16.01.2017 в 17:32:39
{{post:5904856,А так как они стоят электромеханические крайне дорого}Зачем так говорить? Совсем не дорого, единицы тысяч рублей за штуку, не десятки и не сотни тысяч.
17.01.2017 в 09:52:48
Поставлю вопрос иначе. Насколько целесообразно ставить на ванную и десткую 10 ма УЗО? Или же 30 ма более чем достаточно?
17.01.2017 в 10:32:28
AntiLL написал: Насколько целесообразно ставить на ванную и десткую 10 ма УЗО? Или же 30 ма более чем достаточно?
Более чем достаточно. В детскую 10мА точно нет никакого смысла, в ванную иногда ставлю по просьбе заказчика, хуже от этого не будет, хотя и лучше тоже. Если выбирать между электронным дифом 10мА и механическим узо 30мА - однозначно второе.
В вашем случае тысячекратно больше безопасности обеспечит блокировка работы СМ в ваше отсутствие, нежели дурацкие дифы под узо.
13.02.2017 в 11:46:08
У меня щиток Шнайдер Прагма Мини. В нем две длинные рейки нулевых, они цепляются за верх и них корпуса. Мне надо несколько шин для подключения нулей через УЗО. Что посоветуете? Места на DIn - рейке в обрез! Хотелось бы занять эти крепления для нулей в щитке.
13.02.2017 в 12:39:02
Не могу найти ВАР! В ЭТМ в наличии нет и срок конец марта! Какие альтернативы можно подобрать? Стоит ли связываться с китайскими девайсами? Мне главное не столько смотреть вольтаж, сколько контроллировать силу тока, с целью оптимизацию платежей ЖКХ за электричество :)
13.02.2017 в 23:06:42
AntiLL написал: Не могу найти ВАР! В ЭТМ в наличии нет и срок конец марта
На ЭТМ свет клином вроде не сошелся. Поищите еще в интернете. К тому же можно, заказав ВАР, подключить пока без него. А когда он придет, поставить.
27.02.2017 в 14:04:14
megrad написал: Я такого китайца поставил ссылка
Никак не пойму, он на 3-din или на 4-din? У меня как раз места в аккурат на 3 получилось.
Начинаю потихоньку собирать щиток. Ввод справа. Сверху пустое место либо под ВАР, либо под ваттметр с Алиэкспресс. Хочется ваттметр, конечно, как по ссылке выше. Но как у него с надежностью? Пожар не устроит? :) В середине пустое место под еще одно УЗО. И 1 автомат про запас остался.
27.02.2017 в 16:47:49
AntiLL написал: Сверху пустое место либо под ВАР, либо под ваттметр с Алиэкспресс. Хочется ваттметр, конечно, как по ссылке выше. Но как у него с надежностью? Пожар не устроит?
Извините за вопрос, ВАР обязательно нужен вам в квартире? Для чего вы его ставите?
27.02.2017 в 17:53:01
AntiLL написал: Никак не пойму, он на 3-din или на 4-din
там же написано Ширина 3 модуля, или 54 мм. А чему там гореть? У меня 3 года пашет.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.02.2017 в 21:06:40
alx220 написал: Для чего вы его ставите?
Ну мне вообще хочется следить за потреблением тока в квартире. То есть проводить оптимизацию коммунальных платежей. В этом плане наверное, ВАР мне будет достаточно. Так как остальное можно отслеживать по показаниям счетчика в подъезде. По поводу реактивной, активной мощностей, косинуса фи и прочего - я пока в этом вообще ничего не понимаю :D
Что думаете, ВАР или взять приблуду навороченную с Китая, так сказать на будущее?)
27.02.2017 в 21:29:28
AntiLL написал: Что думаете
Это чтобы потом на кого то свалить? Поставьте РМТ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.02.2017 в 23:56:46
Я просто почему спросил. В квартире ВАР - на мой взгляд, красивая игрушка, не более того: светится, цифры показывает. Технологично, модно.
В частном доме более актуально: можно посмотреть, сколько раз отключали электричество, какое минимальное и максимальное напряжение было в сети. Ну, так, из любопытства. Ведь в частном секторе подобные перепады и отключения - не редкость, в городах, тем более в Москве, такое не так часто.
Только следует учесть, что даже если из-за скачков напряжения у вас что-то сгорело, и ВАР зафиксировал этот перепад, вы никому ничего не докажете, если прибор не поверен.
Все вышеизложенное имхо, разумеется.
28.02.2017 в 00:58:17
alx220 написал: В квартире ВАР - на мой взгляд, красивая игрушка, не более того: светится, цифры показывает. Технологично, модно.
Как, впрочем, и добрая половина того, что сейчас пихают в щитки.
ВАР полезен хотя бы тем, что позволяет на практике понять, какой реальный ток потребляет квартира. После того, как поциент месяцами бегал с выпученными глазами по форумам, судорожно пытаясь выяснить, сколько десятков узо нужно для более-менее бесперебойной работы его сказочной нагрузки, и нужно ли снимать лапшу с ушей, - наступает катарсис.