SunFire, в таком случае - лучше расслабьтесь и отдыхайте. К чему вам наше гадание на фотографии. И какое отношение последовательность автоматов имеет к переопломбировке счетчика?

SunFire написал: Есть мысль в следующий раз установить проточный водонагреватель на 10 кВт.

Вы эту всю операцию затеваете, чтоб 4-5 раз в году пользоваться проточником, а не накопителем? Т.е. вы готовы ради этого переделать ввод в квартиру, протянуть новую линию к проточнику вместо накопителя (со всеми соседствующими работами типа кафель, штробы, демонтаж-монтаж) ради 4-5 раз пользования в году?

Дешевле будет просто не отключать накопитель весь год, чтоб не славить-заливать и прочие неудобства.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

10.07.2016 в 12:58:08

bogu написал: Вы эту всю операцию затеваете, чтоб 4-5 раз в году пользоваться проточником, а не накопителем?

А чтобы совсем комфортно пользоваться - они хотят 12 кВт, а не 10 :)


Строго имхо, конечно, но вот же людям некуда время и деньги девать...

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

10.07.2016 в 13:01:32

SunFire написал: что почувствуют соседи по 17-этажному стояку (около 80 квартир) если я кратковременно буду на 20% больше положенного брать ? Тем более я ж не ворую.

Ну ещё бы Вы воровать начали :nо: То что у Вас очень многоквартирный дом не означает что выделенная на него мощность и допустимые нагрузки безграничны. К тому же при таком раскладе стояк не является общим для всех 17ти этажей а всё равно разбит на группы (ну если у Вас конечно не шинный мост по этажам идёт) и каждая группа так же рассчитана на определённую нагрузку.

SunFire написал: какую это может представлять опасность если сделать качественно ?

И вот тут переходим к потенциальной опасности. Даже если у Вас всё сделано правильно и хорошо, но ниже по схеме, на такую нагрузку не рассчитано, то тонкое место обязательно найдётся. Может и не сразу... В любом случае нужно согласование, что бы потом, если что, как бы вдруг и даже не по Вашей вине, не остаться крайним. А если что, крайнего будут искать с особым рвением.

SunFire написал: Через ту же гофру протянуть другие три провода. Или провод не полезет с учетом того, что изначальные наверняка не тянули, а уже клали в гофре ?

Вот в этом и дело, что провод изначально закладывался в гофре, гофра наверняка имеет изгибы по пути прокладки, а провод большего сечения к тому же имеет больший диаметр и протащить его может быть не просто очень сложно, а вообще невозможно. Если сей факт проясниться в процессе перетяжки, то и старый ввод в эту гофру уже может не пройти... ну и так... от себя. не люблю я эти проточные водогреи. Ну вот не нравятся они мне. Ради 4-5 раз в году можно просто установить водогрей меньшего объёма и не бочкой , а овальный и места меньше занимает и смотрится куда приятнее.

0
Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

10.07.2016 в 13:03:41

Radio написал:

bogu написал: Вы эту всю операцию затеваете, чтоб 4-5 раз в году пользоваться проточником, а не накопителем?

А чтобы совсем комфортно пользоваться - они хотят 12 кВт, а не 10 :)


Строго имхо, конечно, но вот же людям некуда время и деньги девать...

Radio, я с пониманием отношусь к Вашему ИМХУ, конечно все это имеет смысл при небольших затратах. Речь идет о новостройке в бетоне, поэтому это не переделка существующего, а возведение с нуля. Поэтому и хочу заложить по максимуму на первоначальном этапе.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.07.2016 в 13:06:00

SunFire написал: если найти автоматы, у которых легко можно поменять местами корпуса или лицевые панели.

А какие проблемы, варианты 1 Взять два автомата с разными номиналами , разобрать, высверлив клёпки. 2 Сделать перемаркировку номинала 3 Купить переделанный автомат ссылка ссылка

SunFire написал: А как кабель до вводного автомата подсоединяется к стояку ?

Скорее провод. Обычно сжим стоит. Как менять-заказываете отключение стояка (где то 50 р за 1 ч)предварительно купив необходимое.

SunFire написал: Как Вы думаете, какая у меня в этажном щите последовательность подключения вводного автомата, УЗО и счетчика ?

О юмор оценил. Вы бы весь щиток представили. Откуда я знаю, где у Вас счётчик стоит, и в чьей собственности.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8658

10.07.2016 в 13:09:24

В качестве альтернативного варианта можно проложить отдельную линию 10 квадратов от подъездного щитка до водогрея под соответствующим автоматом.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.07.2016 в 13:10:53

strider1978 написал: В качестве альтернативного варианта можно проложить отдельную линию 10 квадратов от подъездного щитка до водогрея под соответствующим автоматом.

strider1978, мимо счётчика?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

10.07.2016 в 13:26:37

SunFire написал: Поэтому и хочу заложить по максимуму на первоначальном этапе.

Не стоит оно того, просто поверьте. Потребляемый двух-трехкомнатной квартирой ток примерно 90% времени находится в пределах 2 (двух, Карл!) Ампер. Я вот прямо сейчас даже придумать не могу, чем бы его повысить... Разве что кондиционеры повключать, приподнять до семи-восьми. :)

И, как верно заметили выше, проточника в 7-8кВт для такого эпизодического мытья выше крыши. А у вас и 10 кВт с очень хорошим запасом проходит, можно мыться со всеми кондиционерами сразу + еще много с чем.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.07.2016 в 14:05:15

SunFire, лоджию с водонагревателями - это что) На каждый водонагреватель линию 2Р(1Р+N) АВ+УЗО 10мА, если на этих водонагревателях нет своего УЗО. Теплые полы под отдельной УЗО и каждый отключать 2Р(1Р+N)АВ

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.07.2016 в 14:17:34

SunFire, вам хватит проточника на 3,5-4кВт.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

10.07.2016 в 14:22:40

SB3, а чего не на 2? ))

0
Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

10.07.2016 в 14:36:15

Я конечно понимаю, что можно помыться и 2-мя литрами в минуту, однако хочется большего, тем более если есть такая возможность.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.07.2016 в 14:45:31

SunFire, если можно обойтись малым без сложностей, зачем их создавать?) Тем более речь идёт о 10 днях в год).

0
Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

10.07.2016 в 14:53:26

megrad написал:

SunFire написал: если найти автоматы, у которых легко можно поменять местами корпуса или лицевые панели.

А какие проблемы, варианты 1 Взять два автомата с разными номиналами , разобрать, высверлив клёпки. 2 Сделать перемаркировку номинала 3 Купить переделанный автомат ссылка ссылка

SunFire написал: А как кабель до вводного автомата подсоединяется к стояку ?

Скорее провод. Обычно сжим стоит. Как менять-заказываете отключение стояка (где то 50 р за 1 ч)предварительно купив необходимое.

SunFire написал: Как Вы думаете, какая у меня в этажном щите последовательность подключения вводного автомата, УЗО и счетчика ?

О юмор оценил. Вы бы весь щиток представили. Откуда я знаю, где у Вас счётчик стоит, и в чьей собственности.

megrad, не знаю как делать множественное цитирование.

  1. Вроде Хагеры штатно разбираются без рассверливания.
  2. Это был не юмор, а вопрос касаемый опыта как обычно делают. Счетчик, вводной автомат и УЗО - на площадке. Наверное это все в зоне ответственности УК.
0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.07.2016 в 16:04:01

SunFire написал: не знаю как делать множественное цитирование.

Выделяете фразу, которую хотите процитировать. Нажимаете на выделенное левой кнопкой мыши, рядом с прямоугольником "ответить в теме" появляется прямоугольник "цитировать", нажимаете на него левой кнопкой мыши. В ответе появляется цитата, которую Вы выделили.

SunFire написал: Это был не юмор, а вопрос касаемый опыта как обычно делают.

Да ладно, а как ещё это оценить.

SunFire написал: Как Вы думаете, какая у меня в этажном щите последовательность подключения вводного автомата, УЗО и счетчика ?

Если фоток нема и даже серия дома не указана. Хотя серия сейчас может быть бесполезна, кто их знает проектёров, какой ЩУР поставили.

SunFire написал: Вроде Хагеры штатно разбираются без рассверливания.

SunFire написал: Тогда можно купить два автомата на 50 и 63, и поменять местами их внутренности.

Тогда почему такая не уверенность в своих силах?

SunFire написал: если найти автоматы, у которых легко можно поменять местами корпуса или лицевые панели

SunFire написал: Счетчик, вводной автомат и УЗО - на площадке.

Как я понимаю-с начало вводной АВ, потом счётчик, потом УЗО.

SunFire написал: Наверное это все в зоне ответственности УК.

ответственность УК, а собственность счётчика чья? Поменяйте с начало ввод на квартиру на 16 мм2, если я правильно предположил с начало вводной АВ, потом счётчик, потом УЗО., то проблем ни каких. Выключили УЗО, заменили кабель. Единственная проблема может в том, как проложен кабель на квартиру. Вы же такой информации не предоставили. И уточните какого сечения идёт провод со стояка на Ваш вводной АВ. Если типа 10 мм2, то можно оставить. Раз в полгода проверяя состояние. А вот если 6 мм2, то придётся менять.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.