low3d написал: Воздуховод пойдет от вытяжки 150/125мм, переход на плоский 60х204мм и потом спуск в вент отверстие
Плохое решение, очень много поворотов. Почему по прямой не врезаться?
low3d написал: на каком участке расположить тройник с ОК для ЕВ
На 1.
low3d написал: если расположить на вертикальном участке (1 вариант) то будет ли работать ЕВ?
Будет. Если отверстие под трубу сделаете с запасом.
low3d написал: Чтобы был приток воздуха в шкаф хватит отверстия в верху шкафа или обязательно делать решетку в нижней стенке шкафа в выступающей части?
Можно и так и так.