04.05.2016 в 22:53:08
Добрый день!
Прошу оценить визуально качество пайки меди. Можно ли говорить о соблюдении технологии и насколько аккуратно выполнены работы? Есть ли перегрев труб во время пайки?
Спасибо.
04.05.2016 в 23:32:40
Yagur, давно ничего не паял, но так вроде бы не должно быть, похоже перегрел:
04.05.2016 в 23:42:55
Yagur, у меня первый раз получилось лучше, и перегрето.
05.05.2016 в 07:58:48
Yagur, Зря вы батареи в многоквартирном доме со стояками из стали подключили медью. Через пару месяцев узнаете, плохо или хорошо, когда начнется опрессовка систем отопления в городе.
05.05.2016 в 08:12:48
Yagur-пока ещё не поздно,меняйте общедомовые стояки и подводку к радиаторам на проектный материал, т.е. сталь. Медь-материал мягкий и толщина стенок всего 1мм, поэтому при начале отопительного сезона на паянных отводах будет происходить абразивное стачивание меди грязным теплоносителем с мех.частицами (отводы протрёт насквозь) и появятся сквозные свищи.
05.05.2016 в 10:55:43
АрменСПБ написал: Зря вы батареи в многоквартирном доме со стояками из стали подключили медью
Дело в том, что стояки уже были медные, вроде как больше 10 лет назад монтировали взамен стали. Я лишь попросил переделать подключение к радиаторам, тк стены были выравнены и старая подводка оказалась кривой. В системе 5 кг со слов сантехника. Пайка настолько ненадежна и держит малое давление?
05.05.2016 в 10:56:57
Толмач написал: в дополнение к вышесказанному, добавлю, что вместо 90-градусных углов на следует применять отводы, имеющие меньшую крутизну загиба.
Учитывая, что подача верхняя в нашем доме, значит у соседей может быть непрогрев радиаторов?
05.05.2016 в 11:01:39
Tehnik-san написал: будет происходить абразивное стачивание меди грязным теплоносителем с мех.частицами (отводы протрёт насквозь) и появятся сквозные свищи
Не радует такая перспектива. Есть ли какая-то статистика через сколько лет возможны свищи? Медная подводка уже стоит около 10 лет и свищей не было обнаружено.
05.05.2016 в 11:09:34
Tehnik-san написал: Медь-материал мягкий и толщина стенок всего 1мм, поэтому при начале отопительного сезона на паянных отводах будет происходить абразивное стачивание меди грязным теплоносителем с мех.частицами (отводы протрёт насквозь) и появятся сквозные свищи.
Пока медь протрется стальные трубы проест электрохимическая коррозия. И кто будет крайним? Медь не рекомендуют ставить если далее по потоку стоят стальные или чугунные трубы.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу