Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

28.11.2016 в 21:55:42

a__l1 написал: .... электро тен (2кватта) установки не особо справляется... ставлю поддержание на 24 градуса...на выходе в комнату идет 18-20 градусов. ...

Все правильно. Тепла не хватает. Только снижением производительности поднимать температуру на выходе можно.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
profeMaster

Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

29.11.2016 в 18:31:23

a__l1 написал: Все такие получается 2кВ маловато будет для большого расхода

поправил :)

0
Аватар пользователя
a__l1

Местный

Регистрация: 13.09.2016

Брест

Сообщений: 84

18.12.2016 в 02:51:07

Господа...подскажите из вашего опыта... приточка получается расчитана на постоянное включение (ночь,день), когда в помещении находятся? Я вот думаю имеет ли смысл ее на ночь выключать?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

18.12.2016 в 06:41:42

a__l1 написал: .... имеет ли смысл ее на ночь выключать? ...

Вопрос на вопрос : А имеет ли смысл вообще ее ставить если приходится отключать на ночь, когда хочется спать спокойно и нормально ???

Если слышите шум ночью - поставьте ее на рабочий минимум по производительности. А если и это слышите тогда только отключение спасет ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
a__l1

Местный

Регистрация: 13.09.2016

Брест

Сообщений: 84

18.12.2016 в 14:19:44

По шуму: На большой скорости не напрягает...а на маленькой вообще не слышно).

Больше беспокоит противопожарная безопасность Тэн-а включенного...но тут видимо как и с любым другим прибором(

0
Аватар пользователя
profeMaster

Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

18.12.2016 в 16:31:41

последний месяц+ работает всегда (когда мы дома) по полчаса в день. На одной и той же скорости :)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

18.12.2016 в 17:48:21

a__l1 написал: ... Больше беспокоит противопожарная безопасность Тэн-а включенного...но тут видимо как и с любым другим прибором( ...

Главное обеспечить проток воздуха. Скорость в калорифере - не менее чем 1.0 м/сек. Но некоторые производители пишут что не менее 1,5 м/сек. Вот на эту скорость и лучше рассчитывать. Но это, если есть чем измерить.

А так, проток должен быть ощутим

profeMaster написал: .... последний месяц+ работает всегда (когда мы дома) по полчаса в день. На одной и той же скорости ....

То же можно использовать "как вариант". вариант. Это вполне сделать на циклическом реле времени. Не обязательно и брать программируемое. То же вариантов несколько ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
a__l1

Местный

Регистрация: 13.09.2016

Брест

Сообщений: 84

18.12.2016 в 17:53:31

Да у меня есть анемометр....померяю) А мерять нужно же на выходе ПУ а не на выходе в комнату?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

18.12.2016 в 17:56:20

a__l1 написал: .... мерять нужно же на выходе ПУ а не на выходе в комнату? ...

В идеале - в самой камере калорифера. Но это в идеале. Вы можете по решеткам измерить суммарный расход. Далее, зная его пересчитать скорость воздуха в калорифере. По крайней мере это будет близкое к реальности значение.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
a__l1

Местный

Регистрация: 13.09.2016

Брест

Сообщений: 84

18.12.2016 в 20:32:24

У меня в трубе за Тен-ом 4.5м/с на маленькой скорости показывает.

У меня за ПУ стоит камера для фильтра (который я не использую). Вот снял крышку и в трубе замерял

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

18.12.2016 в 21:23:38

a__l1 написал: .... У меня в трубе за Тен-ом 4.5м/с на маленькой скорости показывает. ...

Это в воздуховоде. А тены в САУ стоят открытыми в самом корпусе установки. А там совершенно другое сечение. И скорость должна быть ниже. Это, при условии что ничего не изменилось в конструкции САУ. Давно не открывал их ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

18.12.2016 в 21:23:38

a__l1 написал: .... У меня в трубе за Тен-ом 4.5м/с на маленькой скорости показывает. ...

Это в воздуховоде. А тены в САУ стоят открытыми в самом корпусе установки. А там совершенно другое сечение. И скорость должна быть ниже. Это, при условии что ничего не изменилось в конструкции САУ. Давно не открывал их ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
a__l1

Местный

Регистрация: 13.09.2016

Брест

Сообщений: 84

18.12.2016 в 22:36:18

Получается померять нужно в самой ПУ внутри колец тэн-а?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

18.12.2016 в 23:27:26

a__l1 написал: Получается померять нужно в самой ПУ внутри колец тэн-а?

Это в идеале. Но, скорее всего что не получиться.

Повторюсь. Определите расход и пересчитайте скорость в месте где стоИт калорифер

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
a__l1

Местный

Регистрация: 13.09.2016

Брест

Сообщений: 84

19.12.2016 в 23:59:03

Понял...спасибо.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу