Аватар пользователя
AlexP46

Местный

Регистрация: 11.06.2016

Москва

Сообщений: 2

11.06.2016 в 20:11:52

Здравствуйте! Расскажите пожалуйста, как устроена вентиляция в двушке серии домов П-46. Буду благодарен за фото или схемы. Живу на первом. В туалете вентиляция запенена прошлыми жильцами, мол она не исправна. А мне нужно починить, т.к. периодически слышу запахи соседского курева или их готовки на кухне. Пока что провёл в вентиляцию из туалета в кухонную. Есть ли там вообще венткороб??! За пеной.


Отредактировано Владимир57 24.06.2016

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

12.06.2016 в 21:11:29

Устроена так-же, как в П3 или П44 - наклонный или прямой канал, через этаж выходит в общую шахту. Вентблок за сантехкабиной должен быть по любому.

0
Аватар пользователя
Элегия

Местный

Регистрация: 24.11.2015

Москва

Сообщений: 86

24.06.2016 в 13:36:06

В такой квартире должно быть два отдельных венткороба - в кухне и туалете. Венткороб туалета - это серая стена за трубой на Вашем фото. Пена закрывает вентиляционное отверстие. Возможно, кто-то из соседей сверху нарушил вентиляцию, в итоге через это отверстие полезли все запахи из других квартир - поэтому её и запенили. Если это так, то Вашими силами её не починить.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2113

24.06.2016 в 18:09:02

AlexP46 написал: Здравствуйте! Расскажите пожалуйста, как устроена вентиляция в двушке серии домов П-46. Буду благодарен за фото или схемы. Живу на первом. В туалете вентиляция запенена прошлыми жильцами, мол она не исправна. А мне нужно починить, т.к. периодически слышу запахи соседского курева или их готовки на кухне. Пока что провёл в вентиляцию из туалета в кухонную. Есть ли там вообще венткороб??! За пеной.

.

AlexP46,

AlexP46 написал: А мне нужно починить, т.к. периодически слышу запахи соседского курева или их готовки на кухне.

Это говорит, что запах приходит не из вентиляции.

AlexP46 написал: Есть ли там вообще венткороб??!

Вы на него смотрите. Там,где пена по кругу - это вход в вентканал.

Элегия написал: В такой квартире должно быть два отдельных венткороба - в кухне и туалете. Венткороб туалета - это серая стена за трубой на Вашем фото. Пена закрывает вентиляционное отверстие. Возможно, кто-то из соседей сверху нарушил вентиляцию, в итоге через это отверстие полезли все запахи из других квартир - поэтому её и запенили. Если это так, то Вашими силами её не починить.

Элегия,

Элегия написал: кто-то из соседей сверху нарушил вентиляцию

Сильно в этом сомневаюсь. Нарушают, чтобы что-то выиграть. А в этом случае выигрыш - НОЛЬ. Да и блок бетонный, а не гипсовый, да такой, что искры от бетона летят при работе перфоратором.

Элегия написал: через это отверстие полезли все запахи из других квартир - поэтому её и запенили

Отсюда вывод - запахов быть не должно. А они есть.

Элегия написал: Если это так, то Вашими силами её не починить.

Думаю, можно элементарно самому, но для начала лучше вызвать трубочистов.

0
Аватар пользователя
Элегия

Местный

Регистрация: 24.11.2015

Москва

Сообщений: 86

27.06.2016 в 10:46:51

Тут фишка в чём - человек живёт на первом этаже. При исправной вентиляции чужие запахи, хоть кухни, хоть туалета - прийти не могут, т.к. вентиляция всё тянет вверх. Если запахи есть, значит нет тяги. А почему её нет - вопрос. Может действительно просто забилось грязью, и соседи тут не при чём.

Лучше всего очистить отверстие от пены и вызвать специалистов из управляющей компании - пусть тягу проверят.

0
Аватар пользователя
Pavel_Mich

Местный

Регистрация: 25.06.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 26

30.06.2016 в 10:51:12

Элегия написал: Лучше всего очистить отверстие от пены и вызвать специалистов из управляющей компании - пусть тягу проверят.

Самое правильное решение и то, с чего стоит начать. Это их задача организовать правильное (проектное) функционирование системы. В теории ваш вент. канал не имеет или не должен иметь пересечений с соседскими.

0
Аватар пользователя
AlexP46

Местный

Регистрация: 11.06.2016

Москва

Сообщений: 2

17.07.2016 в 16:38:29

Благодарю всех за советы! Пену вычистил. Вентиляция тянет. Но иногда, в случае, если в квартире все окна закрыты, тяги может на быть, и даже обратно может слегка поддувать. В ближайшее время, вызову из управляющей компании спецов, но зная их, ничего они толком не исправят. Есть богатый опыт общения.

0
Аватар пользователя
AlexEE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1348

18.07.2016 в 10:36:02

Никого вызывать не надо, если с открытыми окнами вентиляция работает - все нормально.

0
Аватар пользователя
Rico1

Местный

Регистрация: 04.05.2015

Москва

Сообщений: 4

17.12.2018 в 22:50:43

Прошло два года. Интересно, проблему удалось решить? И если да, то как? У меня точь в точь, только этаж 11.

0
Аватар пользователя
liberkin

Местный

Регистрация: 12.10.2018

Москва

Сообщений: 27

13.01.2019 в 13:11:53

Вопрос- вот где у автора решётка- это в ванну идёт, а где пена- вытяжка... Внизу нет прохода, а идет вверх... И самое непонятное- если в неё смотреть- то пробита дырка по прямой в другую вытяжку какую то.. Проблема- идёт обратная тяга((( как я понял- этой дырки быть не должно( по горизонтали по прямой), а только строго вверх идти? Есть у кого схема? Помогите плиз советом... П.с- этаж 2 ой

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2113

13.01.2019 в 14:53:47

liberkin написал: Проблема- идёт обратная тяга

Перепроверьте еще раз. С приоткрытым окном. В Вашем случае обратная тяга практически невозможна. Тем более в санузле.

liberkin написал: как я понял- этой дырки быть не должно( по горизонтали по прямой), а только строго вверх идти?

Вверх идет канал. А это противоположная сторона вентблока. Представьте, что этот блок стоит у соседей. Тогда то отверстие будет рабочим, а ваше отверстие - "дырка, которой не должно быть". В общем, не берите в голову. К работе вентиляции она не имеет отношения.

liberkin написал: Есть у кого схема?

Схема стандартная, как в любой серии П.

liberkin написал: Помогите плиз советом...

Пока помогать нечем. Проверьте тягу или пригласите местных трубочистов.

0
Аватар пользователя
liberkin

Местный

Регистрация: 12.10.2018

Москва

Сообщений: 27

13.01.2019 в 17:33:05

trubo4ist написал:

liberkin написал:

Вверх идет канал. А это противоположная сторона вентблока. Представьте, что этот блок стоит у соседей. Тогда то отверстие будет рабочим, а ваше отверстие - "дырка, которой не должно быть". В общем, не берите в голову. К работе вентиляции она не имеет отношения.

trubo4ist,
Отверстие с трубой вверх это понятно,а вот по прямой не понятно- отверстие это или дырка пробитая кем то?)))

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2113

13.01.2019 в 17:47:17

liberkin написал: отверстие это или дырка пробитая кем то?

Заводом изготовителем. Еще раз: это такое же отверстие, как Ваше только для монтажа в зеркальной квартире.

0
Аватар пользователя
liberkin

Местный

Регистрация: 12.10.2018

Москва

Сообщений: 27

14.01.2019 в 07:00:07

trubo4ist, получается моё отверстие в канале соединено с другой квартирой?)))

0
Аватар пользователя
liberkin

Местный

Регистрация: 12.10.2018

Москва

Сообщений: 27

14.01.2019 в 08:45:36

Нигде схему туалетной вытяжки в п46 не могу найти(((( вот нарисовал как у меня... Получается красное отверстие должно быть?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу