BigHarry
BigHarry
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

10.09.2016 в 16:01:27

Remonter\/ написал: можно ли такую херь впаять или не получится?

Это вам должен мастер сказать, ему по месту будет виднее - получится-ли у него туда ввариться или нет, возможно придется вваривать не только компенсатор, но и еще все муфты переделывать, и хватит-ли ему там мастерства и места что бы все это проделать - я не знаю. Но то, что у вас сейчас - это плохо, плюс ко всему - заужение стояка.

0
Remonter\/
Remonter\/
Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

14.09.2016 в 01:37:33

BigHarry, Так заужение стояка специально сделано для того, чтобы на полотенчик давление было. Стояк 40 мм и отвод на ПС 40 мм. Сейчас он перекрыт, но когда ремонт закончится, откроют. Соседи не жалуются, что у меня типа стояк заужен. Плохо - что именно? Сегодня будут переделывать. Вид будет такой же, только без всяких впаиваний муфт в муфту.

Кто-то вообще говорил, что типа впаивать муфту в муфту нельзя, только через трубу, потому что пайка это не соединение расплавленного полипропилена друг с другом, а типа там какой то клей при расплавлении выделяется.

Бред?

0
kabel.
kabel.
Местный

Регистрация: 25.11.2015

Купянск

Сообщений: 249

26.11.2016 в 05:12:48

Ваш вариант, как и мой), это терморезисторная сварка. Узнайте фирмы которые этим занимаются, так как это пока редкое явление.