Amadeus написал 26.05.2025 в 11:03
Для меня все очевидно
Вот это то и не удивляет ...
Amadeus написал 23.05.2025 в 09:49
Но вот беда: вытяжка принудительная, тяга очень сильная. ....
Это как раз и не беда, а счастье что еще и работает.
Есть где и естественная вентиляция не работает и принудительная.
А у Вас - работает.
Давайте немного посчитаем. Пусть и с точностью "плюсминусполторалаптя"
По Вашим словам диаметр воздуховода 100 мм.
В домах скорость воздуха выше чем 4 м/сек мало встречал. Обычно меньше. Исходим из максимальной скорости
и получаем расход воздуха который может быть пропущен через воздуховод меньше чем 120 м3/час
А если посмотреть Акт от УК о выделении электрической мощности и объема воздуха на квартиру можно предположить что объем будет еще меньше.
Такой объем вытяжного воздуха может перенести в районе полу-кВт-а тепла.
Вы ничего не написали про квартиру.
Могу только предполагать.
Допустим, квартира 60 м2. Для обогрева такой квартиры расходуется порядка 5-6 кВт (грубо)
Получается что вентиляцией уноситься 10% тепла.
Вроде бы это и много и мало ...
Самый практичный вариант уменьшить этот расход это вообще заклеить решетку.
Повторю предложение :
Ким написал 23.05.2025 в 11:30
Просто поэкспериментируйте - скотчем заклейте вытяжку хотя бы на сутки .
попробуйте и определите что именно больше расходует тепло .
что же касается "что приклеить" чтобы поиметь герметичность
Вариантов несколько
- можно использовать уплотнительную резину. (та которая для окон использовалась раньше) Ну или что-то подобное ей.
Но это полная фигня. Долго не проживет т.к. турель диффузора придется периодически крутить и эта резинка будет отрываться. Со временем совсем оторвется.
- заменить диффузор на некую решетку.
Это то же вариант при котором герметично не закроете решетку. Регулятор расхода воздуха герметично не закрывается.
А самый главный минус это то что чем сильнее закрываете регулятор тем сильнее решетка начинает шипеть.
В этом случае регулятор лучше.
- поставить перед диффузором (решеткой ) в запотолочном пространстве регулирующий клапан с ручным или эл.приводом.
Минус такого варианта это - за "чистым" потолком должно быть свободное пространство и доступ к регулирующему клапану.
Еще - герметичной этого клапана. Даже те клапана в которых используется типа "герметизация" в закрытом положении - это только мечта. В реальности такого нет.
- По-хорошему в домах где есть оборудование механической вентиляции должны быть клапана, с помощью которых УК ограничивает объем воздуха в квартиру и ручку которых впоследствии пломбируют.
Вариант в том что если есть между этим клапаном и стеной через которую проходит воздуховод позволяет сделать предыдущий вариант то вполне возможно сделать его.
Но и здесь так же есть минус
Это то что маловероятно что такое место будет. НО в любом случае надо смотреть (если все таки такое надо сделать)