Аватар пользователя
Milla123

Местный

Регистрация: 15.07.2017

Москва

Сообщений: 707

18.03.2018 в 07:41:32

BV написал:

Milla123 написал: Вердикт таков: обратный клапан ставится с вентилятором. Вентилятор включен - он толкает клапан, клапан открывается. Когда вентилятор выключен, то клапан закрыт.

На естественной вентиляции от кухонного зонта ровно наоборот. Клапан закрывается когда включен зонт. Выключена - открыт под собственным весом заслонки. Найдите и почитайте тему Sculptor и не изобретайте велосипед

BV, нашла. Тема, действительно, хорошая. Правильно ли я поняла: чтобы обратный клапан при наличии тройника "Ест Вент- Прин Выт " был всегда открыт на ЕВ, нужно ставить ОК внутрь на вентканал????(Sculptor в своей теме резонно пишет, что такой ОК становится необслуживаемым.)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

18.03.2018 в 07:49:23

Milla123 написал: Правильно ли я поняла: чтобы обратный клапан при наличии тройника "Ест Вент- Прин Выт " был всегда открыт на ЕВ, нужно ставить ОК внутрь на вентканал????(Sculptor в своей теме резонно пишет, что такой ОК становится необслуживаемым.)

нет

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2113

18.03.2018 в 09:24:36

Milla123 написал: Правильно ли я поняла: чтобы обратный клапан при наличии тройника "Ест Вент- Прин Выт " был всегда открыт на ЕВ, нужно ставить ОК внутрь на вентканал????(Sculptor в своей теме резонно пишет, что такой ОК становится необслуживаемым.)

Sculptor немного перемудрил, вот и получился необслуживаемый. А Вы сделайте, чтобы ОК был доступен.

0
Аватар пользователя
stell14

Местный

Регистрация: 01.04.2018

Воронеж

Сообщений: 1

01.04.2018 в 14:53:30

Добрый день, такой вопрос. Если на кухне стоит встроенная вытяжка типа такой

и при этом пожарить котлеток или сварить борщ. Как по идее, запаха вообще быть не должно или должен быть? Кухня 10 м2 при h2.6, мощность вытяжки 420 м3/час.

Вопрос от потребительницы, которая не шарит в теме :cool:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

Аватар пользователя
Alexvas

Местный

Регистрация: 04.05.2017

Москва

Сообщений: 181

03.04.2018 в 09:11:10

Добрый день! С/У раздельный. В туалете отверстие в вент. шахту, в ванной отверстие в туалет. От ванной до отверстия в вент.шахту проведен вент канал с ответвление в туалет. Ранее и на выходе в ванну, и на выходе в туалете стояли вентиляторы (но т.к. не использую и, как прочитал тут на форуме, что они нежелательны в системе ЕВ - вентиляторы убрал), теперь же установлены просто декоративные решетки. Т.к. существует проблема с "опрокидыванием" вентиляции - на входе в вент.шахту в туалете и за решеткой в ванной установлены ОК (самые примитивные с прозрачными пластиковыми лепестками типа бабочки). Тяга присутствует - листок бумаги на вент решетке держится. Теперь вопрос - при открытии двери ванной или туалета слышно как хлопает ОК. По моим понятием - создаются условия для вытягивание воздуха из шахты в С/У. Если это так - подскажите как бороться с данным явлением, или скажите, что я не прав :) Спасибо за ответы. З.Ы. за сумбур изложения прошу прощения - тема для меня новая, а разобраться надо.

0
Аватар пользователя
2ya

Местный

Регистрация: 24.03.2016

Барнаул

Сообщений: 51

06.04.2018 в 07:54:28

Хорошая ли идея использовать канальный инверторный кондиционер в квартире в режиме циркуляции воздуха практически 24/7 для поддержания влажности?

Подробнее: пришла идея поставить один или два канальника в двухкомнатную квартиру (36м3 спальня, 47м3 общая комната + коридор-кухня по пути к естественной вытяжке в туалете. Между спальней и комнатой - раздвижные двери, проем 1.5м с щелями), которые будут постоянно гонять воздух зимой по кругу, и завести к ним выход канального увлажнителя на вход или выход (Carel CompactStream например, правда у него только один выход на пар). Как я понял из местных тем - увлажнение приточного воздуха без рециркуляции особо не поможет зимой, да еще и если приток идет в режиме VAV, только в нужные комнаты. Поэтому думаю использовать канальными зимой в режиме рециркуляции, чтоб прогонять воздух через увлажнитель несколько раз, ну а летом они будут включаться в основном только в жару.

Если эта хорошая идея, то есть вопрос #2: Если использовать один средненапорный кондиционер на постоянной рециркуляции в оба помещения - то как будет чувствовать себя VAV, будет ли он выполнять свои функции? Если забор кондиционера будет из комнаты, а свежий воздух я подаю только в спальню - нужно ли мне будет подавать его больше, чем без работы кондиционера? Ведь он будет постоянно разбавляться старым воздухом.

0
Аватар пользователя
2ya

Местный

Регистрация: 24.03.2016

Барнаул

Сообщений: 51

06.04.2018 в 08:03:51

И у кого был опыт с канальными кондиционерами - если разместить его за спинкой дивана за фальшстенкой из пары слоев ГКЛ+5см ваты, то сильно ли он будет напрягать своим шумом? В характеристиках указан Уровень шума: от 23 до 30дб, и Звуковое давление (макс): 49 - что именно из этого является шумом, который я буду слышать при работе? По схеме его вешают и прямо в фальшпотолок, но на фото готовых работ их обычно убирают подальше от людей (в санузел, например).

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

06.04.2018 в 10:08:04

2ya написал: ..... Если использовать один средненапорный кондиционер на постоянной рециркуляции в оба помещения - то как будет чувствовать себя VAV, ......

Неправильно задан вопрос : А нафига вообще нужна VAV если одним или двумя кондиционером_-ми) весь воздух будет гоняться по всей квартире ??? Зачем вообще делать воздуховоды для VAV если можно приточный воздух подвести к канальнику и он его доставит во все точки квартиры ??? Зачем на это тратить финансы которые могут пойти на оплату электроэнергии электродного увлажнителя типа Carel

Такое ощущение что "легких путей мы не ищем ..."

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
2ya

Местный

Регистрация: 24.03.2016

Барнаул

Сообщений: 51

06.04.2018 в 11:17:33

Вот и я подозреваю, что не нужен. Когда его планировал делать - не знал, что будет паркет и что для увлажнения стоит делать систему рециркуляции. Так что vav-это рудимент (ещё не сделанный), можно и в кондиционер подмес делать если вариант использования кондиционера для поддержания влажности не бредовый и оптимальный. Но тогда кондиционер вообще постоянно будет работать, даже вечером летом. Зимой морозы бывают до -30 несколько дней, вавом планировал уменьшить траты на подогрев воздуха. Приточка бризарт 550 уже куплена (лучше бы взял 1000 mix для циркуляции, наверное?)

Про увлажнитель - да, я в курсе что он ест электричество как не в себя. Но сейчас у меня отдельная мойка воздуха- и она мало того, что не справляется даже в спальне при открытом на небольшую щель окне без приточки, так ещё и попахивает несмотря на воду из осмоса и чистки. Хочу попробовать паровой (УЗ смущает распылением гадости из воды, хотя может быть на нем остановлюсь).

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

06.04.2018 в 11:39:26

2ya написал: .... Хочу попробовать паровой (УЗ смущает распылением гадости из воды, хотя может быть на нем остановлюсь). ....

А этот, если кальция в воде много то понравится менять постоянно электроды с накипью на них. Чистка - малоэффективна.Да и надо смотреть чтобы цилиндр разборный был (у Карела не знаю какой) И не знаю, вроде как у всех паровых есть защита от накипи. Он просто прекращает работать ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
2ya

Местный

Регистрация: 24.03.2016

Барнаул

Сообщений: 51

06.04.2018 в 12:19:56

А вообще идея с кондиционером нормальная, или плохая? Канальный берётся только из-за увлажнения, к настенному незаметно сопло не подвести.

Или обычно просто ставят какой-нибудь td silent на 300 кубометров, и им гоняют воздух в зимний период?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

06.04.2018 в 13:31:11

2ya написал: ..... Или обычно просто ставят какой-нибудь td silent на 300 кубометров, и им гоняют воздух в зимний период? ....

Минимум по производительности - двухкратный воздухообмен (все зависит от количества использованного в квартире гигроскопичных материалов при ремонте)). Обязательно воздушный фильтр для очистки воздуха. Производительность увлажнителя - с учетом приточного наружного воздуха.

И после этого все равно никто Вам не даст гарантии что влажность в помещении будет в пределах нормы ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
2ya

Местный

Регистрация: 24.03.2016

Барнаул

Сообщений: 51

09.04.2018 в 09:20:31

Продолжая продумывать вариант с кондиционером в роли вентилятора рециркуляции зимой - можно ли ставить сопло увлажнителя (парового или УЗ) в вертикальный воздуховод D200 длинной 1-1.5м? А если его заменить на глушитель D160 и поставить перед глушителем?

Воздух на схеме засасывается снизу, выходит сверху. Не уверен, что можно именно эту модель кондиционера ставить вертикально, но упоминания о возможности в принципе ставить канальные кондиционеры вертикально я встречал. Обьем гостиной 47м3, если считать с коридором-кухней, где воздух идет транзитом и частично засасывается в зонт кухонной вытяжки - то еще на 38м3 больше. Кондиционер пока думаю взять LG 09 с расходом от 330 до 540м3/ч, у приточки отдельный свой выход рядышком.

0
Аватар пользователя
2ya

Местный

Регистрация: 24.03.2016

Барнаул

Сообщений: 51

09.04.2018 в 09:24:05

И немного колхозный вариант - пробовал кто-то ставить сопло УЗ увлажнителя над обычным настенным кондиционером, чтоб он засасывал взвесь и направлял ее в комнату? Это плохо для кондиционера, или он так лет 5-10 проживет без проблем?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу