02.12.2018 в 15:25:36
h2v6 написал: , но в этих формулах не учитывается температура теплоносителя. Мне кажется что если поставлю калорифер на 7квт,
Смотрите паспорт калорифера. Должны быть данные - при какой температуре подачи, обратки, количестве теплоносителя, и обьеме проходящего воздуха указана эта мощность. Без этих цифр - разговор ниочем. В своих расчетах Вы также должны оперировать этими данными. Если самому сложно - наймите спеца проектировщика для расчета. Это будет в РАЗЫ дешевле ВАШИХ ошибок.
02.12.2018 в 15:26:32
Soader написал: Добрый день!
Посоветуйте, как присоединить вытяжку к вентканалу? УК меняла стояки по местам пролегания старых
Soader, Вот УК и спросите :)
11.12.2018 в 18:28:56
Ситуация: есть квартира на 6 этаже 8-этажного дома. Зимой вытяжка работает отлично, этому не мешает даже вытяжной вентилятор соседей по стояку сверху (или снизу, пока не определил), он просто шумит. Летом вытяжка едва работает, а при включении вытяжного вентилятора соседей, начинает вонять. Хочется: некий съемный вентилятор, который будет устанавливаться на вытяжное отверстие с апреля по октябрь и работать всегда, максимально тихий, который обеспечит тягу, отличную от нулевой. Пока все вытяжные вентиляторы, которые видел, шумят безумно. Пока смотрю в сторону бесшумных компьютерных кулеров 140х140. Вопрос только в том, хватит ли им статического давления для того, чтобы продавить два этажа наверх.
12.12.2018 в 05:19:24
*shuu01 хотите бесшумно и эффективно, ставите вентилятор на выходе, т.е. На крыше.
14.12.2018 в 16:48:35
Коллеги, добрый день. Вопрос по вентиляции и,в частности, по вытяжке.
В стояке 2 мега трубы для вытяжки: одна используется для этажей ДО середины дома, 2я - с середины дома до верхнего этажа. Для исключения попадания запахов из магатрубы, используются разгонные трубы: т.е. под потолком квартиры этажа "Х" торчит небольшая труба; эта небольшая труба не сразу тянется к мегатрубе, а уходит на верх и только по середине этажа "Х+1" подключается к мегатрубе --- таким образом получается разгон.
Не знаю, к радости или печали, но я 1й в мегатрубе. Сосед с верху предлагает убрать часть мегаТруы, идущею по его квартире от пола до подсоединения моего разгонного блока; соответственно предлагает ликведировать и часть, что торчит вмоем потолке.
Вопросы:
17.12.2018 в 09:40:12
Добрый день... Проблема непонятная Дом серии КОПЭ 3 этаж,вчера в коридоре поднялся линолеум,как я понял от воздуха... Начал искать причину,разрезал линолеум и увидел где стыки плит щели-из которых снизу от соседа идет приличный сквозняк... так же нашел сквозняк в розетках на кухне и из под сан кабины... начал ковырять дырочку в стояке внизу между гвс и хвс и когда проковырял-меня чуть не сдуло напором воздуха.... Пошел к соседу снизу-у него не смог подлезть к верхнему стояку-где я проковырял отверстие чтоб понять откуда дует((( У него на кухне кухонная вытяжка по трубе заходит в вент короб справа,а на торце заводское заделано... Откуда такой напор воздуха от него не понятно и куда дальше ,что посмотреть? Может из за того что у него на кухне вытяжка заделана плюс в ванной и туалете забиты-то вместо того,что бы его воздух шел в вытяжку-он по всем щелям лезет ко мне?
17.12.2018 в 11:47:18
Дмитрй написал: Коллеги, добрый день. Вопрос по вентиляции и,в частности, по вытяжке.
В стояке 2 мега трубы для вытяжки: одна используется для этажей ДО середины дома, 2я - с середины дома до верхнего этажа. Для исключения попадания запахов из магатрубы, используются разгонные трубы: т.е. под потолком квартиры этажа "Х" торчит небольшая труба; эта небольшая труба не сразу тянется к мегатрубе, а уходит на верх и только по середине этажа "Х+1" подключается к мегатрубе --- таким образом получается разгон.
Не знаю, к радости или печали, но я 1й в мегатрубе. Сосед с верху предлагает убрать часть мегаТруы, идущею по его квартире от пола до подсоединения моего разгонного блока; соответственно предлагает ликведировать и часть, что торчит вмоем потолке.
Вопросы:
- технологически, требуется ли этот аппендикс?
- нужен ли он мне . например . подключиться напрямую к мегатрубе...
Дмитрй, я бы убрал тонкую трубу и врезался в "мега"трубу, если только вытяжка сасет как дурная то можно и по совету соседа сделать. "Апенндикс" ни на что влияет.
17.12.2018 в 11:49:48
liberkin написал: Добрый день... Проблема непонятная Дом серии КОПЭ 3 этаж,вчера в коридоре поднялся линолеум,как я понял от воздуха... Начал искать причину,разрезал линолеум и увидел где стыки плит щели-из которых снизу от соседа идет приличный сквозняк... так же нашел сквозняк в розетках на кухне и из под сан кабины... начал ковырять дырочку в стояке внизу между гвс и хвс и когда проковырял-меня чуть не сдуло напором воздуха.... Пошел к соседу снизу-у него не смог подлезть к верхнему стояку-где я проковырял отверстие чтоб понять откуда дует((( У него на кухне кухонная вытяжка по трубе заходит в вент короб справа,а на торце заводское заделано... Откуда такой напор воздуха от него не понятно и куда дальше ,что посмотреть? Может из за того что у него на кухне вытяжка заделана плюс в ванной и туалете забиты-то вместо того,что бы его воздух шел в вытяжку-он по всем щелям лезет ко мне?
liberkin, А попросить соседа отключить вентиляторы и посмотреть на результат? Надо искать среди соседей любителей передалывать вентшахты и подключать мощные вентиляторы.
17.12.2018 в 11:53:32
skyteh написал:
liberkin написал: Добрый день... Проблема непонятная Дом серии КОПЭ 3 этаж,вчера в коридоре поднялся линолеум,как я понял от воздуха... Начал искать причину,разрезал линолеум и увидел где стыки плит щели-из которых снизу от соседа идет приличный сквозняк... так же нашел сквозняк в розетках на кухне и из под сан кабины... начал ковырять дырочку в стояке внизу между гвс и хвс и когда проковырял-меня чуть не сдуло напором воздуха.... Пошел к соседу снизу-у него не смог подлезть к верхнему стояку-где я проковырял отверстие чтоб понять откуда дует((( У него на кухне кухонная вытяжка по трубе заходит в вент короб справа,а на торце заводское заделано... Откуда такой напор воздуха от него не понятно и куда дальше ,что посмотреть? Может из за того что у него на кухне вытяжка заделана плюс в ванной и туалете забиты-то вместо того,что бы его воздух шел в вытяжку-он по всем щелям лезет ко мне?
liberkin, А попросить соседа отключить вентиляторы и посмотреть на результат? Надо искать среди соседей любителей передалывать вентшахты и подключать мощные вентиляторы.
skyteh, выключал вытяжку-то же самое... Просто такое ощущение,что его квартира проветривается через мою по всем щелям... напор сильный как от фена...
17.12.2018 в 11:56:09
shuu01 написал: Ситуация: есть квартира на 6 этаже 8-этажного дома. Зимой вытяжка работает отлично, этому не мешает даже вытяжной вентилятор соседей по стояку сверху (или снизу, пока не определил), он просто шумит. Летом вытяжка едва работает, а при включении вытяжного вентилятора соседей, начинает вонять. Хочется: некий съемный вентилятор, который будет устанавливаться на вытяжное отверстие с апреля по октябрь и работать всегда, максимально тихий, который обеспечит тягу, отличную от нулевой. Пока все вытяжные вентиляторы, которые видел, шумят безумно. Пока смотрю в сторону бесшумных компьютерных кулеров 140х140. Вопрос только в том, хватит ли им статического давления для того, чтобы продавить два этажа наверх.
shuu01, на рынке полно малошумных вентиляторов, в основном европейского производства и цена у них в 2-3 раза дороже российскийх. С куллером затея сомнительная. Соседу порекомендуйте вентилятор с обратным клапаном. Либо требовать от соседей убрать свой вентилятор, имеете на это полное право.
17.12.2018 в 12:01:42
liberkin, значит у соседа заблокированы вытяжные каналы, а у вас наоборот хорошо работает вытяжка которая создает разряжение в вашей квартире. Видимо единственный путь для притока воздуха в вашу квартиру - это щели между вашей и соседской квартирой. Либо пусть сосед восстанавливает свою вытяжку. либо делайте у себя приточную вентиляцию достаточной производительности для компенсации оттока воздуха.
06.01.2019 в 08:21:31
Подсаажите, дом П-44 81 года 16 эт. Правильно я понимаю, что в линейной двушке две вентшпхты: в туалете и на кухне?
06.01.2019 в 19:22:42
dayazykov, я не знаю тонкости проекта дома п-44, но вытяжка из кухни и с/у несовмещенными каналами - это норма. Стандартное решение (судя по фото из яндекса): два канала через вертикальные каналы "спутники" (для блокировки передавливания в обратную сторону) в резаются в основную веншахту. В связи с чем вопрос?
07.01.2019 в 06:44:00
skyteh написал: dayazykov, я не знаю тонкости проекта дома п-44, но вытяжка из кухни и с/у несовмещенными каналами - это норма. Стандартное решение (судя по фото из яндекса): два канала через вертикальные каналы "спутники" (для блокировки передавливания в обратную сторону) в резаются в основную веншахту. В связи с чем вопрос?
skyteh, Небходимо понять можно ли демонтировать короб в туалете или нет. То что на кухне вентиляция это пончтно.
07.01.2019 в 14:25:19
Вот фото:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу