Доброго времени суток, специалисты-сантехники Всея Руси.
Очень нужно ваше наставление на правильный путь.
Думаю я такую штуку. Есть стояк ГВС, на нем же есть отводы на полотенцесушитель на 1 дюйм и стоят шаровые краны. Думаю я поставить термостатический вентиль для регулировки нагрева ПС. Ниже схема, как смог нарисовать (старался чтобы было понятно)
На отводах, после шаровых кранов переход на 3\4, выводы ПС тоже 3\4, подключение нижнее.
Будет ли работать такая схема и нужен ли внизу обратный клапан (место помечено вопросом).
Сам не специалист, очень надеюсь на ваши профессиональные и дельные советы.
Надо убрать обратный клапан, убрать термостатический вентиль. Можно поставить полно проходной ручной регулятор FAR (FV 13501).
Вообще любое заужение мешает работе сушилки.
tipenok, а чем сможет вам помочь термостатический вентиль? Он вам перекроет полотенчик как раз в то время, когда вы закончили водные процедуры, разогрели помещение ванной комнаты и повесили мокрое полотенце просушиться. плюс, постоянно будет создавать сопротивление току воды.
tipenok написал:
Будет ли работать такая схема и нужен ли внизу обратный клапан (место помечено вопросом)
Не нужны никакие препятствия, мешающие естественной циркуляции воды через полотенчик.
san-mos написал:
Можно поставить полно проходной ручной регулятор FAR(FV 13501)
Да, прошу прощения, плаваю в терминах. Именно такой и стоит, только на 3\4 (FV 1350 34).
Так будет работать и регулятор будет менять силу нагрева ПС? Я так понимаю, он работает по принципу заужения, не будет ли подача на ПС происходить через нижний отвод (обратку), т.к. там получится диаметр больше и, наверное, давление тоже? :o Поэтому и думал про обратный клапан.
tipenok написал:
Думаю я поставить термостатический вентиль для регулировки нагрева ПС.
Для начала нужно организовать правильное подключение ПС. Покажите схему, как Вы собираетесь подключить.
Вентиль и Пс будут работать только в этом случае. И будет лучше, если вентиль будет рядом с ПС, например у Сунержи есть вентиль который можно установить вместо штатного уголка подключения:
EV.SA, Схема стояка с вентилем в первом посте. ПС от стояка примерно 1м. От вентиля до ПС труба 20 Rehau. ПС не Сунержа, подключение ТОЛЬКО снизу (и подача, и обратка).
Сергей......, В ванной, помимо ПС (он же ещё и батарея) будет теплый пол. Если включить ТП и ПС на всю будет жарко, поэтому, когда не нужно сушить полотенца, хочется сделать его не таким горячим.
EV.SA, Высота от пола имеет значение? Я начертил стояк, объяснил что хочу и отвечаю на вопросы оперативно. О чем вам нужно догадаться, вроде все объяснил. Нужна ещё информация, спрашивайте. Я не спец. необходимых вводных данных не знаю.
SunFire правильно нарисовал схему подключения, вам в ней тоже что-то не понятно?
**EV.SA [написал]>
О чем я и писал . Для этого ПС нужно делать отводы от стояка чуть ниже водо-розеток ,тогда и работа термоклапана и ПС гарантирована.
EV.SA, А вот так не получится?
Переварить стояк, к сожалению, уже не реально. Между отводами есть заужение (зачем оно?). Длина труб от отвода до ПС 1-1,2метра. Именно длина трубы, а не расстояние от отвода до ПС.
SunFire, спасибо. Понял, разобрался и поговорил с нашим сантехником. Я имел ввиду, что у меня подача сверху, но сантехник сказал снизу (вода идет снизу в верх по стояку и потом на крышу в котел снова греться. Посмотрел-почитал указанные ссылки и понял. Буду решать вопрос с УК по переварке стояка. Зауженный байпас оставлять или убрать между отводами?
Мне кажется, что при зауженном байпассе и подаче снизу, будут бороться естественная и принудительная циркуляции, поэтому зауженный байпас лучше убрать.
SunFire, Как раз на это мне и давали ссылку выше, почитал, осознал. Зауженный байпас ставил застройщик, вот и думаю, если все равно переваривать стояк, то можно его убрать если так будет лучше.