kashamalasha написал: avmal, Спасибо. Моя ошибка. Поправил.
megrad, В лоджиях планируется теплый пол, освещение и несколько розеток под оборудование рабочего места для ребенка.
kashamalasha,
УЗО должно быть защищено автоматом меньшего номинала, чем максимальный ток УЗО. Либо под УЗО должны стоять автоматы сумма номиналов которых меньше чем макс. ток узо.
Поэтому в подъездном щитке УЗО 63/100 S (селективное), в Вашем щитке левое оставляете 40/30 (cумма номиналов под ним 30А) остальные ставите 63/30, т.к. сумма номиналов под ними >= 40A.
10ma УЗО ставится только на одиночного потребителя, а у Вас везде группы.
В квартирном щитке на входе поставить выключатель нагрузки на 63А.