Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

24.09.2016 в 00:32:54

profeMaster написал: .... где тут разнозначное напряжение? ....

Теперь замкните контакты К1 и К.2. Получите короткозамкнутыми несколько витков автотрансформатора. И это не нормальный режим работы. И чем дольше время замкнутого состояния этих контактов тем быстрее могут гавкнуться эти витки.

Примерно так.

Пы.Сы. А по-хорошему, отклонение от темы не очень хорошее дело ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

profeMaster
profeMaster
Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

24.09.2016 в 00:59:50

a__l1, да, в характеристиках контактора должно быть указано управление постоянным током. Зашел на Шнайдер, чтобы скинуть пример ,и сам обнаружил, что там тоже 24 В переменного тока (для меня это положительная новость - не так обидно, что купил для переменного, так как для постоянного в той таблице нет):

Ким, спросивший вполне может получить подробный ответ :) в вашей схеме ЛАТР изображен как часть вентилятора, а на самом деле обсуждаем внешний регулятор. Вентилятор выступает черным ящиком, о котором ничего не известно, имеющим контакты 3 и 5 (красный кружок на схеме ниже). На схеме ситуация одновременного замыкания контактов 3 и 5, питание через ЛАТР

ЛАТР, при соблюдении номинального тока, никак не пострадает.

0
Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

24.09.2016 в 01:14:26

profeMaster написал: ... в ...... схеме ЛАТР изображен как часть вентилятора, ....

Читайте "Букварь". Найдите схему подключения автотрансформатора ARTE и пусть он будет Вам в помощь. Вы притягиваете "за уши" реальную схему от однофазных регуляторов скорости к какой-то своей. И, притом, упорно.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

profeMaster
profeMaster
Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

24.09.2016 в 01:46:47

воспользовался вашим советом и Гуглом схема с http://www.arktika.ru/html/arte-artt.htm

похожа на вашу или мою? Где вы видите использование двух (с нулем трех) контактов вентилятора? Это схема подключения вентилятора с двумя контактами всего, односкоростного. На моей схеме я добавил контакт второй скорости. Ваше же схема - это либо вентилятор со встроенным автотрансформатором, либо с внешним, который вы по своему личному желанию (какой-то своей схеме) решили подключить одним отводом к одной скорости, другим отводом ко второй скорости. Да, в вашем синтетическом примере будет разнозначное напряжение, но Читайте "Букварь". Найдите схему подключения автотрансформатора ARTE и пусть он будет Вам в помощь. Вы притягиваете "за уши" реальную схему от однофазных регуляторов скорости к какой-то своей. И, притом, упорно.

а вот реальная схема подключения двухскоростного вентилятора

контакт между скоростями LA и LB обозначен как перекидной, чтобы не давали питание на оба сразу

а вот двухскоростной вентилятор, подключеный через лабораторный автотрансформатор одним и только одним отводом

0
profeMaster
profeMaster
Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

25.09.2016 в 01:09:47

Насчет гудения контакторов. Необязательно брать с управлением постоянным током, обязательно брать с выпрямительным мостом. Пока что нашел серию бесшумных контакторов Хагер и ЕСБ серию АББ.

0
Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

25.09.2016 в 19:13:41

profeMaster написал: .... Пока что нашел серию ....

Плохо искали.

Добавьте в копилку:

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

a__l1
a__l1
Новичок

Регистрация: 13.09.2016

Брест

Сообщений: 84

25.09.2016 в 20:52:57

А можно ли удлиннять провод канального датчика температуры, который устанавливается в воздуховод? Мне нужно удленнить где-то на 1.5м (до прибора, который управляет нагревателем воздуха в пу)

0
Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

25.09.2016 в 21:21:38

a__l1 написал: .... Мне нужно удленнить где-то на 1.5м (до прибора, который управляет нагревателем воздуха в пу) ....

При такой длине погрешность и не заметите. Особенно если сечение провода возьмете больше чем у самого датчика.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

a__l1
a__l1
Новичок

Регистрация: 13.09.2016

Брест

Сообщений: 84

25.09.2016 в 22:51:03

Ким написал:

a__l1 написал: .... Мне нужно удленнить где-то на 1.5м (до прибора, который управляет нагревателем воздуха в пу) ....

При такой длине погрешность и не заметите. Особенно если сечение провода возьмете больше чем у самого датчика.

Ким, подключаю кабелем ВВГ-П 2х1.5 медный, моножила.

0
Ким
Ким
Старожил

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

25.09.2016 в 23:05:35

a__l1 написал: ... подключаю кабелем ВВГ-П 2х1.5 медный, моножила. ...

вполне все нормально

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

a__l1
a__l1
Новичок

Регистрация: 13.09.2016

Брест

Сообщений: 84

26.09.2016 в 00:35:23

Ким, спс, понял.

Я контакторы и прочую автоматику для ПУ (кроме входящего УЗО, и трансформатора на 230->24В), брал вот эту (не реклама): контакторы модульные.

Посмотрим, как прослужит.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу