BV написал:
По нормам расчета ТП какую мощность берут на 1 квартиру, если от тысячи квартир?
Может отличаться в разы. Тем более это Москва - нужно смотреть МГСН и категорию помещений по уровню комфортности, площади...
BV написал:
(в этом домике 2000 квартир, не считая 10ти этажей офисов)
Офисы должны отдельно от жилья питаться. Не по тем же стоякам.
BV написал:
не понял :)
ИЭК модульный - после нескольких жестких КЗ не взводится. Хоть как щелкай клювиком - не включится. Но отключается всегда, контакты не свариваются при превышении максимальной отключающей способности в несколько раз. Т.е.: 4,5kA max при ТКЗ порядка 15 кА - сработает но всего несколько раз.
BV написал:
и вот что улыбнуло
Девочки секретутки (наборщицы текстов) и текстовые редакторы с автоподстановкой ... :popcorn
BV написал:
(Шнайдер C60N 3П С20 (6КА) раз десять отработал по тепловому расцепителю - пока все ок)
По теплухе- что он там отключил? 30-40 Ампер..? Это же не жесткое КЗ в щитке с током в килоамперы.
К стати, с острых надо шторки ставить между фазами и места побольше оставлять под выхлоп дугогасительных камер. Если дугу потянет - от щитка останутся одни воспоминания. :(
BV написал:
Там место есть, если постараться - влезет, и не очень дорогой.
Есть АББ промсерий (не модульные) они гораздо меньше по размерам, но дороже раз в десять. Можно посмотреть что нибудь на 12,5-20 кА (не модульное) от того же ИЭК или ЭКФ - не столь громоздки и дороги, вполне живучие.
Вообще то забавно увидеть 57ф35 в квартире... :D
Такой огромный ТКЗ в квартире. :a Не на каждой промке можно увидеть. Я бы измерил петлю хотя бы из любопытства, дел то пять минут.
А на самом стояке автоматов нет?