D
andrejsheve, SB3 об этом и талдычит уже который год. 2Р на вход и на выход. а над ним ржут как над убогим. ;)
05.05.2016 в 18:11:01
Abrikos, а прокомментируйте этот параметр, если не лень:
3.4.1.1 предельное значение неотключаемого сверхтока в случае однофазной нагрузки (limiting value of the non-operating over-current in the case of a single-phase load): Максимальное значение однофазного сверхтока, который при отсутствии тока утечки на землю, может протекать через УЗО (с любым числом полюсов), не вызывая его срабатывания.
Примечание 1 - В случае наличия сверхтока в главной цепи реальное срабатывание может произойти в отсутствие тока утечки при асимметрии тока в датчике.
Примечание 2 - В случае УЗО со встроенной защитой от сверхтока предельное значение тока несрабатывания определяется частями защиты от сверхтока.
механизм реализации интересует.
05.05.2016 в 18:28:03
Abrikos написал: в разных вариантах перевода слова предустановленный, предвключённый, резервный, означают одно и то же - вышестоящий со стороны подачи питания.
Ответ неверный.
Слово "предустановленный" означает заранее, заблаговременно, предварительно установленный. В любом словаре можно убедиться. К взаиморасположению предметов никакого отношения не имеет.
ПРЕДУСТАНО́ВЛЕННЫЙ, предустановленная, предустановленное; предустановлен, предустановлена, предустановлено (книжн. офиц. устар.). Наперед, заранее установленный, определенный.
05.05.2016 в 18:48:01
masana, я говорю о бытовой ( дом, дача, квартира) группе ( части схемы ), к примеру в идеале 2Р АВ допустим ( 20А -40А при вводном 50Аили63А) - УЗО 30мА - и 2Р АВ ( вариант 1Р+N) линий не более 16А. Или подключение отдельных линий , допусти 2Р АВ не более 16А - 25А УЗО на 10мА - нагрузка.
05.05.2016 в 19:32:17
SB3 написал: masana, я говорю о бытовой ( дом, дача, квартира) группе ( части схемы ), к примеру в идеале 2Р АВ допустим ( 20А -40А при вводном 50Аили63А) - УЗО 30мА - и 2Р АВ ( вариант 1Р+N) линий не более 16А. Или подключение отдельных линий , допусти 2Р АВ не более 16А - 25А УЗО на 10мА - нагрузка.
SB3,
и зачем это нужно?
05.05.2016 в 21:05:30
masana, читайте тему)
05.05.2016 в 21:17:15
masana, честно говоря, я не совсем понял вопрос. Я же не спец по УЗО. Наверное, существует некое значение тока КЗ, при котором не поможет даже идеально симметричное расположении проводников в окне трансформатора и всё равно будет какой-то дисбалланс, достаточный для срабатывания. А в реальных УЗО из магазина идеальной симметрии не бывает.
05.05.2016 в 21:26:10
Radio, но это же не политехнический словарь. Может поэтому у нас чаще говорят "вышестоящий"?
05.05.2016 в 23:20:48
Abrikos, не обращайте внимение, некоторым лишь бы сказать)
7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. И где он должен стоять -один на все линии?)))
05.05.2016 в 23:53:20
SB3, не вижу препятствий установить его как до так и после УЗО, в данном пункте говорится о "групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока", т.е. без своих автоматов.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу