17.06.2016 в 09:56:14
333vs333, да, согласен.
333vs333 написал: будет защищать УЗО от перезагрузки в Вашем случае
Каком моём? Я только отметил, что УЗО ставится перед автоматом. Хотя в начале 2000 требования были наоборот (с начало АВ потом УЗО).
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.06.2016 в 15:16:35
megrad написал: после?
Разумеется, если речь идёт о защите одной линии. Несколько автоматов после УЗО - это другая история, там УЗО должно быть защищено вышестоящим автоматом.
17.06.2016 в 16:20:13
ВТБ!, либо бы вас не понимаем, либо вы нас (меградом), АВ 2Р(1Р+N) + УЗО + одна линия - стиралка, какие противопоказания?)
17.06.2016 в 16:29:18
web-rr написал:
Азат Д написал:
ablex написал: Добрый день!
Прежде чем что-то делать или покупать хотел бы спросить совета у знающих людей. В гугле не забанили, просто сведения сильно разнятся.
Есть квартирный щит, в нем на данный момент стоит однополюсный автомат С16, который защищает линию для стиральной машины и бойлера. Необходимо поставить УЗО на эту же линию. Вопрос: правильно ли ставить УЗО (например тоже на 16A, 10mA) ПОСЛЕ автомата С16? Смущает в этом случае чисто интуитивно, что рабочий ноль мне придется брать с общей шины. Плюс к этому, читаю интернет, и некоторые пишут, что такое подключение неправильное. Возможно ли вообще безопасно подключиться в случае, если автомат однополюсный?
Спасибо.
ablex, Не мудрите, всё правильно, ставьте на этот автомат, узо тип А на 25А и ток утечки 30мА Ноль, он с нулевой шины и берётся. А до этого ноль, этой линии откуда брался?
Азат Д, с какой целью даёте совет который ХУЖЕ по безопасности чем вариант предложенный автором? С какой целью даёте заведомо ложную информацию по нулевому проводнику?
web-rr, Пожалуйста поподробнее. Если не прав, обещаюсь исправится.
17.06.2016 в 20:35:37
megrad написал: Но АВ обычно ставят после УЗО. ссылка
Данная ссыль для группового УЗО. Но защитный автомат всё равно сверху! А на "мокрых" потребителей ещё надо УЗО 10 мА со своим автоматом!
Бываю иногда.
17.06.2016 в 21:19:10
Исходя из моего опыта, УЗО ломается чаще, чем АВ. Поэтому, если на линии только УЗО и АВ, я ставлю УЗО после АВ. С технической точки зрения порядок установки значения не имеет. Если Вам почему-то кажется, что удобнее сначала УЗО, ставьте его сначала. Откровенно говоря, если у Вас 3-х проводка, то зачем ставить индивидуальное УЗО на 10мА я не понимаю. На мой взгляд это перебор. Но... Красиво жить не запретишь.
17.06.2016 в 21:57:29
igor1, ТС было интересно мнение о правильности схемы подключения УЗО, а не обсуждение его благосостояния.
18.06.2016 в 08:36:07
SB3 написал: АВ 2Р(1Р+N) + УЗО + одна линия - стиралка, какие противопоказания?
Номиналы?
Если есть выбор - автомат наверх. Это более надёжный аппарат.
18.06.2016 в 11:44:22
ВТБ! написал: там УЗО должно быть защищено вышестоящим автоматом.
А разве здесь не так, УЗО защищено вводным. Не я точно за диф. А то столько копий сломалось. Спереди, сзади... вместо... диф. И не чего земноводных разводить. И места в щитке больше.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.06.2016 в 16:33:22
Азат Д написал:
web-rr написал:
Азат Д написал:
ablex написал: Добрый день!
Прежде чем что-то делать или покупать хотел бы спросить совета у знающих людей. В гугле не забанили, просто сведения сильно разнятся.
Есть квартирный щит, в нем на данный момент стоит однополюсный автомат С16, который защищает линию для стиральной машины и бойлера. Необходимо поставить УЗО на эту же линию. Вопрос: правильно ли ставить УЗО (например тоже на 16A, 10mA) ПОСЛЕ автомата С16? Смущает в этом случае чисто интуитивно, что рабочий ноль мне придется брать с общей шины. Плюс к этому, читаю интернет, и некоторые пишут, что такое подключение неправильное. Возможно ли вообще безопасно подключиться в случае, если автомат однополюсный?
Спасибо.
ablex, Не мудрите, всё правильно, ставьте на этот автомат, узо тип А на 25А и ток утечки 30мА Ноль, он с нулевой шины и берётся. А до этого ноль, этой линии откуда брался?
Азат Д, с какой целью даёте совет который ХУЖЕ по безопасности чем вариант предложенный автором? С какой целью даёте заведомо ложную информацию по нулевому проводнику?
web-rr, Пожалуйста поподробнее. Если не прав, обещаюсь исправится.
Азат Д Участник ablex хочет поставить C16 и УЗО 16A/10mA. Это нормальный вариант. Вы ему предлагаете защиту поставит более грубую " узо тип А на 25А и ток утечки 30мА". Человек уже выбрал правильно, зачем чепуху ему советовать? Участник ablex спрашивает откуда брать ноль. Вы ему что советуете? "Ноль, он с нулевой шины и берётся." А по факту нужно написать "Ноль для УЗО брать с вышестоящего автомата (шины) оттуда же, откуда идёт фаза на УЗО. Ноль линии брать непосредственно после УЗО.
18.06.2016 в 19:18:56
web-rr, спасибо большое за пояснения. Можно последний вопрос я конкретно Вам задам? Про до\после и ноль я понял, но остался один нюанс. Т.к. автомат С16 у меня уже есть и он однополюсный, я решил купить УЗО, чтобы исправить косяк уже существующей схемы по защите ванной. УЗО я решил купить по двум причинам: первая, чтобы не переплачивать слишком сильно, вторая, чтобы не двигать и не пересобирать уже стоящие автоматы в щитке. В общем, меня в этом деле все еще волнует только один вопрос: фаза на УЗО у меня будет идти через однополюсный С16, и она защищена им, а ноль, будет идти с С32 (он вводной). Получается, что ноль на УЗО 16А не защищен равным номиналом автомата. Насколько это критично?
Если окажется, что эта схема нормально работает только с двухполюсным С16, чтобы рабочий ноль тоже был закрыт равным номиналом автомата, то тогда, полагаю, мне действительно будет проще купить дифф. и решиться таки подвинуть остальные автоматы, чтобы его туда воткнуть.
Спасибо.
18.06.2016 в 19:34:34
ablex, вы в плену заблуждений. Ставьте УЗО и последовательно с этим УЗО автомат на фазу. На ноль автомат не нужно. Схема работает.
18.06.2016 в 19:44:11
ablex, это критично, если ноль с фазой перепутают в этажном щитке и т.д., что по теории маловероятно, но возможно).