SergEm написал: групповое УЗО при одновременном включении потребителей либо по диф.току либо по перегрузу
Не может. Утечка стиральной машины (класс 1) при наличии заземления - не более 3 мА. Утечка фена - микроамперы, ибо двойная изоляция. Параметр рабочего тока "16 ампер" на любом УЗО согласован с характеристикой стандартного автомата С16, и предусматривает достаточно длительные умеренные перегрузки и десятикратные короткие перегрузки пусковым током. Итого, проблема вымышленная.
С помощью него можно управлять более можно нагрузкой или релюхами.