04.04.2025 в 11:05:03

BV написал 09.03.2025 в 14:33

Заужать отверстие - плохо, уже не говоря о том, что вентилятор "как у всех" скорее всего и не нужен.

Заужать канал относительно диаметра вентилятора - плохо. А у нас наоборот, расширяем относительно диаметра вентилятора, ага. Это хорошая практика.

0

Я твой дом труба шатал

IIe4eNbku
IIe4eNbku
Новичок

Регистрация: 21.10.2024

Москва

Сообщений: 2

07.04.2025 в 19:13:59

Дом - панельная П-3, 15 этаж из 17, есть подозрение, что с вентиляцией всё не совсем хорошо (несколько лет назад была история с восстановлением сечения шахты у соседей на 17 этаже). Китайский анемометр показал скорость воздуха на кухне 1.6м/с, в санузле - 2.1м/c (цифры примерные, зависит от температуры и ветра). Нормальные ли это показатели или стоит вызывать вентиляционщиков от УК?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12809

07.04.2025 в 19:41:26

IIe4eNbku написал 07.04.2025 в 19:13

Китайский анемометр показал скорость воздуха на кухне 1.6м/с, в санузле - 2.1м/c (цифры примерные, зависит от температуры и ветра) ...

При скорости в 1.6 м/сек в стояке в 125 мм - объем в 70 кубов (нормально для кухни с электроплитой) при скорости в 2.1 м/сек - 90 с небольшим кубов .... для совмещенного санузла нормально .

1

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

IIe4eNbku
IIe4eNbku
Новичок

Регистрация: 21.10.2024

Москва

Сообщений: 2

07.04.2025 в 21:17:30

Ким написал 07.04.2025 в 19:41

При скорости в 1.6 м/сек в стояке в 125 мм - объем в 70 кубов (нормально для кухни с .....

Спасибо А объем остальной квартиры не учитывается при расчётах?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12809

07.04.2025 в 21:21:45

IIe4eNbku написал 07.04.2025 в 21:17

А объем остальной квартиры не учитывается при расчётах?

для вытяжной вентиляции ВЕ это не нужно, т.к. для кухни и санузлов значение объема воздуха фиксировано ...

1

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Amadeus
Amadeus
Новичок

Регистрация: 24.01.2022

Москва

Сообщений: 27

23.05.2025 в 09:49:30

Подскажите чем можно герметизировать сочленение анемостата и вентиляционной трубы?

Суть вопроса: имеется пластиковая вытяжная вентиляционная труба со входным отверстием 100. В нее вставлен круглый анемостат, который по моему замыслу должен регулировать сечение и тем самым тягу. Но вот беда: вытяжка принудительная, тяга очень сильная. Для ее нормального функционирования (да и в целом для притока свежего воздуха в квартиру без открытия окон) установлены приточные клапана на окнах. Зимой все было здорово, дома тепло, но при этом дышится. Вся проблема началась сейчас, когда отопление отключили, а на улице тепло не появилось. Закрыл приточные клапана и закрутил анемостаты для снижения воздухообмена и выхолажения квартиры, но все равно холодно. Стал анализировать в чем причина: вытяжка настолько мощная, что она продолжает подсасывать воздух из места сочленения анемостата с вытяжной трубой. Никаких специальных креплений нет там нет, анемостат удерживается в отверстии трубы только за счет трения, соответственно это негерметичное соединение и через него вытяжка продолжает потреблять воздух и, соответственно, осуществляется приток в квартиру холодного воздуха с улицы даже через закрытые клапана (которые тоже не очень-то герметичны, но все же в отсутствии принудительной тяги пропускать потоки не будут). Поэтому остро встал вопрос чем создать герметичное соединение для возможности в холода заглушения вытяжной вентиляции? Либо на что можно заменить анемостат? Сразу отвечаю на вопрос: нет, отключить принудительную вентиляцию нельзя, это общедомовая вентиляционная установка на крыше, работает всегда и для всех, я могу только физически в своей квартире ограничивать поток через вентиляционные трубыСнимок экрана 2025-05-23 094903Забыл добавить, что соединение должно оставаться разборным, запенить/загерметить не подойдет, иначе как потом вертушок у анемостата обратно установить, если гайка на болте открутится. Пока на ум приходит что-то вроде фум-ленты или сантехнической нити, но они же вроде для резьбовых соединений только...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122450

Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12809

23.05.2025 в 11:30:02

Amadeus написал 23.05.2025 в 09:49

Зимой все было здорово, дома тепло, но при этом дышится. Вся проблема началась сейчас, когда отопление отключили, а на улице тепло не появилось

А с чего Вы взяли что "крайним" должна быть вентиляция ??? Тем более диаметр всего лишь "соточка" ???

Вообще-то за тепло в квартире всегда отопление отвечало ... А не думаете Вы о том что отопление отключили и наружные стены начали очень быстренько остывать. Ну и, автоматически, остужать помещения. Просто проэкспериментируйте - скотчем заклейте вытяжку хотя бы на сутки .

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Amadeus
Amadeus
Новичок

Регистрация: 24.01.2022

Москва

Сообщений: 27

26.05.2025 в 11:03:51

Ким,

Ким написал 23.05.2025 в 11:30

А с чего Вы взяли что "крайним" должна быть вентиляция ???

Даже ухом слышно, как она подсасывает воздух, настолько сильный перепад давления. А у окон в районе клапанов идет прохлада. Для меня все очевидно. В предыдущей квартире, где были глухие пластиковые окна без клапанов и естественная (читай неработающая) вытяжная вентиляция в моменты отключения отопления такой проблемы не было. И здесь также в момент аварийной остановки общедомовой вентустановки квартира превращалась в термос, так как естественной тяги абсолютно не хватало для пробития поролонового фильтра у приточных клапанов

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12809

28.05.2025 в 13:13:46

Amadeus написал 26.05.2025 в 11:03

Для меня все очевидно

Вот это то и не удивляет ...

Amadeus написал 23.05.2025 в 09:49

Но вот беда: вытяжка принудительная, тяга очень сильная. ....

Это как раз и не беда, а счастье что еще и работает. Есть где и естественная вентиляция не работает и принудительная. А у Вас - работает.

Давайте немного посчитаем. Пусть и с точностью "плюсминусполторалаптя"

По Вашим словам диаметр воздуховода 100 мм. В домах скорость воздуха выше чем 4 м/сек мало встречал. Обычно меньше. Исходим из максимальной скорости и получаем расход воздуха который может быть пропущен через воздуховод меньше чем 120 м3/час А если посмотреть Акт от УК о выделении электрической мощности и объема воздуха на квартиру можно предположить что объем будет еще меньше.

Такой объем вытяжного воздуха может перенести в районе полу-кВт-а тепла. Вы ничего не написали про квартиру. Могу только предполагать. Допустим, квартира 60 м2. Для обогрева такой квартиры расходуется порядка 5-6 кВт (грубо) Получается что вентиляцией уноситься 10% тепла. Вроде бы это и много и мало ... Самый практичный вариант уменьшить этот расход это вообще заклеить решетку.

Повторю предложение :

Ким написал 23.05.2025 в 11:30

Просто поэкспериментируйте - скотчем заклейте вытяжку хотя бы на сутки .

попробуйте и определите что именно больше расходует тепло .

что же касается "что приклеить" чтобы поиметь герметичность

Вариантов несколько

- можно использовать уплотнительную резину. (та которая для окон использовалась раньше) Ну или что-то подобное ей. Но это полная фигня. Долго не проживет т.к. турель диффузора придется периодически крутить и эта резинка будет отрываться. Со временем совсем оторвется.

- заменить диффузор на некую решетку. Это то же вариант при котором герметично не закроете решетку. Регулятор расхода воздуха герметично не закрывается. А самый главный минус это то что чем сильнее закрываете регулятор тем сильнее решетка начинает шипеть. В этом случае регулятор лучше.

- поставить перед диффузором (решеткой ) в запотолочном пространстве регулирующий клапан с ручным или эл.приводом. Минус такого варианта это - за "чистым" потолком должно быть свободное пространство и доступ к регулирующему клапану. Еще - герметичной этого клапана. Даже те клапана в которых используется типа "герметизация" в закрытом положении - это только мечта. В реальности такого нет.

- По-хорошему в домах где есть оборудование механической вентиляции должны быть клапана, с помощью которых УК ограничивает объем воздуха в квартиру и ручку которых впоследствии пломбируют. Вариант в том что если есть между этим клапаном и стеной через которую проходит воздуховод позволяет сделать предыдущий вариант то вполне возможно сделать его. Но и здесь так же есть минус Это то что маловероятно что такое место будет. НО в любом случае надо смотреть (если все таки такое надо сделать)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ