avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.11.2016 в 11:40:43

Granit88, Блин!!! Вы автомат духового шкафа включили?

0
Микитович
Микитович
Эксперт

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

09.11.2016 в 11:41:23

Granit88 написал: Алексей, вся проводка уже в квртире имеется, как я показал на картинке, дело за немногим - подключить провода от плитки к проводам от стены)

Вы уж извините, но начинать с того "что купить?" неправильно, нужно сначала для себя разобраться со схемой подключения, какой провод к чему подключать, а чем это делать - вопрос Пока не случилось беды нужно проверить схему разводки, нет ли там косяков:

  • Для ЭВП должен быть свой АВ 30 А (25 минимум);
  • для ДШ - 16 А. И они должны быть исправны, то есть их нужно проверить. От АВ до ЭВП и ДШ должны идти провода:
  • на ЭВП - 3х4 кв.мм;
  • на ДШ - 3х2,5 кв.мм "земля - PEN" может быть общей, то есть провода 2х4 + 2х2,5 = 1х4 (PEN). Убедиться что фаза, ноль и земля доходят до "хвостов" правильно, не перевернуты, не перебиты, если были соединения то они надежные и так далее. А если просто обжимать втыкивать и прикручивать то проблемы могут возрости. Если нарисовать схему подключения Вы в ней разберетесь?
0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.11.2016 в 11:47:24

Микитович написал: Для ЭВП должен быть свой АВ 30 А

Таких не бывает.

Микитович написал: на ЭВП - 3х4 кв.мм;

Минимум 3х6,0.

Микитович написал: "земля - PEN" может быть общей, то есть провода 2х4 + 2х2,5 = 1х4 (PEN).

В однофазной сети PEN не может быть по определению - есть РЕ и есть N, а РЕ общим у двух потребителей не может быть ни в коем случае.

0
Микитович
Микитович
Эксперт

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

09.11.2016 в 13:10:19

avmal, Да PEN шлепнул механически, конечно PE. да 30 не бывает, а 32 А есть. Но и 25 нормально, объяснять?

То же самое и с проводом на ЭВП 2х4 кв. с головой, можно тянуть и 10. Я туда (на кухню) привел PE - 1х6; N - 2х6; L на ЭВП - 2х4; L на ЭДШ - 2х2,5. ЭВП подключал через розетку-вилку пятиконтактную на 40 А (советской конструкции),; ЭДШ через розетку-вилку 16 А.

avmal написал: а РЕ общим у двух потребителей не может быть ни в коем случае.

. Если жестко выполнять ПУЭ.

  1. PE должно идти неразрывное (неразъемное) и подключаться к оборудованию отдельным проводом под винт с гровером - покажите такое бытовое оборудование, в системе розетка-вилка РЕ контактирует раньше N и L, а размыкается позже. Где начинается разветвление - требований нет, посему применяется ветвление на вводе (РЩ), в шкафу для модулек, в розетках или клеммных колодках.
  2. Нет требований вести 1-м или 3-я проводами, есть только по сечению подводящей жилы.
0
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

09.11.2016 в 13:25:20

Granit88 написал: с Фотками не получилось, к сожалению.

Плохо, че. Понятно, что на меньшем сечении нет напряжения. Для этого не обязательно туда-сюда подключать духовку с панелью, достаточно лампочки. Прикольно будет, если avmal прав насчет автомата.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.11.2016 в 13:26:22

Микитович написал: 25 нормально, объяснять?

Да, разумеется.

Микитович написал: на ЭВП 2х4 кв. с головой

Может с головой, может с ногами, может и ещё с чем, но сечение медной жилы для однофазной электроплиты не может быть менее шести квадратов по нормативным требованиям.

Микитович написал: Я туда (на кухню) привел PE - 1х6; N - 2х6; L на ЭВП - 2х4; L на ЭДШ - 2х2,5.

Подобным "решением" вы злостно нарушили все мыслимые и немыслимые требования, начиная с того, что вся проводка для однофазных потребителей должна быть трёхжильной, а РЕ не может быть общим для разных потребителей ... Для участников форума будет много полезнее, если вы не будете давать столь вредные советы.

0
Микитович
Микитович
Эксперт

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

09.11.2016 в 13:32:49

avmal написал: сечение медной жилы для однофазной электроплиты не может быть менее шести квадратов по нормативным требованиям.

И даже в том случае если однофазная электроплита имеет полную потребляемую мощность 2 кВт и у нее штатный провод 3х1,5 с вилкой на 16 А.???? :a Вот уж поистине "люмень-алюминий с радиостанцией на танках". :killyourselfbywall:

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.11.2016 в 13:33:27

Микитович написал: покажите такое бытовое оборудование, в системе розетка-вилка РЕ контактирует раньше N и L, а размыкается позже.

Подобными штепсельными разъёмами вы пользуетесь ежедневно, о чём, разумеется, даже не догадываетесь. После ваших "технических решений" у меня это теперь даже удивление не вызывает.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.11.2016 в 13:38:51

Микитович написал: И даже в том случае если однофазная электроплита имеет полную потребляемую мощность 2 кВт и у нее штатный провод 3х1,5 с вилкой на 16 А.????

Вне всяких сомнений даже в том случае. В конечном итоге вы можете хоть лампочку вместо электроплиты подключить и это никого не будет касаться, но может наступить момент, когда у квартиры появится полноценный хозяин и захочет пользоваться полноценной электроплитой - не лишайте его этого удовольствия так целеустремлённо и с таким удовольствием.

0
Микитович
Микитович
Эксперт

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

09.11.2016 в 14:25:09

avmal написал: не лишайте его этого удовольствия так целеустремлённо и с таким удовольствием.

Полностью с Вами согласен. Именно поэтому и проложил провода из расчета более чем. Пускать один трехпроводный кабель или три провода одиночных или по несколько на L, N, PE с обеспечением надежности изоляции и ее защиты - в чем принципиальная разница? В чем крамола? Наверное в непривычности.

avmal написал: о чём, разумеется, даже не догадываетесь.

Ну Вы у нас прям медиум. :applause: Такие разъемные соединения применялись и в электротехнике и в радиотехнике задолго до того как я стал профессионально заниматься ремонтом РЕА и даже до моего рождения. Весь перечень наименований уж и не помню, например РШАВ, из последних - бытовые по европейским, американским и прочим стандартам для электропитания, SCART, D-Sub, S-Video, USB, HDMI и прочая и прочая. Что то с памятью, забываю наверное больше, чем Вы знаете. :sorry:

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.11.2016 в 15:08:06

Микитович написал: Именно поэтому и проложил провода из расчета более чем.

А для электроплиты расчёт и не нужен - достаточно соблюдать нормативные требования.

Микитович написал: Пускать один трехпроводный кабель или три провода одиночных или по несколько на L, N, PE с обеспечением надежности изоляции и ее защиты - в чем принципиальная разница?

Если вы вместо трёхжильного кабеля используете три провода ПуВ, скажем, то провода необходимо поместить в защитную оболочку ("ПВХ-"гофра", например), а для кабеля эта необходимость отпадает. Если надо провести проводку на четыре, к примеру, отдельных потребителя, то требуется проложить четыре трёхжильных кабеля или двенадцать (не не одиннадцать и не десять!!!) одножильных проводов, заключённых в защитную оболочку. Теперь сравните требуемое с тем, что проложили на кухню вы.

avmal написал: Я туда (на кухню) привел PE - 1х6; N - 2х6; L на ЭВП - 2х4; L на ЭДШ - 2х2,5.

Есть принципиальная разница?

Микитович написал: В чем крамола? Наверное в непривычности.

Если бы так ... Крамола, как я уже выше пояснил, а вы почему-то не обратили внимания, в грубейшем нарушении нормативных требований.

Микитович написал: Такие разъемные соединения применялись и в электротехнике и в радиотехнике задолго до того как я стал профессионально заниматься ремонтом РЕА и даже до моего рождения. Весь перечень наименований уж и не помню, например РШАВ, из последних - бытовые по европейским, американским и прочим стандартам для электропитания, SCART, D-Sub, S-Video, USB, HDMI и прочая и прочая.

Если вы имели ввиду "РЭА и П" и РШ-ВШ, наряду со слаботочными разъёмами, то вас занесло далековато от квартирной электросети - я имел ввиду обычные бытовые розетки с ЗК 16А, которыми вы пользуетесь.

0