dmc написал :
:)
16.01.2007 в 12:05:47
dmc написал :
:)
16.01.2007 в 12:06:37
dmc написал : Проседает потому что начинает разбор.
:)
16.01.2007 в 12:35:15
Beliy написал : 2Stani А по-моему очень похоже на узкие трубы. Статическое давление в магистрали показывает 5 , а в динамическом режиме 2. Т.е. при окрытие крана вода не успевает заполнять тот участок трубы от стояка до редуктора чтоб сохранялось в нем давление в 5. Что влияет на скорость потока ---- гидравлическое сопротивление---- гидравлическое сопротивление зависит от св-в жидкости (опустим), "трения" об стенки трубы, кофигурации трубопровода (изгибы, сужения и т.п.) и проходного сечения трубы. Вывод ----- трубы имеют малый проход, скорее всего в месте вварки в стояк ( засорилились или изначально было узкое место, раньше вы просто не замечали). Про личение писали выше.
С этим можно было бв согласиться если бы при любой установке редуктора больше 2, давление падало до 2. Но если выставить редуктор на 4 - падает почти до 3, а если на 2 - то почти до 1.
25.01.2007 в 21:36:05
Вобщем, проблема решилась - виноват был фильтр сверхтонкой очистки от Новой Воды. Редкостное г... кстати. Заменили фильтры на Атолл 50 мкм, все пришлов норму.
Кстати, мне все просто отлично сделал ДОКА, редких профессиональных и человеческих качеств человек - ему огромный респект и уважуха! :)