AMX
AMX
Местный

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 156

02.11.2016 в 15:47:55

ebf написал: Вот даже комментировать не хочу,у вас кругом термоизолирующие стены

Под которые попадает замурованный в штукатурке или стяжке кабель, как в гофре/трубе и т.д., так и без. Причем хоть кусочек его замуруете, что там вне этого кусочка уже роли не играет.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.11.2016 в 15:54:03

AMX написал: Под которые попадает замурованный в штукатурке или стяжке кабель, как в гофре/трубе и т.д., так и без.

Я реально за вас рад ,если вы так считаете,ну ведь переубедить я вас не смогу ведь правда и В1 и В2 вас не устроит :) Как вы будете выбирать АВ для варочной, мощностью 3600 или 3650 Вт?

0
AMX
AMX
Местный

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 156

02.11.2016 в 16:04:19

ebf написал: Как вы будете выбирать АВ для варочной, мощностью 3600 или 3650 Вт?

А что там выбирать? У меня бош такая духовка. И ее положено защищать 16А АВ. Реально она больше 7А не жрет. Я вам большую тайну открою - розетки и вилки делаются таким образом, чтобы нельзя было прибор с большим номинальным током воткнуть в розетку с меньшим. А фантазируйте вы дальше сколько угодно. Наверное вам еще нужно знать что стандартные розетки 2P и 2P+PE(на всякий случай - стандартность определяется размером, видом и расстоянием между контактами 2P) запрещено использовать для номинальных токов выше 16А. Даже если на розетке будет 32А написано, просто она сама выдерживает больший ток, чем требуется и всё. Потому что производители приборов, которые втыкаются в эти розетки, не могут обойтись без учета номинального тока розетки и строят свои внутренние защиты и сечения исходя из этой аксиомы.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.11.2016 в 16:06:32

ebf написал: на розетке написано 16А и что ,может ещё написано где то,что она должна быть защищена АВ16А?

Не думаю, что вы дожидаетесь на этот глупый вопрос точно такой же ответ - таких ответов на форуме и так в избытке.

ebf написал: Вы кстати не рассказали как вы считаете АВ на варочную 3600 Вт

Разве? А тут я что-то непонятное написал?

avmal написал: Не только на печь, но и на любую другую групповую линию номинал защиты я выбираю, исходя из сечения групповой линии, а сечение групповой линии, исходя из потребителя. Для розеточной групповой линии сечение составляет 2,5 квадрата.

Или вы практикуете простое прикручивание провода из стены к штырькам вилки духового шкафа?

ebf написал: И ув.avmal посмотрите,что АВ20А установлены на стационарных потребителях,ну а на розетки 16А

И где вы у ТС обнаружили стационарное оборудование, которому требуется автомат 20А?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.11.2016 в 16:14:09

AMX написал: И ее положено защищать 16А АВ

Может в паспорте,написано, предохранителем. Вы простите не пытались ваши мысли донести,до производителей Шнайдера.АВВ,Хагера и Легранда ,а то читая ваши рассуждения понимаешь,что всё их инженера и мизинца вашего не стоят,вас это не смущает?Вы бы ради интереса,открыли бы ГОСТ по розеткам и посмотрели,какой максимальный ток и сколько времени она держит,а не открывали бы мне тайну. Я кстати если вы плохо меня поняли,говорю о стационарной духовке,которая имеет вилку 16А и остальные стац,приборы тоже

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.11.2016 в 16:17:48

avmal написал: И где вы у ТС обнаружили стационарное оборудование, которому требуется автомат 20А?

Ну во первых я ничего не обнаруживал,это программа обнаружила и рассчитала,что где и с какими номиналами должно быть,я просто снял скриншот и выложил.Но у вас есть возможность вступить в дебаты с программным обеспечением :)

0
AMX
AMX
Местный

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 156

02.11.2016 в 16:26:00

ebf написал: Вы бы ради интереса,открыли бы ГОСТ по розеткам и посмотрели,какой максимальный ток и сколько времени она держит,а не открывали бы мне тайну. Я кстати если вы плохо меня поняли,говорю о стационарной духовке,которая имеет вилку 16А и остальные стац,приборы тоже

Наверное вам ГОСТ надо прочитать, или посмотреть его актуальность, хз что за ГОСТы вы там смотрите. Так вот производитель прибора с стандартной вилкой при расчете сечения и типа кабеля, которым этот прибор подключается к розетке, к которой в свою очередь подходит вилка от кабеля производителя, исходит из того, что номинальный ток цепи 16А. И самое простое - кабель этого прибора выдержит нагрузку, которую допускает АВ с номинальным током 16А. И не получится так, что этот кабель расплавится и подожжет горючие материалы на которых он лежит. Это не говоря уже о всяких внутренних изоляциях и схемных решениях, которые производитель выбирает исходя опять из номинального тока цепи.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.11.2016 в 16:36:27

AMX написал: посмотреть его актуальность, хз что за ГОСТы вы там смотрите.

Ну ищите и найдёте и поверьте очень актуальный. Вы всегда отвечаете на часть вопросов?Паспорт посмотрели? Я ув.avmal уже ответил,теперь повторю вам

ebf написал: у вас есть возможность вступить в дебаты с программным обеспечением

только я думаю,всех ваших познаний в электрики,с учётом разных факторов и вариантов,не позволит вам,при всём уважении, утереть нос фирме Хагер и Шнайдер как минимум И всё же,как вы рассчитали АВ для вашей духовки,ну или как бы считали,сумеете показать? Духовка Стиралка Посудомойка Водонагреватель приборы куда можно ставить АВ20А

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.11.2016 в 17:29:47

ebf написал: avmal написал: И где вы у ТС обнаружили стационарное оборудование, которому требуется автомат 20А?

Ну во первых я ничего не обнаруживал,это программа обнаружила и рассчитала,что где и с какими номиналами должно быть,я просто снял скриншот и выложил.Но у вас есть возможность вступить в дебаты с программным обеспечением :)

Понял. Т.е., не обладая ни знаниями, ни опытом в проектировании электрощитового оборудования, вы просто решили подискутировать ради дискуссии, опираясь на программы, созданных такими же дилетантами в области проектирования, программистами. Не рекомендую.

ebf написал: ,говорю о стационарной духовке,которая имеет вилку 16А и остальные стац,приборы тоже

И тут тоже понятно ... Вы принимаете за стационарное оборудование всё, стоит стационарно. Непростительно даже для дилетанта. Стационарным считается оборудование подключенное стационарно, т.е. без помощи разъёмов, а не стоящее мёртвым грузом и подключенное к сети с помощью сетевой вилки.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.11.2016 в 17:32:15

ebf написал: И всё же,как вы рассчитали АВ для вашей духовки,ну или как бы считали,сумеете показать? Духовка Стиралка Посудомойка Водонагреватель приборы куда можно ставить АВ20А

Не тупите. Вам уже всё разжевали и по полочкам разложили, хотя вы и не автор вопроса темы, а советчик.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

02.11.2016 в 17:35:51

web-rr написал: Так там всё равно на метраж продают любой (кроме ГОСТа). Кстати на том который типа 3х4 написано "мощность до 8,1 кВт".

web-rr,

"Кабели" из Ляруа Мурлена это вообще отдельная песня.

Там от ПУНПа и его аналогов полки ломятся, ВВГ вообще как будто из омедненной стали (уж настолько жесткий). Про сечение молчу.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике