Рискну сунуться. Можно родить щит по бюджетной схеме. Тгда можно и УЗО типа А оставить, и автоматы B, но места это дело сожрёт побольше, чем на дифах. Читать тут: http://cs-cs.net/3phase-budjet-master-klass
SB3 написал:
вас всё ддосят, это тема где два трёхфазных УЗО?
Вот чёрт! Там провайдер предлагает кнопку нажать, чтобы запомнить комп и считать его верным показывать ему сайт.
Ага, где трёхфазные УЗО и двухполюсники.
Alexey_Spb, Там получается хитро: на количестве УЗОшек можно сэкономить, но за счёт двухполюсников (или 1P+N) и кросс-модулей функционал получается такой же как на дифах.
Там снова вопрос о защите трехфазными УЗО однофазных цепей)
Если по двум фазам утечка по 30мА, то при какой утечке на третьей фазе сработает трехфазное 30мА УЗО)))?
У вас на первом узо 25 автоматы 10+16, это плохо- надо иметь ток узо на ступень(минимум) выше чем сумма номиналов автоматов после. По поволу производителей- АВ ставте только фирменные, УЗО можно найти и дешевле, например иэк. Сам не работал с ними, но говорят очень хорош КЭАЗ, но цена как у легранда. Лично я ставлю автоматы только абб, узо были всякие, и абб, и декрафты, работают все, их все равно по уму надо раз в мес тест- кнопкой проверять
0
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Вот тдм реалтное дерьмоговнище- у них дифы не взводятся, АВ С1 держит чайник не отключаясь, контактор греется как печка а люминесцентный светильник сжигает осрамовские лампы как спички за месяц
0
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Вот вы грузанули) Переварить бы... Много здравого и интересного. Постараюсь учесть.
SB3, если на все поставить 2х полюсники, да еще УЗОшки ими отдельно защитить - точно из щита вылезу. Я про 2х полюсники думал и думаю.... Со щитами у меня так. 3 Мистраля на 54 (3X18) модуля состыкованые по вертикали. Один под слаботочку, итого 108 модулей под электрику. Вроде ничего, но два момента, первый момент, - щиты говно, тесные донельзя. Я хоть и нуб, но пару простеньких щитов для себя собирал (на 54 модуля для дачки и на 36 модуля для двушки), знаю по чем фунт этого дела. Второй момент, извиняюсь конечно, но я немного слукавил несколько упростив стоящую перед мной задачу. На самом деле просто в схему на лист не влезло, у меня там еще одна большая лоджия с теплыми полами, еще один санузел, и еще одна хоз.комната, в которой помимо всего отдельный морозильник (неотключаемый).
megrad, аквастопы приписал к слаботочке по тому, что раз, модуль управления на дин рейку (хорошо вписывался в слаботочный щит), два - из щита выходят "слаботочные" (ну или слабовольтовые, что там с токами не знаю) линии на датчики и краны. Ну типа сродни роутеру. От 220 запитали, витую пару по рабочим местам раскидали... Возможно не прав, попробую вывести в отдельную группу.
Radio, дорого или не дорого вопрос относительный. Будет щиток за 200 или 300 тысяч лучше чем за 100? На самом деле я не гонюсь за дешевизной. Я просто стараюсь тратить деньги разумно и меня прежде всего интересует соотношение качество-цена. Признаюсь, сравнение с телевизором меня несколько отрезвило... Есть тут здравое зерно)
Cs-Cs, что за звери досят ваш сайт? Хотя скорее это бьют по хостеру. Рынок сжался, передел начался:) Читаю ваш сайт как учебник. Спасибо, что делитесь опытом и знаниями. Будет чем занять вечерок, статья увесистая.
У вас на первом узо 25 автоматы 10+16, это плохо- надо иметь ток узо на ступень(минимум) выше чем сумма номиналов автоматов после.
Kulibin96, я рассуждал так: розеток нет, нагрузка на перечет, бойлер 2 кВт по линии АВ 16А, свет 0.3-0.5кВт по АВ 10А. Узо на 10 мА больше 25А номиналом нет. Сверхток сразу по двум линиям - из разряда найти на улице миллион. Есть тут выход за выход за требования ПУЭ?
phant0mas написал:
Есть тут выход за выход за требования ПУЭ?
Согласно заветам нашего великого чучхе поставьте перед УЗО 2Р С20 и закроете этот вопрос. :)
А если подключить к ПУЭ здравый смысл ? С учетом суммарной мощности потребителей.
Да не забудьте бойлер через розетку - сэкономите 1р в щите.
phant0mas, да тут вроде никто, включая меня, не советовал вам ставить 2РАВ+УЗО на каждую линию)))
Речь идёт о 2Р АВ на фазу - УЗО 30мА - 3-4АВ 2Р или 1Р,( повторить связку УЗО - 3-4АВ для каждой фазы нужное число раз) и отдельные линии 2РАВ+УЗО для некоторых потребителей.
По поводу 2Р, откройте инструкцию выбранного вами теплого пола и почитайте как его подключать), кондеи тоже посмотрите.
phant0mas написал:
Есть тут выход за выход за требования ПУЭ?
Согласно заветам нашего великого чучхе поставьте перед УЗО 2Р С20 и закроете этот вопрос. :)
А если подключить к ПУЭ здравый смысл ? С учетом суммарной мощности потребителей.
Да не забудьте бойлер через розетку - сэкономите 1р в щите.
dokar, Для учёта сумарной мощности потребителей и одновременности и коэф.пользования,надо будет ещё мозги приложить :)