Добрый вечер! Проконсультируйте, пожалуйста, по устройству вентиляции в квартире.
Дано: новостройка, 3 этаж из 8. Вид вент каналов на фото (основной и два спутника для санузла и кухни), диаметр отводов 160 мм. По проекту левый спутник это санузел, правый - кухня.
При условии, что отводы одного диаметра, эти спутники равнозначны? Могу ли я использовать канал санузла (на фото слева) для кухни, повернув отвод на 180 градусов? При этом канал кухни также повернуть на 180 градусов, чтобы использовать его для санузла.
Это требуется для организации вент канала кухонной вытяжки минимальной длины без изменения сечения трубы. Также хочу сохранить естественную вентиляцию, использовав тройник и обратный клапан на тройнике. Схема на рисунке. Так будет работать?


Заранее спасибо за ответ!