Kolich написал : может понизить давление изначально на холодной до 0.8?

Хм. Я бы не стал. Насколько я помню характеристики всякообразных мембранных расширительных бачков - при меньше одной атмосферы они не работают вообще. А поскольку бачок обычно ставится в обратку - надо, чтобы именно на ней ниже 1 атм не падало. Надо замерить и, может быть, ещё поднять.

Вообще-то перепад 0.8 атм - что-то многовато... Или РБ слишком мелкий, или трубы узкие...

0
Pashik
Pashik
Местный

Регистрация: 20.12.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 111

11.01.2007 в 14:21:30

Рыжий Тигра написал : бачков - при меньше одной атмосферы они не работают вообще.

Бак сделан чтоб компенсировать тепловое расширение. Поэтому работать он будет даже при0,2-0,3кг. В него закачан воздух под давл.2кг. и при подъеме давления в сети мембрана встает посредине бака и пол бака остается в запасе. А с учетом работы большинства котлов на давлении не боше 2кг.Конечно заложен и запас. лучше чтоб давление боше 2, не поднималось. И на 1,5 рабочих система работает отлично.

Рыжий Тигра написал : Вообще-то перепад 0.8 атм - что-то многовато... Или РБ слишком мелкий, или трубы узкие...

Ну бачки заложены даже с малым запасом от нормы. А вот труба дествительно узкая. ПП к радиаторам 20 а разводка максимум 32 эстественно по наружке.