Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

09.03.2017 в 18:56:32

AntiLL написал: То, что неотключаемые линии это бред - мне можете не говорить, так как у меня у семьи правило, ушел за собой выключил все ненужные линии. Квартира в два этажа сколько раз в туалете на втором этаже оставляли свет включенным, да и опять же это - утюг выключил или нет - уже не морочит голову. Удобно!

AntiLL, :eek:

0

Вечный студент

Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

09.03.2017 в 22:49:28

Я правда не понимаю, почему люди здесь на форуме считают неотключаемые линии бредом?) Мне кажется это вполне себе удобно же) Я скорее не поверю в необходимость кучи автоматов на бесчетном количестве линий) У меня у соседа 130 квадратов 2 этажа и все на 1 автомате висит уже много лет)

А вот такой вопрос - ВВгнг-ls допускает прокладку в пучке по потолку? Просто несколько проводов соединили просто стяжками за провода. Стоит ли так делать?

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

09.03.2017 в 23:12:20

AntiLL написал: Я правда не понимаю, почему люди здесь на форуме считают неотключаемые линии бредом?)

Личное дело каждого, я считаю. Кому как удобно.

AntiLL написал: А вот такой вопрос - ВВгнг-ls допускает прокладку в пучке по потолку? Просто несколько проводов соединили просто стяжками за провода. Стоит ли так делать?

Что за потолок?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

09.03.2017 в 23:18:15

AntiLL, потому что кто-то когда-то их придумал, а кто-то тогда начал с ним спорить. И началась религиозная война. Вы видите в них необходимость - так и делайте. Я тоже делаю.

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

09.03.2017 в 23:26:04

alx220 написал: Что за потолок?

Просто бетонная плита. Закрыть планирую натяжными потолками со степенью горючести Г1. Судя по роликам в инете, в частности канал Дмитрий Дурнева, он хомутами по несколько проводоа соединяет, то есть проводит в пучке. Вот мне интересно, можно ли цеплять один провод к другому хомутом (стяжкой), который уже прикреплены дюбелями к потолку.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

09.03.2017 в 23:27:59

AntiLL написал: Просто бетонная плита. Закрыть планирую натяжными потолками со степенью горючести Г1. Судя по роликам в инете, в частности канал Дмитрий Дурнева, он хомутами по несколько проводоа соединяет, то есть проводит в пучке. Вот мне интересно, можно ли цеплять один провод к другому хомутом (стяжкой), который уже прикреплены дюбелями к потолку.

Я в таких случаях ПВХ-гофру на кабели одеваю.

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

10.03.2017 в 00:20:25

Ну это тоже религиозная война будет гофра или кабель ls)

Я лично за кабель ls так как не вижу смысла одевать гофру на ls.)

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

10.03.2017 в 10:32:58

ls за пределами войны, его требуют пожарники. А вот гофра тоже предмет привязанности.

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

12.03.2017 в 00:27:56

Провода уложил. Дело за малым. :) Кстати, шины с наконечниками без юбки замечательно цепляются в автоматах. А места где была юбка загоню в термоусадка. Что делать с дырками по бокам шинок? Может быть герметиком пройти?

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

12.03.2017 в 00:40:13

AntiLL написал: Кстати, шины с наконечниками без юбки замечательно цепляются в автоматах.

Шины или наконечники?

AntiLL написал: Что делать с дырками по бокам шинок?

Обычно есть специальные торцевые заглушки.

На нижнем ряде посередине шины распил?

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

12.03.2017 в 01:12:44

НШВИ без юбки хорошо заходит в гнездо автомата вместе с шиной соединительной. Ничего не перекосило, зашло крепко.

Внизу да, распил шины- это две разных группы. Сами медные шины далеко друг от друга, а это просто совместил так. Боюсь заглушки не найду в продаже, вот и думаю про герметик

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

12.03.2017 в 01:20:11

AntiLL написал: Внизу да, распил шины- это две разных группы. Сами медные шины далеко друг от друга, а это просто совместил так.

Можно было шины разделить, а пластик единый оставить.

AntiLL написал: вот и думаю про герметик

Если не найдете заглушки, то нужно сделать побольше расстояние от края пластика до шины.

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

13.03.2017 в 19:48:43

Собрал-таки! Блин эх и гемор. Очень все тесно. Сверху провода прям ... все впритык. Вроде работает :) Хотя нули по началу перепутал)

Шины прикрутил ИЕКовские. Держатся на штатных креплениях Шнайдеровских норм.

Всем спасибо за помощь! Без форума я бы никуда)))

0
Аватар пользователя
Gepard

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

13.03.2017 в 21:43:39

AntiLL, поздравляю!!!!!

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

14.03.2017 в 12:59:23

Спасибо!

Что отмечу еще. в ВАР больше 2,5 квадратов не лезет. Засунуть в РН 2,5 квадрата и 6 не представлялось возможным. Сделал так. Взял НШВИ2 на 4 мм, и обжал 6 и 1,5. Вроде намертво держит. Во всяком случае тепловизор нагрев не показывает.

ВАР нагревается локально до 38 градусов. Реле напряжение тоже выдает небольшой нагрев, в районе 30-32 градусов.Сначала смутило то что провод на выходе РН горячее, чем на выходе вводного автомата. Но закономерностей не нашел, наверное это сам РН нагревает его.

0