Олегович написал:
На кухне же теплоноситель движется вверх, а естественная циркуляция движет его вниз, в итоге теплоноситель по радиатору не двигается вообще, а принудительно идет только по байпасу, в вашем случае по участку стояка
Помимо этого, спуск с потолка от верхнего отвода сделан ППр20мм (ду13,2 мм вместо ду21,7мм) и большой длины на вертикальном участке. И на этом вертикальном участке возникает непроектное большое линейное сопротивление. Что также тормозит циркуляцию через ОП.
Огромный (почти от пола до потолка) зауженный байпас также снижает расход по всему стояку.
Линейное сопротивление такого байпаса создаёт разность давлений на разных концах байпаса.
И если в одной комнате теплоноситель движется сверху, то эта разность давлений помогает "пропихнуть" воду через слишком узкий длинный вертикальный подвод ду13,2. Вектор разницы давлений совпадает с гравитационным напором в этом длиннющем подводе и в самом ОП.
А в комнате с нижней подачей по стояку, разность давлений на байпасе по вектору противоположна вектору гравитационного напора в вертикальной кишке-подводе и в ОП. И даже, если установить вандальный кран на байпасе, ситуацию это не спасёт, так как циркуляция в бимрадиаторе будет только по одной двум секциям происходить (остальные секции будут холодными).

И вандальный кран на байпасе уменьшит расход по всему стояку, т.е. "удушит" весь стояк.