Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

10.07.2016 в 08:41:56

Все-таки пользование накопительным водонагревателем 4-5 раз в году не удобно, так как каждый раз надо сливать, потом заливать и полностью греть. Да и бочка огромная место занимает.

Есть мысль в следующий раз установить проточный водонагреватель на 10 кВт. Разумеется, 10 кв.мм недостаточно для пользования им без ограничений.

Скажите, сколько может стоить перепротяжка нового ввода на 16 кв.мм с увеличением разрешенной мощности если делать это все официально через УК ?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.07.2016 в 08:48:24

Просто замена кабеля или согласование? Вот ссылка А зачем Вам УК?.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

10.07.2016 в 09:53:40

megrad написал: Просто замена кабеля или согласование? Вот ссылка А зачем Вам УК?.

megrad, ну я пока не знаю как добраться до стояка. В современных домах как квартирный провод к стояку подключается, орехом ? Если так, то мог бы сам сделать, но тогда и автомат этажный надо менять с 50А на 63А, но это ведь заметят. Другое дело, если найти автоматы, у которых легко можно поменять местами корпуса или лицевые панели. Тогда можно купить два автомата на 50 и 63, и поменять местами их внутренности.

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

10.07.2016 в 11:12:48

SunFire написал: тогда и автомат этажный надо менять с 50А на 63А, но это ведь заметят.

SunFire написал: Есть мысль в следующий раз установить проточный водонагреватель на 10 кВт.

Если Вы такую нагрузку врубите без предварительного изучения вопроса, то как минимум это сначала заметят соседи, да и Вы сами, а потом глядишь и электрикам работа найдётся. Хорошо если до пожарных дело не дойдёт... Нельзя самовольно в эл.сетях делать всё что Вам хочется. По стоимости работ Вам вряд ли кто то конкретную цифру назовёт, либо это будут ОООЧЕНЬ приблизительные цифры. Суть в том что по большей части сумма будет зависеть не от сечения проводника, а от объёма работ необходимых для его прокладки. (метраж, способ прокладки, количество отверстий, материал стен и тд) Даже в разных районах и областях ценник разный.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

10.07.2016 в 11:19:56

SunFire написал: тогда и автомат этажный надо менять с 50А на 63А

Зачем? 10 кВт - это 44А примерно и только на короткое время, чтоб помыться. Автомат 50А - это до 56,5А длительно. Вам запаса в 12,5А для счастья недостаточно? У многих на всю квартиру столько. :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

10.07.2016 в 11:21:15

SunFire написал: Разумеется, 10 кв.мм недостаточно для пользования им без ограничений.

Разумеется, достаточно.

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

10.07.2016 в 11:26:45

SunFire, Не надо ни чего менять. Тем более, из-за четырех пяти раз использования в году. Просто не пользуйтесь мощными бытовыми приборами одновременно с проточником.

0
Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

10.07.2016 в 12:12:29

Radio написал:

SunFire написал: тогда и автомат этажный надо менять с 50А на 63А

Зачем? 10 кВт - это 44А примерно и только на короткое время, чтоб помыться. Автомат 50А - это до 56,5А длительно. Вам запаса в 12,5А для счастья недостаточно? У многих на всю квартиру столько. :)

Radio, ну вот многие говорят, что для комфортного пользования нужно не менее 12 кВт. С 16-ю квадратами можно было бы 12-киловатник поставить.

0
Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

10.07.2016 в 12:20:10

Мегавольт. написал:

SunFire написал: тогда и автомат этажный надо менять с 50А на 63А, но это ведь заметят.

SunFire написал: Есть мысль в следующий раз установить проточный водонагреватель на 10 кВт.

Если Вы такую нагрузку врубите без предварительного изучения вопроса, то как минимум это сначала заметят соседи, да и Вы сами, а потом глядишь и электрикам работа найдётся. Хорошо если до пожарных дело не дойдёт... Нельзя самовольно в эл.сетях делать всё что Вам хочется. По стоимости работ Вам вряд ли кто то конкретную цифру назовёт, либо это будут ОООЧЕНЬ приблизительные цифры. Суть в том что по большей части сумма будет зависеть не от сечения проводника, а от объёма работ необходимых для его прокладки. (метраж, способ прокладки, количество отверстий, материал стен и тд) Даже в разных районах и областях ценник разный.

Мегавольт., поясните пожалуйста что почувствуют соседи по 17-этажному стояку (около 80 квартир) если я кратковременно буду на 20% больше положенного брать ? Тем более я ж не ворую. И какую это может представлять опасность если сделать качественно ?

Работы по протяжке не думаю что трудоемкие. Через ту же гофру протянуть другие три провода. Или провод не полезет с учетом того, что изначальные наверняка не тянули, а уже клали в гофре ?

0
Аватар пользователя
Азат Д

Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

10.07.2016 в 12:20:21

SunFire написал:

Radio написал:

SunFire написал: тогда и автомат этажный надо менять с 50А на 63А

Зачем? 10 кВт - это 44А примерно и только на короткое время, чтоб помыться. Автомат 50А - это до 56,5А длительно. Вам запаса в 12,5А для счастья недостаточно? У многих на всю квартиру столько. :)

Radio, ну вот многие говорят, что для комфортного пользования нужно не менее 12 кВт. С 16-ю квадратами можно было бы 12-киловатник поставить.

SunFire, 5кВт достаточно. Пользуюсь проточным 5кВт(2+3), включаю только 3кВт, в розетку, так как проводка алюминиевая. Мыться можно. Поставьте лучше лейку душа, с более тонкой струёй, напор струи будет больше при меньшем потоке.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.07.2016 в 12:26:01

SunFire написал: В современных домах как квартирный провод к стояку подключается, орехом ?

какой сжим(орех). У Вас на квартиру стоит(должен стоять) вводной автомат плюс счётчик. Проблема будет в переоплопбироки счётчика.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

10.07.2016 в 12:28:58

SunFire написал: вот многие говорят, что для комфортного пользования нужно не менее 12 кВт.

Не мелочитесь уже, ставьте дваццатьчетверочку. Комфорта много не бывает. :)

0
Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

10.07.2016 в 12:42:56

megrad написал:

SunFire написал: В современных домах как квартирный провод к стояку подключается, орехом ?

какой сжим(орех). У Вас на квартиру стоит(должен стоять) вводной автомат плюс счётчик. Проблема будет в переоплопбироки счётчика.

megrad, автомат, счетчик, УЗО 100 мА. Да, Вы правы, я совсем забыл про опечатку счетчика. Тогда без УК не обойтись. А как кабель до вводного автомата подсоединяется к стояку ?

Я сейчас в отпуске, поэтому не могу протестировать. Как Вы думаете, какая у меня в этажном щите последовательность подключения вводного автомата, УЗО и счетчика ? Кстати, вводной автомат - однополюсный.

0
Аватар пользователя
bogu

Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

10.07.2016 в 12:47:34

SunFire, откройте этажный щиток и увидите - как. Исходя из трех элементов счетчик, УЗО, автомат - имеется шесть комбинаций. Исходя из однополюсного автомата на фото, наиболее вероятные: счетчик - автомат - УЗО; счетчик - УЗО - автомат.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

10.07.2016 в 12:51:12

bogu написал: SunFire, откройте этажный щиток и увидите - как. Исходя из трех элементов счетчик, УЗО, автомат - имеется шесть комбинаций.

bogu, Вы не поняли, я в отпуске = в отъезде.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу