Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

20.11.2016 в 11:48:44

missis.vendy написал: Сегодня просила именно такую схему у сантехников, привлеченных к решению проблемы нашим председателем ЖСК, они мне объясняли, что это все интернетные выдумки, все и при подключении снизу должно прогревать.

вы меня удивили, первый раз вижу что ЖЭКовские сантехники тему предлагают..., так и есть, все эти перехлесты и доп.трубы абсолютно лишнее при подключении двух радиаторов к одномустояку при нижней подаче, хотя направление тут не важно, при верхней также будет работать...

ниже фото моей работы по такому же случаю и отзыв заказчика, написанный уже осенью, после того как включили отопление:

Николай: замена батарей отопления, г. Лобня

дождались включения отопления.что ж все отлично. Не скрою, с "волнением" ожидал запуск системы. Сергей переубедил меня с диагональной схемы подключения на схему низ-низ ( при этом 2 радиатора стоят параллельно). Все работает. Спасибо. 25.09.2016

0
Аватар пользователя
missis.vendy

Местный

Регистрация: 13.11.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

20.11.2016 в 13:08:16

Олегович написал: вы меня удивили, первый раз вижу что ЖЭКовские сантехники тему предлагают...

они не ЖЭКовские, сторонняя фирма, подрядчики. Олегович, мне сильно не нравится дополнительная труба диагонали - некрасиво, но я правильно понимаю, что у Вас на фото та схема которая у меня в паспорте обозначена №5 и про которую там же (вверху справа) написано, что для нее радиаторы делают по спецзаказу?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.11.2016 в 14:16:18

missis.vendy написал: мне сильно не нравится дополнительная труба диагонали - некрасиво

Если хотите оставить прежнюю схему подключения, то хотя-бы левый радиатор придётся поменять на чугунный МС140-500. И трубы соединяющие левый с правым радиатором сделать стальные внутр.диаметром ду25 мм (1") или ППр 40 мм (но ППр запрещено). Тогда правый радиатор будет работать исключительно с гравитационной циркуляцией (ЕЦ). Если будете делать стальными трубами, приглашайте сварщика с трубогибом. Ибо сопротивление крутозагнутых отводов (уголков) будет ухудшать циркуляцию через правый радиатор.

Но при такой схеме, правый радиатор будет греть хуже левого. И для компенсации этого придется увеличивать у него количество секций, что у Рифара Монолит невозможно сделать. Хотя может и хватит теплоотдачи правого радиатора без увеличения количества секций, тут уж всё зависит от теплопотерь помещения которые неизвестны.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

21.11.2016 в 10:37:46

missis.vendy написал: я правильно понимаю, что у Вас на фото та схема которая у меня в паспорте обозначена №5 и про которую там же (вверху справа) написано, что для нее радиаторы делают по спецзаказу?

нет, это обычный радиатор, а подключен верно, по схеме №5

опять рифар в собственной инструкции запутался), это у них не впервой)) спец.заказ и разница слева-справа относится к схемам 6 и 7, там действительно важно слева или справа...а вот нижнему подключению абсолютно параллельно, слева напрво или справа налево будет двигаться теплоноситель

0
Аватар пользователя
missis.vendy

Местный

Регистрация: 13.11.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

22.11.2016 в 16:09:21

Ждала ответа от сантехнической компании, устанавливавшей батареи, дождалась - говорять менять схему подключения незаконно, как были стальные так и подключили, иначе нельзя, а схему менять - нарушить закон. То что батареи холодные в результате, так это значения не имеет. Это правда???????

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

22.11.2016 в 16:19:04

missis.vendy, согласен, что Олегович просто Супер в сварочных работах, но в ином.... далеко не всегда. Поэтому, чтобы не ронять его рэноме, и если Вы хотите решить свои проблемы, то могу объяснить только в личке, по скайпу или по вайберу 9050151417

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

23.11.2016 в 10:21:55

missis.vendy написал: а схему менять - нарушить закон. Это правда???????

конечно это правда, но только после указания реквизитов данного нормативного акта и нахождение оного в справочно-правовых системах) а по факту - монтажеры вашей сантехниеской компании не шарят и даже не стремятся к этому, ну а руковолдству вообще до ламочки и они перевели стрелки и их единственная цель чтобы вы от них отстали и не мешали им работать...

Inch1964 написал: Олегович просто Супер в сварочных работах, но в ином.... далеко не всегда.

однако у меня нет за 7 лет работы ни одного не греющего радиатора! возник один по неопытности лет 6 назад, но после изучения вопроса все исправил и больше не повторял этих ошибок...

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.11.2016 в 11:39:38

Олегович написал: однако у меня нет за 7 лет работы ни одного не греющего радиатора!

Извините, если неверно выразился. Хотел сказать, что нет идеальных людей, со всеобъемлющими знаниями и не совершающих ошибок. Так что не хотел умалить Ваши достоинства. А никогда не ошибается только тот, кто ничего никогда не делает. Сам тоже ошибался (и возможно ошибаюсь) и не обладаю всеобъемлющими знаниями.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
missis.vendy

Местный

Регистрация: 13.11.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

23.11.2016 в 13:14:31

Inch1964 написал: если Вы хотите решить свои проблемы, то могу объяснить только в личке, по скайпу или по вайберу

хочу конечно, но сейчас я в некотором тупике относительно путей решения, если схему и вправду менять нельзя.

Олегович написал: а по факту - монтажеры вашей сантехниеской компании не шарят и даже не стремятся к этому, ну а руковолдству вообще до ламочки и они перевели стрелки и их единственная цель чтобы вы от них отстали и не мешали им работать...

оно понятно, тут уже юридический вопрос - они подключили по старой схеме и то что батареи в результате холодные всем пофиг, схему менять нельзя, если по-закону они правы - я могу только поменять батареи на сталь. Или вариант диагонали и Х являются допустимым изменением общедомовой схемы с точки зрения законодательства, и мне просто лапшу на уши вешают. :mad:

0
Аватар пользователя
missis.vendy

Местный

Регистрация: 13.11.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

24.11.2016 в 04:13:47

А может мне удлинитель потока туда впихнуть? (да, я начиталась тут всяких умностей ;) )

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

24.11.2016 в 12:21:24

missis.vendy написал: тут уже юридический вопрос - они подключили по старой схеме и то что батареи в результате холодные всем пофиг, схему менять нельзя, если по-закону они правы - я могу только поменять батареи на сталь.

нет, они не правы. так как биметаллические радиаторы сертифицированы для установки в системы ЦО МКД, они нарушили предписания производителя указанные в инструкции к радиатору который они устанавливали...а что там до этого стояло никого не должно нтересовать, они же взялись за выполнение данного монтажа. значит по определению они либо изначально нарушают законодательство либо не нарушая должгны соблюсти правильность установки нового ОП

ведь никому не придет в голову доказывать правомерность укладки керамической плитки на дюбеля вместо плиточного клея, хотя до этого например пластиковые панели были закреплены на дюбеля)

а вот что они нарушили со 100%ной вероятностью, так это то что смонтировали подводы к радиатору в системе из стали из полипропилена,

тут почитайте ,я этот вопрос подробно расписал

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

24.11.2016 в 12:21:58

missis.vendy написал: А может мне удлинитель потока туда впихнуть?

смотря куда))) в радиатор точно не поможет

0
Аватар пользователя
Starnet122

Местный

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1165

24.11.2016 в 13:46:40

missis.vendy написал: А может мне удлинитель потока туда впихнуть? (да, я начиталась тут всяких умностей ;) )

missis.vendy, в соответствующей ветке про удлинители потока есть (на 30 странице) чрезвычайно положительный отзыв Андрея Анатольевича об установке у себя удлинителя при однотрубной система отопления. Может, правда, у него есть кардинальные отличия от Вашей схемы, тут я уже не подскажу: http://www.mastercity.ru/forums/t126853-reshenie-problemy-bimetalla-pri-nizhney-podache-sami-delaem-udlinitel-potoka/?p=5845449#post5845449

0
Аватар пользователя
missis.vendy

Местный

Регистрация: 13.11.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

24.11.2016 в 16:07:16

Олегович,
ну да, куда и кому? :p Сейчас у сантехника, что батареи ставил новая идея - я должна купить 2 крана-американки на маленькую батарею и он с их помощью выпустит воздух из той воздушной пробки, которая наверняка есть в батареях между трубами и из-за которой маленькая батарея холодная. Я подозреваю, что только напрасно попаду на стоимость двух кранов. Но может не права?

Starnet122, Спасибо большое, почитаю.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

24.11.2016 в 21:13:10

missis.vendy написал: ну да, куда и кому? :p

мысль верная. хотя тоже пользы не будет, разве что моральное удовлетворение)

missis.vendy написал: Сейчас у сантехника, что батареи ставил новая идея - я должна купить 2 крана-американки на маленькую батарею и он с их помощью выпустит воздух из той воздушной пробки, которая наверняка есть в батареях между трубами и из-за которой маленькая батарея холодная

а может лучше бубен вам купить, танцы с бубнами вокруг радиатора тоже не помогут. за то весело...я вам написал как надо поступить и прилождил фото, для меня данный вопрос не является гаданием на кофейной гуще, а многократно реализован на моих объектах.

Подключайте оба радиатора низ-низ и оба будут греть.

И кстати, найдите газосварщика и выполните монтаж стальными трубами на сварке, если не хотите сварится в собственной квартире

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу