SergEm написал: групповое УЗО при одновременном включении потребителей либо по диф.току либо по перегрузу

Не может. Утечка стиральной машины (класс 1) при наличии заземления - не более 3 мА. Утечка фена - микроамперы, ибо двойная изоляция. Параметр рабочего тока "16 ампер" на любом УЗО согласован с характеристикой стандартного автомата С16, и предусматривает достаточно длительные умеренные перегрузки и десятикратные короткие перегрузки пусковым током. Итого, проблема вымышленная.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

22.06.2016 в 19:16:39

SergEm написал: Возможно вообще такое?

SergEm, берете одномодульный контактор, например, Legrand 04126 с 1 NO и 1 NC контактами, и подключаете фен на NC, а стиралку на NO - при выключенном контакторе будет работать розетка фена, при включенном - розетка стиралки. Делаете: либо только местное управление в щите, либо и в щите и в ванной дистанционное. Дистанционное управление может быть радио (себе так делал), но в этом случае нужно будет проходное реле, чтобы при включении местным управлением на выход силового реле дистанционного управления не подавалось напряжение.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

22.06.2016 в 19:45:31

SergEm написал: Суть в том , чтобы стиралка была приоритетной нагрузкой и не отключалась, а отключался только фен.

Как тут правильно заметили, это всё лишнее. Стиралка потребляет такую мощность только в пиковые моменты, когда греет воду, в остальное время ватт 300-400 максимум. Фен также почти никогда не включается на полную мощность - голова сгорит. :) Если даже в кои веки случится кратковременная одновременность - никто этого даже не заметит, в том числе и узо. И от дурака защита не нужна.

Но если вам все равно что-то не дает покоя и зудит, то во избежание неврозов поставьте узо 25А 10мА.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

22.06.2016 в 19:58:52

Не пойму смысла всех этих сложностей. 2 линии по 16 А под одним УЗО 25 А 10 мА при вводном автомате 25 А.

Если вводной в дальнейшем увеличится до 32А и выше, то на каждую линию УЗО 16/25 А 10 мА (это по фен-шую); или общее на 2 линии УЗО 40 А 30 мА (это по ПУЭ).

0

Вечный студент

SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

22.06.2016 в 20:20:02

Radio, в том то и проблема что у АВВ нет УЗО 25/0,01 , а у меня появилась возможность купить АВВ серии Pro,по очень выгодной цене, а на влажную группу на хочется ставить УЗО на 0,03, поэтому и заморочился

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

22.06.2016 в 20:26:32

SergEm написал: Radio, в том то и проблема что у АВВ нет УЗО 25/0,01

Ещё раз: на одну группу с розетками 16А нужны автомат с номиналом не более 16А и УЗО с рабочим током не менее 16А. Всё у вас по этой части нормально, полностью по фэн-шую, ничего искать и выдумывать не нужно.

Надеюсь, что заземление в квартире есть, и стиральная машина заземлена и подключена к СУП санузла. При отсутствии заземления проблемы несколько другие.

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

22.06.2016 в 20:28:27

Наверное проще купить и поставить ещё одно УЗО 16/0,01 и зря я себе морочу голову, сразу не дошло.... Просто есть в наличии пару контакторов, думал может с ними получится что-то примудрить

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

22.06.2016 в 20:31:52

AlexeyL написал:

SergEm написал: Radio, в том то и проблема что у АВВ нет УЗО 25/0,01

Ещё раз: на одну группу с розетками 16А нужны автомат с номиналом не более 16А и УЗО с рабочим током не менее 16А. Всё у вас по этой части нормально, полностью по фэн-шую, ничего искать и выдумывать не нужно.

Надеюсь, что заземление в квартире есть, и стиральная машина заземлена и подключена к СУП санузла. При отсутствии заземления проблемы несколько другие.

AlexeyL, заземления как раз и нет...старый жилфонд

0
m.ix
m.ix
Резидент

Регистрация: 25.03.2014

Москва

Сообщений: 1725

22.06.2016 в 20:41:14

Наконец то придуман ещё один способ поломки стиральной машинки. Пробовали когда то включать-выключать очень быстро лампочку? Или комп отключить во время загрузки оси.

Есть так называемая схема RS триггер

С помощью него можно управлять более можно нагрузкой или релюхами.

тут всё равно вход или выход. но комутирует что то одно

0

Фотографирую то что ремонтирую.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

22.06.2016 в 20:43:10

SergEm написал: заземления как раз и нет

Значит, меняем проблему.

Если по фэн-шую, то пользоваться стиральной машиной-автоматом нельзя. Совсем. Смотрите значение возможного по стандарту тока утечки, и сравнивайте со значением безопасного для человека тока.

По жизни, как минимум не следует без необходимости находиться в одном помещении с работающей машиной. Мыться, сушиться после мытья - нельзя категорически. Машину между использованиями выключать по двум полюсам: не только кнопкой, но и либо из розетки, либо двухполюсным автоматом или УЗО.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

22.06.2016 в 20:43:31

SergEm написал: Наверное проще купить и поставить ещё одно УЗО 16/0,01 и зря я себе морочу голову

Лучше подумайте, почему у вас розетка и стиралка оказались на разных АВ? .. Ставьте ОДНО УЗО 16А 10мА и ОДИН автомат на 16А. И две розетки.