smalti
smalti
Новичок

Регистрация: 06.10.2016

Киев

Сообщений: 16

19.11.2016 в 22:25:54

Ещё по УЗО - на кухню (там где техника) я выбрал тип А, на жилые АС. Имеет ли смысл на жилые делать УЗО типа А? (кроме стоимости вопрос) И характеристику сейчас выбираю по АВ, читал что вводный можно С, а остальное - многие рекомендуют брать B

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.11.2016 в 22:34:20

smalti написал: И характеристику сейчас выбираю по АВ, читал что вводный можно С, а остальное - многие рекомендуют брать B

Ну если многие рекомендуют,чего спрашиваете то.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.11.2016 в 00:42:15

smalti, на с/у отдельная линия со своим УЗО на стиралку и также водонагреватель если есть. На детскую 30мА и розетки со шторками).

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

20.11.2016 в 09:22:46

smalti написал: 10мА оправданно использовать в сан. узлах и в детской? Т.е. вопрос не в оправданности цены, а будет ли всё работать нормально? (читал что 30мА срабатывает от 15мА до 30мА, а 10 получается от 5?)

smalti, да. Что Вас беспокоит?

0

Вечный студент

smalti
smalti
Новичок

Регистрация: 06.10.2016

Киев

Сообщений: 16

20.11.2016 в 13:31:15

У меня розетки и выключатели уже куплены, взял siemens iris серию. Так вот оказалось что они уже идут все со шторками (я шторки специально не запрашивал). Двое мелких 4.5 и 2 года, то и беспокоит безопасность. Окей, спасибо, на схеме поменял на 30мА.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.11.2016 в 13:40:06

smalti, две линии под два 10мА дифАВ - ок. Но 2Р АВ+УЗО было бы получше, заняв больше места в щитке).

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1745

21.11.2016 в 00:28:35

smalti написал: ребята (которые делают ремонт под ключ) хоть и опытные, но не достаточно как по мне (есть моменты)

Многостаночники широкого профиля в 100% случаев даже в общем НЕ разбираются в инженерке, особенно электрике, так как зарабатывают валом, а НЕ качеством! .

smalti написал: 18 неразрывных контуров

Деньги на ветер!

Лучше бы зря потраченные деньги потратили ещё на 1, 2 аппарата дифзащиты! .

smalti написал: т.е. без пайки и т.п.

Но зато с ХАЛТУРНЫМ подключением смежных розеток, точечных светильников шлейфом на зажимах розеток, светильников, что ХУЖЕ пайки! .

smalti написал: Сама схема:

В некоторых линиях ОТСУТСТВУЕТ противопожарная защита!

Плохая обще групповая и особенно освещения бесперебойность электроснабжения!

В некоторых линиях завышен номинал аппаратов защиты от сверхтоков! .

smalti написал: ДИФы 6 штук

Переплата за ради экономии места за ХУДШУЮ надежность защитного отключения!

За эти деньги можно сделать лучше надежность защитного отключения и лучше бесперебойность электроснабжения групп! .

smalti написал: А в санузле теплый пол в стяжке кабель.

С вероятностью 99,999...% будете греть потолок соседям снизу СУЩЕСТВЕННО переплачивая за электроэнергию, так как делали многостаночники широкого профиля! .

smalti написал: 10мА оправданно использовать в сан. узлах и в детской?

По здравому смыслу, инстинкту самосохранения 10 мА НУЖНО ставить на ВСЕ группы, так как в одноквартирных домах, квартирах многоквартирных домов электрохозяйство практически не обслуживается, часто и на долго оставляются без присмотра, в подавляющем числе случаев нет оповещения о пожаре и тем более системы пожаротушения, которые эксплуатируют необученные люди, среди которых дети, женщины, больные люди с более высокой проводимостью кожи, а по информации МЭК, разных исследований, производителей дифзащиты неотпускание начинается с 5-10 мА! .

smalti написал: Т.е. вопрос не в оправданности цены, а будет ли всё работать нормально?

Если сделать НОРМАЛЬНО, то будет работать НОРМАЛЬНО!

Я делаю НОРМАЛЬНО и у меня НОРМАЛЬНО работает даже с варочными, проточниками, электрокотлами, то есть с 2-х, 3-х фазным подключением с мощностью 6,5-24 кВт!

Почти про всё указанное с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, своими словами с поясняющими картинками неоднократно объяснял на просторах Русскоязычного интернета включая этот форум, по некоторым позициям подробней всех на просторах Русскоязычного интернета.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21895

21.11.2016 в 01:18:49

Посититель написал: Но зато с ХАЛТУРНЫМ подключением смежных розеток, точечных светильников шлейфом на зажимах розеток

Это самый надежный способ соединения, какой только бывает.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.11.2016 в 01:28:32

Radio, А я вот читаю опусы Посетителя и даже не знаю,плакать или смеяться.Просто Мессия

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21895

21.11.2016 в 01:30:34

ebf написал: даже не знаю,плакать или смеяться

смеяться однозначно! смех продлевает жизнь.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21895

21.11.2016 в 08:46:19

почему это не удаляют?

0