Granit88 написал:
avmal,
увы, кроме клк-5 ничего не использовал
У вас кабель для духовки торчит из стены. Правильно я вас понял? Думаю, что правильно. А на другом конце к этому кабелю что прицеплено?
avmal, на другом конце присоединены проводы собственно от духового шкафа. По такой же схеме, второй провод (хвост) из стены присоединен с помощью клк-5 к проводу от нагревательной поверхности. Однако при таком подключении одна единица не работает (либо поверхность либо духовой шкаф), вот.
Granit88 написал:
avmal, на другом конце присоединены проводы собственно от духового шкафа. По такой же схеме, второй провод (хвост) из стены присоединен с помощью клк-5 к проводу от нагревательной поверхности.
У меня есть смутное подозрение, что на другом конце к кабелю варочной поверхности прицеплен, всё-таки, автомат ...
Granit88, из инструкции на Ваш шкаф ссылка:
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ
Духовка предназначена для работы в сети 230 В – 50 Гц, полная
мощность поглощения 3000 Вт. Кабель, используемый для прямого
подключения к электросети должен быть с сечением 1,5 мм :yu: ,
двухполярным (!) выключателем с минимальным значением 250В, 20А :cool: .
Желто-зеленый провод - заземление.
Granit88 написал:
которой провод (хвост) из стены присоединен с помощью клк-5 к проводу от нагревательной поверхности.
Фото плиз, как подключаете?
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал:Granit88, из инструкции на Ваш шкаф ссылка:
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ
Духовка предназначена для работы в сети 230 В – 50 Гц, полная
мощность поглощения 3000 Вт. Кабель, используемый для прямого
подключения к электросети должен быть с сечением 1,5 мм :yu: ,
двухполярным (!) выключателем с минимальным значением 250В, 20А :cool: .
Желто-зеленый провод - заземление.
Granit88 написал:
которой провод (хвост) из стены присоединен с помощью клк-5 к проводу от нагревательной поверхности.
megrad написал:Granit88, из инструкции на Ваш шкаф ссылка:
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ
Духовка предназначена для работы в сети 230 В – 50 Гц, полная
мощность поглощения 3000 Вт. Кабель, используемый для прямого
подключения к электросети должен быть с сечением 1,5 мм :yu: ,
двухполярным (!) выключателем с минимальным значением 250В, 20А :cool: .
Желто-зеленый провод - заземление.
Granit88 написал:
которой провод (хвост) из стены присоединен с помощью клк-5 к проводу от нагревательной поверхности.
Фото плиз, как подключаете?
megrad,
с Фотками не получилось, к сожалению.
Сегодня очень нужно подключить, попытаюсь объяснить еще раз.
Из стены, у пола, на кухне выходят два хвоста с тремя проводами (два выхода расположены отдельно друг от друга, в сантиметрах 20 друг от друга) один хвост с проводами большего сечения чем провода другого хвоста. Пробовал подключить по одной единице в хвост с большим сечением через коробку КЛК-5, поочередно, вначале нагревательную поверхность, потом ее отключал и подключал духовой шкаф, т.е. отдельно при подключении к хвосту с большим сечением, единицы работали.
При подключении (обе единицы подключал клеменной коробкой клк-5) одновременно духового шкафа (к хвосту с большим сечением) и нагревательной поверхности (к хвосту с меньшим сечением), одна единица не работала - нагревательная поверхность. Пробовал менять, духовой шкаф к хвосту с проводами меньшего сечения и нагревательную поверхность к хвосту с большим сечением проводов, итог не работал духовой шкаф. Прошу совета, возможно все подключение должно быть осуществлено к хвосту с проводами большего сечения, но как подключить, использовать переходник ? какой ? От нагревательной поверхности как и от духового шкафа по три провода (фаза ноль земля).
Granit88 написал:
Алексей, вся проводка уже в квртире имеется, как я показал на картинке, дело за немногим - подключить провода от плитки к проводам от стены)
Вы уж извините, но начинать с того "что купить?" неправильно, нужно сначала для себя разобраться со схемой подключения, какой провод к чему подключать, а чем это делать - вопрос
Пока не случилось беды нужно проверить схему разводки, нет ли там косяков:
Для ЭВП должен быть свой АВ 30 А (25 минимум);
для ДШ - 16 А.
И они должны быть исправны, то есть их нужно проверить.
От АВ до ЭВП и ДШ должны идти провода:
на ЭВП - 3х4 кв.мм;
на ДШ - 3х2,5 кв.мм
"земля - PEN" может быть общей, то есть провода 2х4 + 2х2,5 = 1х4 (PEN).
Убедиться что фаза, ноль и земля доходят до "хвостов" правильно, не перевернуты, не перебиты, если были соединения то они надежные и так далее.
А если просто обжимать втыкивать и прикручивать то проблемы могут возрости.
Если нарисовать схему подключения Вы в ней разберетесь?
avmal,
Да PEN шлепнул механически, конечно PE.
да 30 не бывает, а 32 А есть. Но и 25 нормально, объяснять?
То же самое и с проводом на ЭВП 2х4 кв. с головой, можно тянуть и 10.
Я туда (на кухню) привел PE - 1х6; N - 2х6; L на ЭВП - 2х4; L на ЭДШ - 2х2,5.
ЭВП подключал через розетку-вилку пятиконтактную на 40 А (советской конструкции),;
ЭДШ через розетку-вилку 16 А.
avmal написал:
а РЕ общим у двух потребителей не может быть ни в коем случае.
.
Если жестко выполнять ПУЭ.
PE должно идти неразрывное (неразъемное) и подключаться к оборудованию отдельным проводом под винт с гровером - покажите такое бытовое оборудование, в системе розетка-вилка РЕ контактирует раньше N и L, а размыкается позже. Где начинается разветвление - требований нет, посему применяется ветвление на вводе (РЩ), в шкафу для модулек, в розетках или клеммных колодках.
Нет требований вести 1-м или 3-я проводами, есть только по сечению подводящей жилы.
Granit88 написал:
с Фотками не получилось, к сожалению.
Плохо, че.
Понятно, что на меньшем сечении нет напряжения. Для этого не обязательно туда-сюда подключать духовку с панелью, достаточно лампочки.
Прикольно будет, если avmal прав насчет автомата.
Может с головой, может с ногами, может и ещё с чем, но сечение медной жилы для однофазной электроплиты не может быть менее шести квадратов по нормативным требованиям.
Микитович написал:
Я туда (на кухню) привел PE - 1х6; N - 2х6; L на ЭВП - 2х4; L на ЭДШ - 2х2,5.
Подобным "решением" вы злостно нарушили все мыслимые и немыслимые требования, начиная с того, что вся проводка для однофазных потребителей должна быть трёхжильной, а РЕ не может быть общим для разных потребителей ...
Для участников форума будет много полезнее, если вы не будете давать столь вредные советы.
avmal написал:
сечение медной жилы для однофазной электроплиты не может быть менее шести квадратов по нормативным требованиям.
И даже в том случае если однофазная электроплита имеет полную потребляемую мощность 2 кВт и у нее штатный провод 3х1,5 с вилкой на 16 А.????
:a
Вот уж поистине "люмень-алюминий с радиостанцией на танках".
:killyourselfbywall:
Микитович написал:
покажите такое бытовое оборудование, в системе розетка-вилка РЕ контактирует раньше N и L, а размыкается позже.
Подобными штепсельными разъёмами вы пользуетесь ежедневно, о чём, разумеется, даже не догадываетесь. После ваших "технических решений" у меня это теперь даже удивление не вызывает.