Alex9801
Alex9801
Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 150

13.10.2016 в 21:52:05

kashamalasha написал: avmal, Спасибо. Моя ошибка. Поправил.

Схема

megrad, В лоджиях планируется теплый пол, освещение и несколько розеток под оборудование рабочего места для ребенка.

kashamalasha,
УЗО должно быть защищено автоматом меньшего номинала, чем максимальный ток УЗО. Либо под УЗО должны стоять автоматы сумма номиналов которых меньше чем макс. ток узо. Поэтому в подъездном щитке УЗО 63/100 S (селективное), в Вашем щитке левое оставляете 40/30 (cумма номиналов под ним 30А) остальные ставите 63/30, т.к. сумма номиналов под ними >= 40A. 10ma УЗО ставится только на одиночного потребителя, а у Вас везде группы.

В квартирном щитке на входе поставить выключатель нагрузки на 63А.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.10.2016 в 02:03:23

УЗО 40/10 - в природе не существует. В остальном схема рабочая, в том числе и номиналы УЗО. Совет от Alex9801 не читайте, он безграмотен по существу.

0
Alex9801
Alex9801
Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 150

14.10.2016 в 10:40:47

web-rr написал: УЗО 40/10 - в природе не существует. В остальном схема рабочая, в том числе и номиналы УЗО. Совет от Alex9801 не читайте, он безграмотен по существу.

web-rr, И что конкретно безграмотно???

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

14.10.2016 в 11:45:30

Alex9801 написал: 10ma УЗО ставится только на одиночного потребителя,

:eek:

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.10.2016 в 12:00:19

Alex9801 написал: web-rr, И что конкретно безграмотно???

ВСЁ

0
kashamalasha
kashamalasha
Новичок

Регистрация: 07.09.2016

Москва

Сообщений: 28

14.10.2016 в 13:06:19

avmal написал:

kashamalasha написал: вводной на 300мА/40А

Глупее ничего не могли придумать? Вам же объяснили, что в этажном щите вам делать нечего.

kashamalasha написал: все УЗО, согласно рекомендациям заменил на 30мА/40А,

Замените на 63А 30мА.

avmal,
Перечитал тему, никаких предупреждений о недопустимости внесения изменений в схему этажного щита не нашел. В чем может заключаться опасность установки селективного УЗО в этажный щит? Почему номинал УЗО предлагаете заменить на 63А/30мА?

Спасибо.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.10.2016 в 16:44:07

kashamalasha написал: Перечитал тему, никаких предупреждений о недопустимости внесения изменений в схему этажного щита не нашел. В чем может заключаться опасность установки селективного УЗО в этажный щит?

Значит это я вставил эпизод из другого фильма, правда, селективного УЗО в этажном у вас я не обнаружил, а что касается недопустимости внесения изменений в схему этажного щита, то тут без утверждённого проекта не обойтись, поскольку этажный щит относится к общедомовой электросети. Сейчас-то у вас что там стоит?

0
kashamalasha
kashamalasha
Новичок

Регистрация: 07.09.2016

Москва

Сообщений: 28

17.10.2016 в 13:36:13

Там такой ад из провдов, что назвать это "утвержденным проектом" язык не поворачивается. На вход стоит автомат на 32А, оставшийся от предыдущего хозяина. У одного соседа еще советских времен автоматы на 40А, у второго УЗО и автоматы на освещение и розетки по 25А. Все это "добро" в жутком хитросплетении проводов.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.10.2016 в 15:23:38

kashamalasha написал: Там такой ад из провдов, что назвать это "утвержденным проектом" язык не поворачивается.

Попросите кого-нибудь из друзей научить вас пользоваться фотоаппаратом и покажите нам это хитросплетение.

0
kashamalasha
kashamalasha
Новичок

Регистрация: 07.09.2016

Москва

Сообщений: 28

23.11.2016 в 13:09:47

Давно сфотографировал, забывал все зайти. Выкладываю фото этажного щита, по заявкам участников.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.11.2016 в 14:15:57

kashamalasha написал: Давно сфотографировал, забывал все зайти. Выкладываю фото этажного щита, по заявкам участников.

Если бы ещё и ваше хозяйство на этой фотографии обнаружить ...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.