Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108398

25.03.2023 в 20:03:18

#7164900

RomanKk, собрать - дешево и сердито. Или купить https://www.chipdip.ru/product/rdc1-0018a

У микросхемы управление напряжением 0-6в

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

25.03.2023 в 20:53:13

#7164928

RomanKk написал: Так найти бы такие регуляторы.

Не знаю, есть ли они сейчас в продаже но именно такое использовали

А так надо искать на Али. Там точно есть.

Кроме того регулятора что по ссылке есть еще подобное но в отдельном корпусе и прилично дороже. Будет интерес поищите на том же сайте . На главной странице справа : Каталог->Автоматика->Регуляторы скорости однофазные-> и там уже можно найти регуляторы которые управляются 0-10В

Есть еще такой

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
RomanKk

Местный

Регистрация: 06.08.2019

Ивано-Франковск

Сообщений: 306

26.03.2023 в 16:41:03

#7165137

Ким написал: А так надо искать на Али. Там точно есть.

Пока не находил... Там вообще иногда странно поиск работает, вообще находит не то, что в запросе.

Но, такие регуляторы позволят уменьшать обороты в любом диапазоне без вреда вентиляторам и постороннего шума? Просто в тиристорных производитель указал что не рекоммендуется использовать на оборотах ниже 50%. Соответсвтенно с завода минимальное значение выставлено примерно на 50% и в этом положении мотор гудит. Хотя по заявлениям производителей это не страшно, ведь главное не ниже 50%. Но использую примерно на 85% оборотов, это как раз выдает нужный объем воздуха. Но хочется имень тихий режим, примерно на 60% оборотов. И вроде тиристорными регуляторами можно выставить такие обороты, если бы не нужно было их вручную крутить :)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108398

26.03.2023 в 17:25:24

#7165147

Если не нужно плавно регулировать, а достаточно 2-3 ступени, то:

  • автотрансформаторные
  • конденсаторные
  • резистивные

Подбором.

Минимум скорости - надежный запуск в любых условиях, в том числе с учетом высыхания смазки.

Термопредохранитель на обмотке обязателен.

ПыСы тиристорные плохи тем, что сильно гадят в сеть и дают радиопомехи. Если это есть и мешает - то желательно RLC фильтры перед вент, и сетевые фильтры между регулятором и сетью.

Аватар пользователя
RomanKk

Местный

Регистрация: 06.08.2019

Ивано-Франковск

Сообщений: 306

26.03.2023 в 19:18:21

#7165208

BV написал: Если не нужно плавно регулировать, а достаточно 2-3 ступени, то:

Конечно плавно не обязательно. Тут главное чтобы не делать это вручную, а с помощью контроллера, у него выход 4-20мА, но можно купить конвертер 0-10В. Ну и чтобы была ступень например на 50% оборотов, но это наверно нужно подбирать уже.

Кстати, как с помощью мультиметра (есть такой UNI-T UT39C+) замерить ток и напряжение вентилятора с использованием регулятора? Напряжение в принципе понятно, на фазу и ноль, а ток аналогично? Например я знаю что номинальный ток 0.45А. Тиристорным регулятором уменьшаю обороты, как теперь понять сколько потребляет вентилятор? На тот случай, чтобы подобрать отдельно трансформатор под эти требования, чтобы через трансформатор просто уменьшить обороты до нужных, без всяких регуляторов.

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

26.03.2023 в 19:23:54

#7165211

RomanKk написал: Там вообще иногда странно поиск работает, вообще находит не то, что в запросе.

Давно не смотрел но и раньше иногда не получалось что-то необходимое найти.

RomanKk написал: тиристорных производитель указал что не рекоммендуется использовать на оборотах ниже 50%. Соответсвтенно с завода минимальное значение выставлено примерно на 50% и в этом положении мотор гудит.

В частотнике так же ограничение есть. У каждого электродвигателя существует значение момента на валу который может сдвинуть этот вал и начаться вращение. Нет такого чтобы вращение начиналось, грубо с одного вольта на регуляторе оборотов. Вот и ставиться это минимальное ограничение. А еще учитывать надо нагрузку на этом валу. Она создает еще сопротивление. У Вентилятора - одно значение, у насоса другое и т.д.

Регуляторы по ссылке - тиристорные/симисторные. Ставили минимальное ограничение на 25%. Вполне нормально запускались. Вентиляторы были Ostberg и притом разные по мощности. Так что регуляторы когда-то были проверены. Так же самая главная была забота это шум двигателя при оборотах ниже номинала. Чем и привлекли эти регуляторы тем что практически шума не было. В любом случае значительно ниже чем "крутилки". Да и среди крутилок были бесшумные.

BV написал: Если не нужно плавно регулировать, а достаточно 2-3 ступени, то: ...... резистивные

Это каким же образом эл.двигатель переменного тока можно резисторами уменьшить скорость вращения ??? Если только он не синхронник ???

BV написал: ПыСы тиристорные плохи тем, что сильно гадят в сеть и дают радиопомехи. Если это есть и мешает - то желательно RLC фильтры п

А с частотниками разве не ставят фильтры ??? Сплошь и рядом.

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108398

26.03.2023 в 19:34:21

#7165215

Преобразовать ток в напряжение - проще простого - поставить резистор на выход. Далее если нужно две ступени - нужно 2 компаратора напряжения и простейшая логическая схема: Если напряжение... то... Выкл - реле 1 - реле 2

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108398

26.03.2023 в 19:37:35

#7165219

RomanKk, вашим прибором не измерить несинусоидальные сигналы - будет сильно врать - нет TRMS

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108398

26.03.2023 в 19:49:05

#7165224

В частотнике так же ограничение есть.

Частотник, и особенно с ОС по оборотам, может сделать очень низкую скорость.

Тиристорный рег - нет.

Это каким же образом эл.двигатель переменного тока можно резисторами?

Примерно также кривенько как и симисторными, и конденсаторными и трансформаторными - уменьшая ток - а следовательно и момент :)

Другой вопрос что для более мощных двигателей - это будет печка, а для мелких - может прокатить.

У ТС двигатель 100вт, не ошибся?

А с частотниками разве не ставят фильтры ??? Сплошь и рядом.

Конечно ставят - но там попроще - спектр поуже, частота выше, фильтры меньше.

А тиристорный - ступенька - дает гармоники с шагом 100гц по всему диапазону вверх.

Аватар пользователя
icem

Местный

Регистрация: 07.03.2023

Москва

Сообщений: 70

27.03.2023 в 10:56:29

#7165390

Доброго времени суток. Есть вентилятор Typhoon 125 SP2. В инструкции строго-настрого запретили устанавливать его соединительной коробкой вниз, и даже вбок, но ниже осевой горизонтальной плоскости, однако, совершенно забыли указать причину. Гугель с Яндексом молчат как партизаны, производитель тоже. В коробке нет ничего гравитационно зависимого, двигатель тоже прекрасно крутится в любом положении, по крайней мере на "коротких забегах". Есть ли какое-нибудь логическое объяснение такому требованию? Это что-то из ПУЭ, ГОСТов? Или там может стоять какой-то двигатель с "гравитационными особенностями"?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108398

Аватар пользователя
icem

Местный

Регистрация: 07.03.2023

Москва

Сообщений: 70

28.03.2023 в 10:51:22

#7165576

BV написал: вода, конденсат

Так банально? Т.е. они имеют ввиду, что вода через отверстие с проводочками от мотора может попадать в коробку, и со временем затопить её? Т.е. решение проблемы - герметизация отверстия с проводочками? Я уж грешным делом подумал, что в моторе может быть какой-либо конструктивный элемент, который может выпадать от вибрации в "неправильном" положении.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108398

28.03.2023 в 15:24:31

#7165640

icem, как бы вы не герметизировали, в условиях улицы и перемены температур коробка насосет воздуха. И вот в герметичной если будет конденсат - не высохнет оооочень долго.

Учитывая это, в самой нижней части коробки сверлю сливное отверстие как минимум. И еще бывает просто делаю доп вент отверстия.

Конденсат будет, но если высыхает не проблема - провода не гниют. Если не высыхает и герметично - намного хуже

Аватар пользователя
icem

Местный

Регистрация: 07.03.2023

Москва

Сообщений: 70

28.03.2023 в 22:54:41

#7165746

BV написал: в самой нижней части коробки сверлю сливное отверстие

Ну да, тоже думал об этом. Хотя, у меня не улица, но ванна. Наверное, так и сделаю. Главное, чтобы плесень не завелась. ))

Аватар пользователя
maksnik777

Местный

Регистрация: 31.03.2023

Ростов-на-Дону

Сообщений: 0

31.03.2023 в 16:05:59

#7166378

Ну да слив нужен же))

Аватар пользователя
andreypro

Местный

Регистрация: 02.04.2023

Ижевск

Сообщений: 1

02.04.2023 в 17:33:35

#7166884

Имеется квартира 60м2, последний этаж, тяга естественной вытяжки плохая, газовая плита. Сейчас стоит самодельная приточка, с балкона подается во все комнаты, но слабовата, да и давно уже делал, пора переделывать. И собственно вопрос вот в чем, может поставить ПВУ с рекуператором? Мембранный думаю, чтобы влажность возвращалась, а то щас очень сухо. Такую: https://www.optovent.ru/goods/247827017-pritochno_vytyazhnaya_ustanovka_naveka_node_7_160_ec_d190 То есть, приточка подается в 3 комнаты, а вытяжка будет тянуть с кухни и су. Можно ли так сделать, или из-за газа нельзя?

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

02.04.2023 в 18:16:36

#7166896

andreypro написал: Мембранный думаю, чтобы влажность возвращалась, а то щас очень сухо

Что-о возвращает но не столько сколько бы хотелось

andreypro написал: может поставить ПВУ с рекуператором?

Это выбирать Вам. Платить то за нее Вам ...

andreypro написал: То есть, приточка подается в 3 комнаты, а вытяжка будет тянуть с кухни и су. Можно ли так сделать, или из-за газа нельзя?

Рекуператор не работает как приточка. Здесь - сколько воздуха в помещения поступило через установку столько же через эту установку и удаляется. А за счет, тепла которое при использовании ПУ удаляется через каналы ВЕ, нагревается холодный приточный воздух . При использовании ПВУ каналы ВЕ надо закрывать. А т.к. у Вас газ то кроме ПВУ надо и плиту обеспечить наружным воздухом для горения газа. Каким образом - это уже другой вопрос. В Варианте с ПУ это проще и значительно.

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108398

02.04.2023 в 19:07:09

#7166904

andreypro, нужен ли рекуператор зависит от насколько жарко топят. Если жили с ПУ - значит особо и не нужен, наверное

Аватар пользователя
Alla Anokhina

Местный

Регистрация: 01.07.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

03.04.2023 в 23:10:54

#7167347

Про канализацию мне любезно ответили в профильном топе. А вот теперь мучаюсь вентиляцией. Дано: 100 кв.м. на 5 этаже. Дом 25 этажей. Есть вход в вентшахту в ванной и в туалете, естественно, там будут вытяжные вентиляторы. Есть постирочная почти в центре квартиры. Там можно опустить потолок и поставить вентилятор с вентканалом в вентшахту в кухне. В кухне, как водится, вытяжка. В ту же вентшахту, что в постирочной.

Люди добрые, будет ли приток свежего воздуха в комнаты, если в каждой поставить по бризеру, но воздуховоды не тянуть из комнат впостирочную? В стенках будет некоторое количество дырок (понятно, они - отверстия, но так короче). Причём, в двух комнатах дырки внизу в стене в коридор, чтобы собака передвигалась при закрытых дверях. Вытянет ли в шахту воздух, если одновременно будут работать вытяжка и вентилятор в постирочной?

Понимаю, что в голове у меня опилки, но вдруг найдётся кто-то, кто укажет мне на совершенную невозможность правильного воздухообмена в такой квартире. Заранее очень благодарна.

Аватар пользователя
mrnstt.gr

Местный

Регистрация: 03.04.2023

Гомель

Сообщений: 0

03.04.2023 в 23:18:54

#7167348

Здраствуйте,заходите сюда тут намного лучше https://realwood.ru/katalog/produkt/fanera-fk/

Аватар пользователя
mrnstt.gr

Местный

Регистрация: 03.04.2023

Гомель

Сообщений: 0

03.04.2023 в 23:20:28

#7167349

Здраствуйт,здесь лучше https://mastergrad.com/feed/

Аватар пользователя
mrnstt.gr

Местный

Регистрация: 03.04.2023

Гомель

Сообщений: 0

03.04.2023 в 23:21:29

#7167350

Здраствуйт,здесь лучше https://realwood.ru/katalog/goods/terrasnaya-doska-listvennica/

Аватар пользователя
mrnstt.gr

Местный

Регистрация: 03.04.2023

Гомель

Сообщений: 0

03.04.2023 в 23:23:07

#7167351

Здраствуйте,здесь лучше https://realwood.ru/katalog/goods/terrasnaya-doska-listvennica/ как и тут ведь https://realwood.ru/katalog/goods/terrasnaya-doska-listvennica/

Аватар пользователя
mrnstt.gr

Местный

Регистрация: 03.04.2023

Гомель

Сообщений: 0

03.04.2023 в 23:26:23

#7167353

mastergrad.com

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108398

03.04.2023 в 23:31:04

#7167356

естественно, там будут вытяжные вентиляторы.

Это как раз противоестественно для нормальной работы естественной вентиляции.

Есть постирочная почти в центре квартиры. Там можно опустить потолок и поставить вентилятор с вентканалом в вентшахту в кухне. В кухне, как водится, вытяжка.

Вот и будет дуть из кухни в постиртчную, или наоборот - когда один из вент включен. Когда оба - борьба - какой сильнее. Короче так нельзя.

Люди добрые, будет ли приток свежего воздуха в комнаты, если в каждой поставить по бризеру, но воздуховоды не тянуть из комнат впостирочную?

Будет.

В стенках будет некоторое количество дырок (понятно, они - отверстия, но так короче).

Это называется - переточные решетки, но лишнее, тк будет переток в зазоре под дверью - 1см минимум. Но если собака - пусть будут "переточные лазы":)

Понимаю, что в голове у меня опилки,

Ну не совсем уж :)

Еще вы забыли, что на кухне прежде всего должна быть постоянная естественная вентиляция, но вы хотите ее заткнуть вытяжкой.

Аватар пользователя
Alla Anokhina

Местный

Регистрация: 01.07.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

04.04.2023 в 11:23:21

#7167461

BV, согласна с вами, что большинство вентиляторов и вытяжек с обратным клапаном. Это неправильно. Я ставлю вентиляторы без обратного клапана в санузле и ванной, они будут включаться и выключаться одновременно. Они не супер-мощные, вентшахта засосёт оба потока, я думаю.

На кухонной вытяжке есть обратный клапан. Вытяжку я подключаю через тройник с гравитационной заслонкой. Когда вытяжка работает, заслонка закрывается. Когда вытяжка отключена, заслонка открывает свободный проход воздуха из квартиры в вентшахту для естественной вентиляции.
Можно поставить систему таких заслонок, чтобы работа вытяжки перекрывала канал из постирочной. Можно дополнительно поставить такой же тройник как на вытяжке, чтобы открывался естественный переток воздуха при отключении вентилятора. А можно сделать, чтобы при включении вытяжки выключался вентилятор в постирочной, причём на нём, в отличие от вентиляторов в ванной и туалете, будет обратный клапан. А как решаются такие задачи, если прокладывают вентканалы из каждого помещения? Сводят всё в одну трубу и её уже в вентшахту? Да?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108398

04.04.2023 в 11:34:47

#7167464

Alla Anokhina, если честно - просто лень комментировать все ваши заблуждения. Решили проектировать сами - проектируйте - будет личный бесценный опыт)

Аватар пользователя
Alla Anokhina

Местный

Регистрация: 01.07.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

04.04.2023 в 11:58:27

#7167474

BV написал: Alla Anokhina, если честно - просто лень комментировать все ваши заблуждения. Решили проектировать сами - проектируйте - будет личный бесценный опыт)

BV, ок. Лень так лень. Сама так сама. Не впервой. Спасибо за бесценное мнение.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108398

04.04.2023 в 12:12:14

#7167479

Alla Anokhina, коротко... уберите вентиляторы, есть бризеры. Ок вытяжки в мусор и заслонки тоже. Пересмотрите схему с учетом этого

Аватар пользователя
buber

Местный

Регистрация: 09.04.2023

Москва

Сообщений: 1

09.04.2023 в 12:32:39

#7168912

влияет ли как то на вентиляцию чердака то что закрыли продухи при кап ремонте крыши как на фото 1, а на фото 2 такие же металлические конструкции но они продухи не закрывают может строители что то напутали потому как сначала работала одна фирма их продинамили, потом вторая доделывала может первая фирма их в отместку закрыла или все таки все правильно сделано?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу