05.10.2020 в 02:15:32
Alex_Nick написал: В кухне Вы предлагаете заслонку с приводом из-за того, что ОК не закроется от напора кухонной вытяжки?
Закроется, и легко.
Alex_Nick написал: Моя схема ЕВ будет жизнеспособна?
Вполне.
Alex_Nick написал: скорость воздуха измерил, получилось 1,7-1,8 м/с
Вам точно достаточно будет ВЕ. А с вытяжкой возможен другой вариант: выброс на фасад.
05.10.2020 в 19:35:41
Здравствуйте.
Планирую кухню угловую кухню под потолок примерно как на картинке. Натяжной потолок будет опускаться на 8 см. Воздуховод пойдет от вытяжки 150/125мм, переход на плоский 60х204мм и потом спуск в вент отверстие 150/125мм. Последнее фото вент канал изнутри, схема как 2мя постами выше.
05.10.2020 в 21:53:38
low3d написал: Воздуховод пойдет от вытяжки 150/125мм, переход на плоский 60х204мм и потом спуск в вент отверстие
Плохое решение, очень много поворотов. Почему по прямой не врезаться?
low3d написал: на каком участке расположить тройник с ОК для ЕВ
На 1.
low3d написал: если расположить на вертикальном участке (1 вариант) то будет ли работать ЕВ?
Будет. Если отверстие под трубу сделаете с запасом.
low3d написал: Чтобы был приток воздуха в шкаф хватит отверстия в верху шкафа или обязательно делать решетку в нижней стенке шкафа в выступающей части?
Можно и так и так.
05.10.2020 в 21:54:49
наверно тут ))
05.10.2020 в 22:16:46
trubo4ist написал: Плохое решение, очень много поворотов. Почему по прямой не врезаться?
Так тоже думал и начал пробивать отверстие выше под самый потолок (на фото видно), но сам вент короб из бетона и не очень легко выбивается, а толщина ~20см. Решение с ОК на 1 варианте и плоский короб в новое вент отверстие под самый потолок будет существенно лучше еще одного угла у входа в существующий вент канал?
05.10.2020 в 22:22:15
trubo4ist написал: А с вытяжкой возможен другой вариант: выброс на фасад.
Я понимаю, что это лучший вариант, но уже компоновка кухни такова, что не получится на фасад вывести... Поэтому и ищу пути сохранить ВЕ.
Начну с санузла собирать систему, сперва без герметика, с контролем анемометром, потом все зафиксирую. Ну а с кухней, наверное, буду методом проб и ошибок :) Если не выйдет с обратным клапаном, то буду думать как там разместить заслонку, места впритык. Как минимум, убедился, что ВЕ работает.
06.10.2020 в 07:36:55
low3d написал: начал пробивать отверстие выше под самый потолок (на фото видно), но сам вент короб из бетона и не очень легко выбивается, а толщина ~20см
Таких толщин не бывает. Даже в серии 2-18, где вентблоки несущие, толщина бетона 18см. Да, дрелью намудохаетесь. А перфоратором - легко.
low3d написал: плоский короб в новое вент отверстие под самый потолок будет существенно лучше еще одного угла у входа в существующий вент канал?
Не одного, а трех.
low3d написал: Решение с ОК на 1 варианте и плоский короб
Не плоский, а круглый. Если Вы хотели делать плоским, то от мощности вытяжки вообще ничего не останется. Кстати, в Вашем случае тоже лучше сделать выброс на улицу. И не надо городить лишнего.
06.10.2020 в 07:45:14
Alex_Nick написал: Если не выйдет с обратным клапаном
Все получается. В крайнем случае, можно сделать на вертикали, в декоративном коробе вытяжки.
13.10.2020 в 21:13:40
Подскажите лучшее решение по вентиляции для санузла и прачечной. 1 команата - санузел, отверстие в смежной стене с прачечной. 2 комната - бывший туалет, теперь прачечная (будет стиральная и сушильная машины) с вент-каналом.
Ставить канальный или 2 накладных вентилятора?
Вид сверху:
P.s. Последний этаж 23 этажной новостройки, индивидуальная короткая шахта - тех. этаж виден из отверстия вентиляции.
15.10.2020 в 07:12:55
Здравствуйте!
Просьба проконсультировать по подключению вентиляции на кухне.
Требуется подключить вытяжку. Вентиляционное отверстие закрывает навесной шкаф. Подключение вентиляционной трубой 125мм. Посоветуйте, как лучше проложить вент. канал? Хочется конечно сохранить естественную вентиляцию (ЕВ). Набросал 2 варианта:
В первом варианте смущает то, что воздуховод сначала поднимается наверх шкафов, а потом спускается ко входу в вент. шахту. Будет ли работать ЕВ и собственно вентиляция от вытяжки? Допускается ли такой монтаж?
21.10.2020 в 09:02:48
Добрый день! Выбираю кондиционер, для гостиной (совмещена с кухней) подскажите пожалуйста, кто в курсе:
21.10.2020 в 22:01:59
shaleksandrv,
28.10.2020 в 17:28:14
Привет, помогите, есть телефон мастера в химках, который может кондер почистить?
03.11.2020 в 20:58:06
Приветствую всех))Суть дела такая-имеется вытяжка,диаметр воздуховода у нее-160 мм.Второй этаж панельной пятиэтажки.В вентканале хочу поставить тройник с обратным клапаном,ибо газ.В нашей деревне есть воздуховоды круглые,пвх,только 125.Можно их ставить,от вытяжки до вентканала-метра два с половиной.Прямоугольные воздуховоды,как я понял,не айс.Так?
11.11.2020 в 17:04:44
Здравствуйте! вот делали с мужем ремонт, начали с кухни и ванной комнаты, столкнулись с проблемой вентиляции, как сделать чтобы было красиво и функционально. Слава богу что есть такие специалисты на земле!Обратились к ним. делали все быстро и качественно!!! Рекомендую avimos.ru
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу