03.09.2016 в 22:03:04
ink_mast написал: Не нашел такого. Может там для больших площадей.
Жмите на "Полный список технических характеристик". Там и ток, и сечение, и автомат (кстати, всего на 10А).
03.09.2016 в 22:10:30
bnmuyt написал: Там и ток, и сечение, и автомат (кстати, всего на 10А).
Скорее всего рекомендация связана с падением напряжения при максимальном удалении внешнего блока (это еще 25 метров).
03.09.2016 в 22:44:04
ebf написал: avmal написал: Фантазии тут недостаточно - нужен ещё и большой опыт.
Опыт монтажа или опыт эксплуатации,тех самых лоджий или холодильников,которые не имеют отдельных линий
И того, и другого ...
Radio написал: Часто тянете на холодильники от ВРУ?
Всегда.
ink_mast написал: avmal написал: Почему бы для себя любимого не использовать все возможные способы?
А смысл такого использования? Если товар сертифицирован в том числе по ТР ТС 020/2011 по ЭМС.
Сама наивность. Не знаете как сертифицируеся товар в своей массе?
Radio написал: большинство модных конфигураций и способов защиты сети основаны именно на фантазийных допущениях.
Я это называю анализом ВСЕХ возможных ситуаций для минимализации ущерба при их возникновении. На этом основано проектирование средств защиты.
03.09.2016 в 22:50:03
avmal написал: И того, и другого
Дома 2 холодильника и 3 лоджии,линии не отдельные,срок эксплуатации линий 18 лет,не одного отключения и сработок,ну не считая когда отключают весь подъезд
03.09.2016 в 23:03:08
avmal написал: Сама наивность. Не знаете как сертифицируеся товар в своей массе?
Сертифицируется нормально, а подтверждение характеристик лежит на плечах производителей.
04.09.2016 в 00:18:00
megrad написал: Все розетки под 16 А. Водогрей, СМ под УЗО на 10 мА. Посудомой и духовка на разные линии. И не надо говорить, что пользоваться будете по очереди. Холодильник будет на лоджии? Лоджию на отдельную линию. Мощность тёплого пола будет 5 кВт? Просто УЗМ без МД. Варочная типа вся керамическая поэтому без диф защиты? ОПС, аквастрож, измельчитель, не отключаемые линии планируете?
Спасибо, всем откликнувшимся, особенно за конструктивные предложения :)
04.09.2016 в 00:24:22
Прикрепляю обновленные схемы:
04.09.2016 в 00:30:47
Radio написал: Вау... Прямо от вру, мимо счетчика и всяких там узо? Разрешают?
Для квартиры ВРУ является квартирный щит. Надо бы знать такие вещи, коли в дискуссиях пытаетесь участвовать.
kwazimoda написал: Водогрей, Стиралку поставил на УЗО 10мА Освещение санузла завел на тот же УЗО 10мА
Или всё оборудование под УЗО 30мА, или каждый потребитель под своё УЗО 10мА - только в таком варианте рекомендована его установка.
kwazimoda написал: Теплые полы будут итого около 5квт, если все читать. На обновленном плане указал где будут ТП.
Так как вы с ними поступили? При заложенном номинале автомата все линии ТП будете тянуть 3х4,0 или, всё-таки, поступите, как вам посоветовали?
04.09.2016 в 00:33:07
kwazimoda написал: Прикрепляю обновленные схемы:
Теперь увидел ... Похоже, что я зря тратил в вашей теме своё время.
04.09.2016 в 00:37:41
avmal написал: Теперь увидел ... Похоже, что я зря тратил в вашей теме своё время.
Ну почему же зря, пару полезностей я для себя извлек. А что вы такого увидели, боюсь спросить? :)
04.09.2016 в 00:59:48
kwazimoda написал: Вопрос, можно ли реле Rubetek управлять вводом электричества на щитке, чтобы вырубать рубильник в случае пожара.
Задайте вопрос производителю
kwazimoda написал: чтобы вырубать рубильник в случае пожара.
В схему контактор поставить надо. Хотя, есть такая приблуда
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.09.2016 в 01:19:17
kwazimoda написал: А что вы такого увидели, боюсь спросить?
Не надо бояться, но только практически ни одной рекомендации вы не выполнили. И не забудьте, что для варочной надо не менее 6 квадратов.
04.09.2016 в 01:24:42
kwazimoda, вы хотя бы исходите из того, что общее селективное УЗО должно быть), теплый пол лучше подключить на свое УЗО и скорее всего через 2Р(1Р+N) АВ - см. инструкцию к теплому полу. Стиралку и водонагреватель при желании установить на них 10мА УЗО ,лучше подключить отдельными линиями 2Р(1Р+N) АВ - УЗО - нагрузка. На обычные розетки АВ не более 16А при 2,5мм.кв., а на освещение АВ 10А при 1,5мм.кв.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.