Наконец я начал мерзнуть и решил поменять батареи. Ремонт я не делаю, поэтому надо сделать все "по живому" и аккуратно. Батареи как на фото 1/2" (на фото не моя батарея, а такая же из интернета). Дом старый. Трубы и батареи никогда не меняли. Сантехник из ЖЭК может только сварку и настаивает только на сварке. Но копоть, дым, грязь, вонь и подклейка обоев не входит в мои планы и еще трубы для одной батареи идут из шкафа для одежды и варить прийдется в платяном шкафу.
Вопрос: можно ли сделать резьбу или только сварка? Сантехник опасается за толщину стенок труб и надежность резьбового соединения.
Одни скажут сварка, другие резьба. Вы кому поверите? Выбирать то Вам.
Может и так получится, что и для сварки гнилыми окажутся.
Так что надейтесь на резьбу, рассчитывайте на сварку, вплоть до замены труб.
Воспользуюсь советом: "Найду того, кто попробует сделать резьбу и, если не получится, то - варить". Осталось найти хорошего специалиста в Москве. Может кто-то посоветует? Я живу в районе м. Орехово. Не жмот
sgrec написал:
Воспользуюсь советом: "Найду того, кто попробует сделать резьбу и, если не получится, то - варить".
Отопительный сезон уже со дня на день, попробовать и оставить слитый стояк может не получится (хуже, если на спиленную батарею без заглушек дадут тепло, в лучшем случае устроите подтопление, в худшем и до ожогов не далеко, возможно, смертельных).
Ну так приглашайте сантехника готового всё сварить в ремонте без повреждений (по крайней мере постараться не наносить большого ущерба).
Если трубы достаточно далеко от стены и используется тепловой экран, то обои обычно не страдают (во многом зависит от аккуратности сварщика).
ser000, помимо повреждений будет еще копоть и прилично вонять, я так думаю. Без повреждений я не видел ни разу, да и он сам не уверен, что не спалит обои, хоть и тоже упомянул экран из азбеста. Да и представьте как он в платяном шкафу варит. Возможно такие есть мастера, поэтому и прошу посоветовать. Со сливом стояка проблем нет. Все сольем. Резьбу он даже пробовать не хочет. Поэтому говорит только о сварке. А вдруг там труба живая? Расстояние от стены 7 см.
Попробовать я имел ввиду: Подготовить все переходники, спилить трубу, посмотреть можно ли нарезать, если нет, то приварить. Конфигурация у меня простая, можно двигать влево-вправо спокойно.
Мне повезло. Прошлой осенью периваривали байпас, обои не пострадали (), немного пострадал пластиковый плинтус (который был дальше обоев) из-за невнимательности сварщика и неудобного места сварки.
sgrec написал:
Подготовить все переходники, спилить трубу, посмотреть можно ли нарезать, если нет, то приварить.
а кому останутся эти все неиспользованные переходники ?
найти сварщика проблема.
а чтоб еще и в одном лице - 2 противоположные роли ...
или вы будете сначала слесаря вызывать , а потом когда он обламается на резьбах - сможете тут же за 30-60 минут найти сварщика ?
нереальная ситуация по-любому : какие то кассиры сказочники или мечтатели
sgrec написал:
помимо повреждений будет еще копоть и прилично вонять, я так думаю.
продвинутые клиенты не жмутся на пленку для теплиц и все улетает в открытое окно.
работа в тепличных условиях с парниковым эффектом :
причем они сами пленку приклеивают на стены, каркас из профиля для ГВЛ сооружают - реально (не на словах - визгах) заботятся о сохранности своей отделки.
santex-SVAR написал:
или вы будете сначала слесаря вызывать , а потом когда он обламается на резьбах - сможете тут же за 30-60 минут найти сварщика ?
нереальная ситуация по-любому : какие то кассиры сказочники или мечтатели
обычно либо в паре работают, либо в одном лице. Хотя частенько и мудаки откровенные попадаются, разводя на бабло.
santex-SVAR написал:
причем они сами пленку приклеивают на стены, каркас из профиля для ГВЛ сооружают - реально (не на словах - визгах) заботятся о сохранности своей отделки.
Судя по фото, плёнка ни чего не спасла от искр, а так же плёнка могла устроить не кислый пожар с копотью и запахом, заодно устроить дождик при тушении...
на фото пример как не надо делать, отрезать старые отводы от стояка можно и саблей, а нарезать заготовки можно и на лестничной клетке, даже если это хрущевка.
2ТС - расстояние от сварного шва и материал окружения (обои или шкаф) не имеют значения и отвечая на главный вопрос-однозначно сварка, хотя бы потому что не будет сгонов, которые потекут с высокой долей вероятности со временем, не говоря уже об эстетике и изношенности труб. В подтверждение всего вышеперечисленного недавний монтаж-.
ser000 написал:
Судя по фото, плёнка ни чего не спасла от искр,
пленка спасает от копоти и пыли - остальную часть комнаты.
а для спасения от искр хватает лист фанеры на полу и картон на стене куда летят искры от болгарки.
sgrec написал:
Как правило, краны ставят на батарею, а я хочу их спрятать в шкаф как на фотке. Так же можно стелать?
Теоретически можно, но зачем вам столько слабых мест после кранов (в вашей зоне ответственности)?
Доводите трубы до радиаторов, потом перед радиатором 2 прямых крана с американками. Не нравятся чёрные бабочки? Так их можно снять или покрасить в любой цвет.
ser000, Да, наверное вы правы. Пожертвую красотой и поставлю 2 прямых на радиатор, тем более, что байпас будет далеко, если делать кака я нарисовал, а его лучше ставить ближе к батарее. Вот еще одна вещь выяснилась - у меня подача горячей воды снизу. У меня батареи Rifar 200, поэтому вопрос: насколько я потеряю в эффективности, если сделаю подводку как на фото - слева снизу вход, слева сверху выход. 8 секций.
если бы не встречал постоянно поддтеков ржавчины из под контргайки, тогда было бы спорно. про толщину металла на цилиндрической резьбе я уже молчу. Тому кто иногда демонтирует старые радиаторы где присутствуют сгоны и трубы отваливаются под собственным весом, будут более понятны мои слова)
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.