05.02.2025 в 03:44:13
Ким, спасибо. Иммет ли смысл не 2 раздельных канала вести к установке, а 1 большого сечения (60х204, например). Тот вариант что выше рассматривался с оглядкой на СНиП, в котором написано что надо разделять су и кухню.
Шумы можно снизить если в месте ввода в вентилятор гибкий воздуховод устроить?
05.02.2025 в 10:57:27
patoka322 написал 05.02.2025 в 03:44
Имеет ли смысл не 2 раздельных канала вести к установке, а 1 большого сечения (60х204, например). Тот вариант что выше рассматривался с оглядкой на СНиП, в котором написано что надо разделять су и кухню.
Шумы можно снизить если в месте ввода в вентилятор гибкий воздуховод устроить?
Лучше двумя воздуховодами пройти, скорость воздух в них будет меньше чем в одном прямоугольном. А это значит что и шум меньше. Гибкими вставками весь шум не уменьшить. Вы еменьшите только то что передается по воздуховоду (по стенке) а именно от трения воздуха об нее не уберете. А скорость воздуха уменьшит этот шум.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ