Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

11.09.2016 в 21:24:08

Nikolas123- поменяйте предохранительный клапан

0
Nikolas123
Nikolas123
Новичок

Регистрация: 11.09.2016

Киев

Сообщений: 12

11.09.2016 в 21:26:24

А это не для отопления? Огромный какой-то

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17726

11.09.2016 в 21:38:45

Nikolas123 написал: Ваш совет, перед подрывным просто поставить еще один обратный? Я читал, что еще советуют накопительные бачки ставить...

Nikolas123, у вас не подрывной, а комбинированый, в нем обратник и клапан, или нормальный новый 3в1 или сборку через тройник, или/или

Nikolas123 написал: Я читал, что еще советуют накопительные бачки ставить...

не все буквы угадали, не накопительные, расширительные http://www.mastercity.ru/forums/t257844-predohranitelnyy-klapan-s-regulirovkoy/?p=5772329#post5772329

yuriyakpp написал: стоит титан на 200 литров озо и расширительный бак к нему. замучился уже с этим баком. раз в полгода надо в него качать воздух. вроде все герметично а воздух куда то уходит. а как уйдет то при нагреве идет рост давления. а родной клапан безопасности у озо настроен на 10 кг. по мне так это жесть вообще. решил убрать этот расширительный бак. поставить манометр и клапан с регулировкой. настроить его кг на 5.

0
Nikolas123
Nikolas123
Новичок

Регистрация: 11.09.2016

Киев

Сообщений: 12

11.09.2016 в 21:44:14

Ясно. Спасибо

0
Nikolas123
Nikolas123
Новичок

Регистрация: 11.09.2016

Киев

Сообщений: 12

11.09.2016 в 21:49:13

Просто с бойлером был этот самый клапан 3 в 1, без рычажка. Вызвал сервис, поменяли на другой...с рычажком...такая же история. Оба бракованные?

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17726

11.09.2016 в 21:56:01

Nikolas123, нет, просто они такие хилые сами по себе, там пружинка как в шариковой ручке, любая мелкая песчинка может застопорить, просто бюджетное решение "для галочки", мало кто из покупателей обращает внимание при покупке, бойлер же бытовой. Если его комплектовать хотя бы даже таким как на фото Tehnik-san, цена возрастет до "заоблачной" никто не купит
++ недостаток в 3в1, что он не будет перепускать, ему просто некуда в вашей разводке, счетчик с обратником, или редуктор не даст, при исправном или неисправном-будет расти и в горячей и в холодной ветке разводки. Возможно в этом и причина поломки его. Таким образом возвращаемся к 1 фото в теме. Надеюсь понятно изложил, в любом случае лимит исчерпан.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

11.09.2016 в 22:48:19

Nikolas123 написал: А это не для отопления?

Группа безопасности Stiebel Eltron SV EX 1/2" производитель SYR Armaturen (Германия) для напорных настенных накопительных водонагревателей. Предназначена для защиты накопительных водонагревателей от внешних и внутренних гидравлических перегрузок.

0
Nikolas123
Nikolas123
Новичок

Регистрация: 11.09.2016

Киев

Сообщений: 12

11.09.2016 в 23:04:35

Tehnik-san, не дешево....мож все ж обратный еще один?

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

12.09.2016 в 08:53:00

Nikolas123, ПЕРЕД пред. клапаном поставьте нормальный обратный. Отсечёте повышенное от системы ХВС. ПОСЛЕ - редуктор. Можно и недорогие найти. Можно найти пред. клапан на меньшее давление, тоже не дорогой, можно раскурочить ещё один (!!! не спалите гарантию, старый поставьте рядом через тройник, новому вырвите обратник для облегчения прохода воды) и поставить, они все регулируемые, только регулировка завальцована. :)

0
Nikolas123
Nikolas123
Новичок

Регистрация: 11.09.2016

Киев

Сообщений: 12

26.09.2016 в 09:09:24

Спасибо! Выставил нормальный обратный перед подрывным, давление внутри системы нормализировалось. Ура! Теперь появился еще один трабл - много воды стравливает подрывной клапан. Нагрев бойлера до максимума (75градусов) - около 1л воды. Это норма?

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

26.09.2016 в 09:30:04

Nikolas123 написал: много воды стравливает подрывной клапан. Нагрев бойлера до максимума (75градусов) - около 1л воды. Это норма?

Да, до 3 % может утекать в канализацию. Таблицы зависимости плотности воды от температуры в интернете есть. Если не нравится — ставьте гидроаккумулятор. Но экономической выгоды в этом нет, к тому же появится проблема, что давление долго падает после открытия крана.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу