Аватар пользователя
Gecsogen

Местный

Регистрация: 07.12.2016

Нижний Новгород

Сообщений: 4

22.12.2016 в 19:55:07

GEO-Tr написал:

GEO-Tr написал: опять пробуем вернуться к полноценному Бризарту

вернулись

осталось потом задекорировать фальш-балкой высотой 45 см. от потолка (из ГКЛ сделаем )

GEO-Tr, Поинтересуюсь, а для чего отростки такие длинные и соответственно короб так низко опускать. ПыСы, просто собираю информацию...

0
Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2665

22.12.2016 в 21:02:43

http:/mediafiles/ff/21/cf/ff21cf914b82d9836930dd345efa54b0.jpeg высота короба 45 см. там же вход в комнату с улицы у меня изогнутый из-за балки под потолком. Балка 20-25 см и само отверстие под канал в районе 20 см. Вот поэтому короб так и вышел. А канал-отросток подрезаться будет под высоту короба ... на фото видно, что короб чуть ниже выводов шлангов под кондей. В торце короба будут диффузоры торчать

0
Аватар пользователя
Gecsogen

Местный

Регистрация: 07.12.2016

Нижний Новгород

Сообщений: 4

23.12.2016 в 00:05:13

GEO-Tr, Ой, точно, затупил) очень интересно отчет будет почитать, как в работе, шумит как. У меня примерно такая-же квартира будет, вот и учусь пока дом строится)

0
Аватар пользователя
Alex2976

Местный

Регистрация: 11.01.2017

Рубцовск

Сообщений: 13

19.01.2017 в 06:21:54

Приветствую всех форумчан! изучаю темы про приточку и появился ряд вопросов: 1.Если использовать пластиковые короба -будет ли слышен в них шум от вентилятора? 2.планирую размещать моноблочную систему на холодном чердаке-выход на чердак через плиты перекрытия.Как дела с конденсатом будут?И как отсечь поступления теплого воздуха из помещения при выключенной установке. Нужен обратный клапан или клапан с электроприводом?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

19.01.2017 в 08:25:10

Alex2976 написал: .... 1.Если использовать пластиковые короба -будет ли слышен в них шум от вентилятора? .....

Конечно же, будет. Как же без этого ...

Alex2976 написал: ..... Как дела с конденсатом будут? ....

Положительно ...

Alex2976 написал: ... Нужен обратный клапан или клапан с электроприводом? ..

Все правильно

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
Alex2976

Местный

Регистрация: 11.01.2017

Рубцовск

Сообщений: 13

19.01.2017 в 13:00:41

Ким-приветствую! читаю ваши комменты по другим веткам-вижу вы гуру в вентиляции! А можно по подробней-как избежать конденсата на приточке и какие и где клапана установить! Заранее благодарен!!

0
Аватар пользователя
Alex2976

Местный

Регистрация: 11.01.2017

Рубцовск

Сообщений: 13

19.01.2017 в 13:21:11

Ким -подскажите по установке:Приточная установка Shuft со встроенной автоматикой ECO 200/1-3,0/1-A на 80кв.м. комнат достатоточно будет?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

19.01.2017 в 18:30:12

Alex2976 написал: .... как избежать конденсата на приточке и какие и где клапана установить! ...

  • Утепление воздуховодов ДО приточной установки и ПОСЛЕ, если мощность калорифера занижена.
  • Утепление воздуховодов, проходящих через "холодные" помещения
  • Отсечной воздушный клапан с электро или ручным приводом на входе в установку

Alex2976 написал: .... Приточная установка Shuft со встроенной автоматикой ECO 200/1-3,0/1-A на 80кв.м. комнат достатоточно будет? ....

А почему такая "маленькая" ??? Или сквознячок любите ??? Сколько человек в квартире ??? Минимально низкие температуры зимой с продолжительностью не менее недели ???

Что касается установки. С Shuft-том не сталкивался, но знакомые говорили что качество сборки корпусов приточных установок не очень. Поэтому, надо смотреть саму сборку. Что касается установленного вентилятора, то он вполне нормальный.

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
Alex2976

Местный

Регистрация: 11.01.2017

Рубцовск

Сообщений: 13

19.01.2017 в 20:24:33

По утеплению воздуховодов-понятно, не понятно по клапану-если система стоит на холдном чердаке а воздуховоды от нагревателя проходят через потолок и идут в теплом помещении. Клапан перед входом в установку-это тоже ясно, а затем при переходе из холодного в теплое-не нужно клапан? Тоесть в месте перехода через плиту перекрытия-дабы отсечь поступление теплого воздуха по каналам на чердак. По установке-можно выбрать вентилятор помощнее, но нагреватель больше 3кВт на одну фазу не прицепишь. А морозы у нас всю зиму-Сибирь!

0
Аватар пользователя
Alex2976

Местный

Регистрация: 11.01.2017

Рубцовск

Сообщений: 13

19.01.2017 в 20:28:21

Ким-у шифта там автоматика в комплекте идет, в других установках ее собирать-она дороже установки обойдется. А корпус можно дополнительно утеплить

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

19.01.2017 в 21:59:58

Alex2976 написал: .... не понятно по клапану-если система стоит на холодном чердаке а воздуховоды от нагревателя проходят через потолок и идут в теплом помещении. ...

Все что будет проходить по холодному помещению - утепляется как положено.

В помещении, утеплять или нет, решать надо по месту, т.к. если калорифер будет рассчитан на более высокую отрицательную температуру то при больших морозах может и конденсат выпадать. Поэтому и в помещении придется утеплять воздуховоды. Если же калорифер будет подобран нормально и правильно то по теплому помещению воздуховод не утепляется.

Alex2976 написал: ... клапан перед входом в установку-это тоже ясно, а затем при переходе из холодного в теплое-не нужно клапан? ....

нет. Достаточно утепления.

Alex2976 написал: ... Тоесть в месте перехода через плиту перекрытия-дабы отсечь поступление теплого воздуха по каналам на чердак. ...

Можете и "перебдеть", лишним не будет .. Но, при хорошем утеплении это можно и не делать ...

Alex2976 написал: ..... По установке-можно выбрать вентилятор помощнее, но нагреватель больше 3кВт на одну фазу не прицепишь. ....

Про мощность калорифера - и так понятно. Что касается производительности, то не зря задавал вопросы. Повторюсь:

Ким написал: .... сквознячок любите ??? Сколько человек в квартире ??? Минимально низкие температуры зимой с продолжительностью не менее недели ??? .....

Если Вам не нужен сквозняк то установку можно по производительности уменьшить, а это уменьшит цену и "все такое ..."

Alex2976 написал: ... там автоматика в комплекте идет, в других установках ее собирать-она дороже установки обойдется. ...

Так понимаю, это то что у Вас "на месте" можно приобрести. Поэтому такой небольшой выбор.

Alex2976 написал: ... А корпус можно дополнительно утеплить ...

Не в утеплении дело. Претензии у знакомых был к сборке корпуса установки. Не очень качественный, с их слов ...

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
Alex2976

Местный

Регистрация: 11.01.2017

Рубцовск

Сообщений: 13

20.01.2017 в 06:33:15

Минимальная температура зимой -35, средняя-15-20. Держится всю зиму. Кол-во проживающих-3; По установке-у нас нет совсем ничего, все под заказ.Все это планирую в интернет-магазинах заказывать. Ну а какую можете посоветовать установку? или собрать все раздельно? Дополнительно под окнами установлены три клапана домвент. и 1 КИВ. Домвенты нормально работают-но слабо, КИВ-обмерзает постоянно.Его потом закрою.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

20.01.2017 в 09:10:43

Alex2976 написал: .... Минимальная температура зимой -35, средняя-15-20. Держится всю зиму. Кол-во проживающих-3; ....

Производительность достаточна 180 м3/час. Производительность ПУ что Вы выбрали - порядка 500 м3/час Если такой разброс между тем что "достаточно" и "получается" Вас устраивает - можете ее оставлять. Но лучше бы эту производительность снизить, т.к. чем она выше тем больше тепла для нагрева необходимо или же при постоянстве количества тепла Вам придется все равно уменьшать производительность установки с помощью регулятора оборотов. СтОит подумать о замене на установку ECO 160/1-3,0/1. Производительность уменьшиться до, порядка, 350 м3/час. Это то же многовато, но с меньшей производительностью моноблок с встроенной автоматикой Вы вряд ли найдете. Не помню таких.

В догонку.

Сама ПУ комплектуется фильтром класса EU5. Независимо от этого, до установки, поставил бы еще фильтр класса EU3. Это для того чтобы менять чаще более дешевый грубый фильтр и реже - с более высоким классом очистки. В этом случае, последовательность элементов следующая: воздухозаборная решетка -> отсечной воздушный клапана -> фильтр EU3 -> ПУ -> воздуховоды.

Если у Вас такие морозы постоянно, то стОит подумать о хорошем утеплении как воздуховодов так и самой установки, т.к. 25 мм утеплителя - для таких морозов - "ничто".

Alex2976 написал: ... установлены три клапана домвент. и 1 КИВ. ...

Их придется обязательно закрывать ....

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
Alex2976

Местный

Регистрация: 11.01.2017

Рубцовск

Сообщений: 13

20.01.2017 в 11:14:47

Спасибо, Ким! Но производительность установки будет еще напрямую зависеть от длинны трассы и количестве поворотов, а также степень загрязненности фильтров. И при определенном давлении-300 кубов будет стремится к нулю. И еще момент-а как реализовать равномерное распределение потоков по разным по длинне трассам. Ведь воздух устремится по короткой трассе, а в конце длинной дуть совсем не будет! По утеплению полностью согласен-25мм это мало.Вытяжные шахты у меня утеплены по 250 мм.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

20.01.2017 в 11:31:47

Alex2976 написал: при определенном давлении-300 кубов будет стремится к нулю.

Если в воздуховод вставите хороший березовый чопик - тогда Вы будете правы, все будет стремиться к нулю. А при всем том что Вы написали - что нибудь да останется ...

Alex2976 написал: как реализовать равномерное распределение потоков по разным по длине трассам.

Регулирующие клапана, регуляторы расхода воздуха, разные сечения воздуховодов - это тот минимум который должны использовать

0

Это мое мнение и его не навязываю

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу