19.12.2016 в 10:15:28
GEO-Tr написал: опять пробуем вернуться к полноценному Бризарту
вернулись
осталось потом задекорировать фальш-балкой высотой 45 см. от потолка (из ГКЛ сделаем )
22.12.2016 в 09:35:10
22.12.2016 в 10:11:58
клапан с приводом я бы поставил не перед приточкой, а после, максимально ближе к наружной стене, в идеале, в квартире, но люк тогда для обслуживания. Цель данного клапана, отсечь холодную зону воздуховода от теплой, в зимний период, когда установка выключена.
22.12.2016 в 17:03:27
он (клапан) так ставится по задумке Бризарта. Не знаю- допустимо ли его поставить после приточки. Если клапан будет выше приточки, ведь тогда холодный воздух напрямую войдет в корпус и там выморозит все платы, вентилятор и т.п.
22.12.2016 в 17:56:40
А разве клапан не как опция у данной установки? Это ведь эконом версия бризарта? Выморозить платы не бойтесь, двигателю тоже ничего не будет. Да и клапан их никак от этого не убережет.
22.12.2016 в 19:55:07
GEO-Tr написал:
GEO-Tr написал: опять пробуем вернуться к полноценному Бризарту
вернулись
осталось потом задекорировать фальш-балкой высотой 45 см. от потолка (из ГКЛ сделаем )
GEO-Tr, Поинтересуюсь, а для чего отростки такие длинные и соответственно короб так низко опускать. ПыСы, просто собираю информацию...
22.12.2016 в 21:02:43
http:https://mastergrad.com/mediafiles/ff/21/cf/ff21cf914b82d9836930dd345efa54b0.jpeg высота короба 45 см. там же вход в комнату с улицы у меня изогнутый из-за балки под потолком. Балка 20-25 см и само отверстие под канал в районе 20 см. Вот поэтому короб так и вышел. А канал-отросток подрезаться будет под высоту короба ... на фото видно, что короб чуть ниже выводов шлангов под кондей. В торце короба будут диффузоры торчать
23.12.2016 в 00:05:13
GEO-Tr, Ой, точно, затупил) очень интересно отчет будет почитать, как в работе, шумит как. У меня примерно такая-же квартира будет, вот и учусь пока дом строится)
19.01.2017 в 06:21:54
Приветствую всех форумчан! изучаю темы про приточку и появился ряд вопросов: 1.Если использовать пластиковые короба -будет ли слышен в них шум от вентилятора? 2.планирую размещать моноблочную систему на холодном чердаке-выход на чердак через плиты перекрытия.Как дела с конденсатом будут?И как отсечь поступления теплого воздуха из помещения при выключенной установке. Нужен обратный клапан или клапан с электроприводом?
19.01.2017 в 08:25:10
Alex2976 написал: .... 1.Если использовать пластиковые короба -будет ли слышен в них шум от вентилятора? .....
Конечно же, будет. Как же без этого ...
Alex2976 написал: ..... Как дела с конденсатом будут? ....
Положительно ...
Alex2976 написал: ... Нужен обратный клапан или клапан с электроприводом? ..
Все правильно
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
19.01.2017 в 13:00:41
Ким-приветствую! читаю ваши комменты по другим веткам-вижу вы гуру в вентиляции! А можно по подробней-как избежать конденсата на приточке и какие и где клапана установить! Заранее благодарен!!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу